Posadzka w komorze mroźniczej.

7 Odpowiedzi, 10660 Wyświetleń

zimek

  2009-03-11, 08:31:15
Nowy użytkownik
#1
Witam, mam takie pytanie czy ktoś ma może doświadczenie jak najlepiej
i najtaniej wykonać posadzkę w komorze mroźniczej na lody. Posadzka o wymiarach 9 m x 25 m. Chodzi mi dokładnie o każdą warstwę posadzki. Po posadzce tej będzie jeździł wózek widłowy.

Pozdrawiam
zimek
  • Odpowiedz

szk6

  2009-03-11, 14:51:31
Użytkownik
#2
dobrej jakości beton a na to warstwa żywicy z grubo-ziarnistym żwirem ok1-2mm co prawda koła wózka szybko sie na tym zdzierają ale jest bardziej odporna na jakiekolwiek pęknięcia od gładkiej
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2009-03-11, 14:51:55 przez szk6.)
  • Odpowiedz

Artic

  2009-03-11, 16:04:10
Zaawansowany użytkownik
#3
po pierwsze w mroźniach obowiązkowo sznury grzewcze
po drugie izolacja styropian 300mm lub 150mm poliretanu
po trzecie izolacja poroprzepuszczalna



poszczególne warstwy zaczynając od ,,ziemi,,:

-wylewka betonowa
-folia lub masa bitumiczna
-można lekko przysypać suchym betonem i na to grzałki
-styropian300 lub poliretan 150mm
-folia lub masa
-wylewka betonowa końcowa i na to co tam sobie chcesz

To tak jak powiino być w\g mnie i w\g książek
Doświadczenie stworzyło sztukę, brak zaś doświadczenia - przypadek .... A prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn. Arystoteles
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2009-03-11, 16:13:12 przez Artic.)
  • Odpowiedz

radekklimat

  2009-03-11, 17:44:56
Moderator
#4
na koniec durobeton szlifowany z naciata delatacja i nie jest najtansza posadzka do mrozni
  • Odpowiedz

Artic

  2009-03-11, 19:51:45
Zaawansowany użytkownik
#5
tak radziu jak zwykle masz rację Big Grin mamy jeną komorę 11x12x3,5 w której zastosowano właśnie ten durobeton sztaplarki śmigaja już ponad 7lat i podłoga jak nowa.
Doświadczenie stworzyło sztukę, brak zaś doświadczenia - przypadek .... A prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn. Arystoteles
  • Odpowiedz

radekklimat

  2009-03-12, 19:30:17
Moderator
#6
pozdro dla Artica
  • Odpowiedz

Artic

  2009-03-13, 16:34:01
Zaawansowany użytkownik
#7
tak patusX sprawdza się ale na małych powierzchniach. dla wóźka widłowego to nie przejdzie. w nowogardzie jedni panowie położyli już na mroźni ta blache i wystarczyło pare razy przejechać paleciakiem by poodpadały. ale znów na małych mroźniach to piękna sprawa jest, ostatnio taką w grudniu robiliśmy. dokładnie to nazywa się blacha ryflowana. tylko że mroźnia miała 4x1,5m i podłoga była zrobiona z płyty warstwowej.



pozdro radziu
Doświadczenie stworzyło sztukę, brak zaś doświadczenia - przypadek .... A prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn. Arystoteles
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2009-03-13, 20:27:50 przez Artic.)
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa