  2009-01-25, 09:15:21
Użytkownik
#1
witam wszystkich
Mam problem Z modelem ASYA09LC
Zamontowałem klimatyzator w miejscu zdemontowanego Który klient sam uszkodził
A ze urządzenie było stare na R22 postanowił je zamienić nie naprawiać.
Ale do rzeczy wszystko jest ok zajefajnie chłodzi i grzeje ale po jakimś czasie ok 1 godzi czasami 3-trzech wywala Bezpiecznik (jedno fazowy kompakt z nadmiarowym) jest tam dużo rzeczy podłączonych ale ze zdemontowana klimą takich problemów nie było.
Zastanawia mnie jedno czy to może być problem ze sprężarką ?
chce na razie zmienić ten bezpiecznik i zobaczę co będzie
Czy ktoś miał podobny problem
proszę o wskazówki
pozdrawiam
ZAAWANSOWANY
  • Odpowiedz

mullann

  2009-01-25, 09:25:48
Nowy użytkownik
#2
Wymień bezpiecznik.
Może być zwykły B (inwerter ma płynny start)

Może poprostu to zbieg okoliczności.

Powodzenia
  • Odpowiedz

klimamika

  2009-01-25, 09:42:38
Użytkownik
#3
też na to liczę
no i ten bezpiecznik to wymienię w myśl zasady najprostsze rzeczy sprawdzić
dzięki
Pozdro
ZAAWANSOWANY
  • Odpowiedz

slawi

  2009-01-25, 09:44:31
Nowy użytkownik
#4
Zmierz napięcie w sieci i prąd pobierany przez klimę.Może są tam jakieś spadki napięcia(chwilowe) i może to zakłócać jego pracę.
Stary bezpiecznik może być także "przegrzany"(kilka zwarć i bezpiecznik traci swe nominalne właściwości)
Powodzenia
  • Odpowiedz

klimamika

  2009-01-25, 10:10:07
Użytkownik
#5
w takim przypadku byłby błąd komunikacji (mrugały by diody) często się tak z inverterami zdarza a w sieci jest 215 czyli ok jak ustalę co to napisze ale dopiero we wtorek

pozdro
ZAAWANSOWANY
  • Odpowiedz

Fujitsu Szczecin

  2009-01-25, 10:37:00
Top użytkownik
#6
mullann napisał(a):Wymień bezpiecznik.
Może być zwykły B (inwerter ma płynny start)

Może poprostu to zbieg okoliczności.

Powodzenia
Witam

Ja bym dla spokojności dał D. Mi ostatnio wyskakiwał B, przy płynnym starcie Wink. Chociaż w tym przypadku nie jest to duże urządzenie. I racje może mieć kolega Slavi. Z tym ''przegrzaniem''.

Pozdrawiam
Wszyscy, wszystko wiedzieli... a mój fotoblog?
  • Odpowiedz

Rześki LUFT

  2009-01-25, 11:32:35
Użytkownik
#7
bezpiecznik D?? a nie powinno się stosować zwłocznego C??
  • Odpowiedz

Fujitsu Szczecin

  2009-01-25, 11:38:59
Top użytkownik
#8
Witam

A D nie mam czasem dłuższej zwłoki?

Pozdrawiam
Wszyscy, wszystko wiedzieli... a mój fotoblog?
  • Odpowiedz

Rześki LUFT

  2009-01-25, 11:43:10
Użytkownik
#9
hmmm nawet nie wiedziałemTongue ja zawsze daje w klasie C... nie jestem elektrykiem niestetyWink
  • Odpowiedz

Fujitsu Szczecin

  2009-01-25, 12:05:35
Top użytkownik
#10
Witam

Wiesz co ja bym zrobił przy okazji, bez względu na efekt wymiany zabezpieczenia. Sprawdził bym pobory sprężarki na pracy, i ciśnienia z nią związane. Też dla spokojności. Trzeba zadać dodatkowe pytanie. Co ma wpływ na obciążenie sprężarki?

Pozdrawiam
Wszyscy, wszystko wiedzieli... a mój fotoblog?
  • Odpowiedz

senior

  2009-01-25, 13:01:45
Zaawansowany użytkownik
#11
z tym "D" to strzał we własne kolano
  • Odpowiedz

bodzio

  2009-01-25, 13:03:06
Zaawansowany użytkownik
#12
Skoro są do tego bezpiecznika podłączone jeszcze inne urządzenia to dobrze sprawdzić kleszczami prąd na bezpieczniku przy pełnym obciążeniu zasilanego obwodu.
  • Odpowiedz

monterod2002

  2009-01-25, 13:25:58
Zaawansowany użytkownik
#13
A nie prościej dołożyc osobną eske do klimy ze zwłoką C
wtedy będzie działac na swoim obwodzie
A tak apropo ta klima nie pobiera większej mocy od popszedniej może wystarczy zwiększyć amperaż eski
Być człowiekiem oznacza mieć wątpliwości i mimo to iść dalej swoją drogą. /Paulo Coelho/
  • Odpowiedz

mullann

  2009-01-25, 15:36:21
Nowy użytkownik
#14
Koledzy wyłączniki nadprądowe z charakterystyką D są przeznaczone do zabezpieczania obwodów urządzeń elektroenergetycznych o bardzo dużych prądach w chwili załączania, np. silników o ciężkim rozruchu, transformatorów, grup lamp oświetleniowych; nie doprowadzają one do niepożądanych przedwczesnych wyłączeń napięcia zasilania zabezpieczanej instalacji.

Max. C
  • Odpowiedz

bodzio

  2009-01-25, 15:48:57
Zaawansowany użytkownik
#15
monterod2002 napisał(a):A nie prościej dołożyc osobną eske do klimy ze zwłoką C
wtedy będzie działac na swoim obwodzie
A tak apropo ta klima nie pobiera większej mocy od popszedniej może wystarczy zwiększyć amperaż eski
Może i prościej, ale najpierw trzeba dojść co powoduje zadziałanie bezpiecznika.
  • Odpowiedz

Fujitsu Szczecin

  2009-01-25, 16:21:24
Top użytkownik
#16
mullann napisał(a):Koledzy wyłączniki nadprądowe z charakterystyką D są przeznaczone do zabezpieczania obwodów urządzeń elektroenergetycznych o bardzo dużych prądach w chwili załączania, np. silników o ciężkim rozruchu, transformatorów, grup lamp oświetleniowych; nie doprowadzają one do niepożądanych przedwczesnych wyłączeń napięcia zasilania zabezpieczanej instalacji.

Max. C
Witam

Wiemy o tym, ale wiemy też że każda sprężarka inwertera ma zabezpieczenie, w razie co nie uruchomi jej i wygeneruje ,,błąd rozruchu lub pracy'' jak będzie za małe zabezpieczenie to znowu je wywali, chybaSmile. I wtedy szukamy dalej, tak? No może przesadziłem z tym D faktycznie, przy większych inwerterach są zalecenia żeby je stosować i tam mniejsze zabezpieczenia po prostu wyskakują.

Pozdrawiam
Wszyscy, wszystko wiedzieli... a mój fotoblog?
  • Odpowiedz

monterod2002

  2009-01-25, 17:43:18
Zaawansowany użytkownik
#17
bodzio napisał(a):
monterod2002 napisał(a):A nie prościej dołożyc osobną eske do klimy ze zwłoką C
wtedy będzie działac na swoim obwodzie
A tak apropo ta klima nie pobiera większej mocy od popszedniej może wystarczy zwiększyć amperaż eski
Może i prościej, ale najpierw trzeba dojść co powoduje zadziałanie bezpiecznika.
no tak tylko jak założy osobną eske to w przyszłości na pewno będzie wiedział zę wywala klima a nie będzie jeżdził jak gostkowi co inne zawini.
a czy to pewne że to klima ?
Być człowiekiem oznacza mieć wątpliwości i mimo to iść dalej swoją drogą. /Paulo Coelho/
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2009-01-25, 17:45:46 przez monterod2002.)
  • Odpowiedz

Remik

  2009-01-25, 17:43:50
Zaawansowany użytkownik
#18
Witam
Panowie bezpiecznik dobiera się do instalacji a nie do urządzenia bo może się zdarzyć, że dom się spali a bezpiecznik będzie nadal dobry.
  • Odpowiedz

monterod2002

  2009-01-25, 17:50:10
Zaawansowany użytkownik
#19
Remik napisał(a):Witam
Panowie bezpiecznik dobiera się do instalacji a nie do urządzenia bo może się zdarzyć, że dom się spali a bezpiecznik będzie nadal dobry.
coś kolega trochee pogmatwał . to mam rozumiec B 3A pasuje do instalacji więc klima ma chodzić. Mnie wydaje sie że instalacja i bezpiecznik ma być dostosowana do urządzenia .
Być człowiekiem oznacza mieć wątpliwości i mimo to iść dalej swoją drogą. /Paulo Coelho/
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2009-01-25, 17:54:13 przez monterod2002.)
  • Odpowiedz

Remik

  2009-01-25, 17:59:56
Zaawansowany użytkownik
#20
Do takiej instalacji nie można podłączyć klimy !
Oczywiście, instalacja musi być dopasowana do obciążalności i z tego wynika rodzaj i wartość zabezpieczenia
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2009-01-25, 18:05:38 przez Remik.)
  • Odpowiedz

monterod2002

  2009-01-25, 18:05:18
Zaawansowany użytkownik
#21
Remik napisał(a):Do takiej instalacji nie można podłączyć klimy !
i wszystko jasne Big Grin Big Grin
Być człowiekiem oznacza mieć wątpliwości i mimo to iść dalej swoją drogą. /Paulo Coelho/
  • Odpowiedz

Alpak

  2009-01-25, 20:55:19
Użytkownik
#22
To nie jest czasami roznicowka ? Wink
  • Odpowiedz

mullann

  2009-01-25, 21:11:17
Nowy użytkownik
#23
ale debata....Smile
  • Odpowiedz

awax

  2009-01-25, 21:23:56
Top użytkownik
#24
patusX napisał(a):zapytajcie sie awxa to jest najmadrzejszy człowiek na forumBig Grin
Przecież to proste .
Wystarczy zaprojektować i wykonać nową instalację elektryczną,stosując przewody o większej zawartości miedzi.Te stare mogły zasilać jedynie urządzenia na R22.
Pozdrawiam

I Koledzy błagam!:to nie ironia,to żartobliwa odpowiedż na ironiczną uwagę.:Smile)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2009-01-25, 21:29:16 przez awax.)
  • Odpowiedz

tommatiz

  2009-01-25, 21:25:01
Moderator
#25
Panowie generalna zasada. Ja stosuję bezpieczniki typu C zwłoczne które w zupełności wystarczają . Na B inverter pójdzie ale tu się nie ma co szczypać i odrazu dawajcie C
  • Odpowiedz
1 2 3 Dalej

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa