Daikin- Problem z kodem E0

25 Odpowiedzi, 27251 Wyświetleń
1 2 Dalej

michal100

  2009-01-28, 20:37:49
Nowy użytkownik
#1
Bardzo często powtarzającym się kodem błędu w Daikinach (zwłaszcza z przewodowym pilotem BRC) jest E0 (bład transmisji danych między jw i jz). Goście z Daikina zalecają wymianę płytki PCB jedn. wew. i do tego zasilacza (według mnie z zasilaczem to bzdura). Wymieniamy płytki na hektary i pomaga na jakiś czas a później znów wyświetla E0.
Co o tym sądzicie? jaka może być prawdziwa przyczyna występowania tego kodu?

Pozdrawiam.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2009-01-28, 20:39:17 przez michal100.)
  • Odpowiedz

byniom

  2009-01-28, 20:48:30
Moderator
#2
Ten błąd nie mówi o błędzie transmisji. Mało robiłem przy dajkinach ale miałem kilka przypadków że winą był czujnik albo płytka i pokazywało ten błąd
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać
  • Odpowiedz

michal100

  2009-01-28, 21:00:31
Nowy użytkownik
#3
byniom napisał(a):Ten błąd nie mówi o błędzie transmisji.
E0 to dokładnie "aktywacja zabezpieczenia" ale nie w tym rzecz, chodzi o to, że nie jest to jeden przypadek ale zdarza się to nagminnie. Wymiana płytki faktycznie pomaga ale na krótki okres czasu.
  • Odpowiedz

byniom

  2009-01-28, 21:02:58
Moderator
#4
MAsz racje że dość często to się dzieje ale sprecyzuj tą aktywację zabezpieczeń ,dla mnie to dziwny alarm bo pod to można wszystko podciągnąć Big Grin
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać
  • Odpowiedz

michal100

  2009-01-28, 21:08:59
Nowy użytkownik
#5
No i właśnie o to chodzi Wink Czy przyczyną mogą być nieekranowane przewody sterujące bo często zdarza się to w pomieszczeniach z dużą ilością elektroniki (serwery itp.)?
  • Odpowiedz

byniom

  2009-01-28, 21:12:56
Moderator
#6
A jak w przysufitowym wyjmuje się tą czujkę co jest na parowniku ? .Kiedyś podglądałem ale ona chyba była czymś przymocowana i nie chciała normalnie wyjść a nie chciałem rozbierać całego urządzenia
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać
  • Odpowiedz

michal100

  2009-01-28, 21:20:53
Nowy użytkownik
#7
Czujka jest wciśnięta w taką "rurkę" i zabezpieczona miedzianą blaszką. Najpierw wyjmij tą blaszkę a czujka sama wyjdzie.
  • Odpowiedz

byniom

  2009-01-28, 21:23:05
Moderator
#8
No własnie nie mogłem tego zrobić bo przewód wchodził przez ściankę i nie widziałem możliwości zeby tam się dostać tak prosto chyba ż etrzeba jakś blachę od spodu zdejmowac od obudowy bo od strony gdzie są dokręcone rurki do jednostki wewnętrznej a tam własnie szedł przewód to niewidziałem jak można to zrobić.
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać
  • Odpowiedz

michal100

  2009-01-28, 21:26:24
Nowy użytkownik
#9
Faktycznie w podstropówce może nie być dojścia. Chyba będziesz musiał zdjąć zbiornik na skropliny w takim razie.
  • Odpowiedz

byniom

  2009-01-28, 21:31:10
Moderator
#10
A tak się zastanawiałem że skoro takie paskudne dojście to czy nie można tego nowego czujnika dawać od strony przyłącza rurek tylko dobrze zaizolować żeby nie brał pomiaru z otoczenia chyba że on jest za kapilarą o ile taka jest w jedn. wewn. bo nie rozbierałem daikina a w LG kapilara jest w zewn. więc wtedy gdy kapilara jest w wewn. to to niezda egzaminu bo będzie błędnie odczytywał.
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać
  • Odpowiedz

michal100

  2009-01-28, 21:32:20
Nowy użytkownik
#11
patusX słyszałem, że Daikin niedawno połknął McQuaya, więc w pewnym sensie dalej pracujesz na daikinach Wink
  • Odpowiedz

Remik

  2009-01-28, 21:43:21
Zaawansowany użytkownik
#12
Witam
Wg mojej rozpiski - Błąd dotyczy jed. zew. "aktywacja zabezpieczenia jed. zew."
Powód nieprawidłowości: "zablokowane przewody czynnika, niedobór gazu, błąd kompresora"
  • Odpowiedz

byniom

  2009-01-28, 21:55:07
Moderator
#13
Tak ale na to ma wpływ głównie ten czujnik na tłocznej w jedn. wewn
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać
  • Odpowiedz

kondzio85

  2009-01-29, 14:04:20
Użytkownik
#14
poszukaj na stronie daikina dtr od twojego modelu i tam będzie algorytm wyszukiwania usterki. W moim przypadku był to błąd termików od silnika wentylatora w skraplaczu.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2009-01-29, 14:04:37 przez kondzio85.)
  • Odpowiedz

byniom

  2009-01-29, 16:03:42
Moderator
#15
Jakiś bliższy link ?
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać
  • Odpowiedz

Przemonter

  2009-01-29, 21:52:04
Użytkownik
#16
...hmmm cos w tym musi byc bo widzilem w McQuayu sprezarke daikina:-)
  • Odpowiedz

kondzio85

  2009-01-29, 21:55:44
Użytkownik
#17
byniom napisał(a):Jakiś bliższy link ?
http://www.daikinac.com/residential/home.asp

na przyszłość używaj : www.google.pl
albo : http://www.klimatyzacja.pl/forum/search.php
  • Odpowiedz

junakw

  2009-01-30, 18:50:05
Nowy użytkownik
#18
witam,

w instrukcji serwisowej jes opisane co trzeba pokolei sprawdzić w zwiazku z tym kodem. Nie we wszystkich modelach ten kod występuje. Pozdrawiam
  • Odpowiedz

InspektorX

  2009-01-31, 00:07:04
Nowy użytkownik
#19
Witam,
internet to cenne źródło wiedzy, a strona producenta
http://www.daikin.com/press/2007/070529/index.html
dostarczy Wam informacji dotyczących przejącia grupy OYL.

pozdro
  • Odpowiedz

elektrofrost

  2009-01-31, 21:29:41
Użytkownik
#20
miałem przypadek z daikinem ściennym ,zkomunikatu na pilocie wynikało ze brak komunikacji z jed.zew. a wszystkiego dowiedziałem sie z instrukcji obsługi 9żle zamontowana wsuwka wjed.zew.0
  • Odpowiedz

daikan

  2009-02-03, 20:33:24
Nowy użytkownik
#21
mi ostatnio wyskoczyl E0 w vrv typ 2 i po doladowaniu gazu wszystko wrocilo do normy czasem jest malo gazu i zamiast wyskoczyc błąd niskiego cisnienia wyskoczy E0 . Daikin kupil ok 2 lat temu McQay
  • Odpowiedz

piotr6515

  2009-04-22, 15:10:22
Nowy użytkownik
#22
witam mam problem z daikinem sterowanie panelem ściennym typ split wyświetla kod e-4
  • Odpowiedz

piotr6515

  2009-04-22, 15:11:25
Nowy użytkownik
#23
za porady z góry dziękuje
  • Odpowiedz

piotr6515

  2009-04-22, 15:14:40
Nowy użytkownik
#24
witam problem z daikinem typu split sterowanie panel komunikat e-4 za porady będe wdzięczny
  • Odpowiedz

byniom

  2009-04-22, 16:25:06
Moderator
#25
ten kod to "awaria systemu niskiego cisnienia"
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać
  • Odpowiedz
1 2 Dalej

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa