odległość???

8 Odpowiedzi, 7785 Wyświetleń
Wątek zamknięty 

luka

  2009-03-28, 17:33:20
Nowy użytkownik
#1
witam panowie,mam pytanie jaka jest konieczna odległość jednostki zewnętrznej 10 kw.od przeszkody w tym wypadku ma to być ściana betonowa(oczywiście mam na myśli przednią jego stronę)

tommatiz

  2009-03-28, 18:00:45
Moderator
#2
Chodzi Tobie o wywiew powietrza z wentylatora skraplacza a przed nim stoi ściana??

tommatiz

  2009-03-28, 18:08:13
Moderator
#3
Jeżeli chodzi o dane techniczne to np: Toshiba zaleca od góry i przodu 600mm i więcej. Z lewej strony min 100mm a z prawej gdzie jest podłączenie to tyle abyś się wcisnął i dał radę podłączyc instalację + elektrykę. Pzdr

monterod2002

  2009-03-28, 18:28:39
Zaawansowany użytkownik
#4
od tyłu też nie zaszkodziło by zostawić przestrzeń min. 100mm Big Grin Big Grin Big Grin
pozdrowionka
Być człowiekiem oznacza mieć wątpliwości i mimo to iść dalej swoją drogą. /Paulo Coelho/

tommatiz

  2009-03-28, 18:32:22
Moderator
#5
Od tyłu wiadoma sprawa, przynajmniej tyle aby się szczotka z ręką bądź karcher zmieścił ale kolega luka pytał o przód dlatego tyłu nie pisałem. Ale na tył to ok 150mm to podstawa inaczej sami sobie utrudniamy. Pzdr

luka

  2009-03-28, 19:50:27
Nowy użytkownik
#6
DZIĘKI SERDECZNE,sprawa była jasna orginalne wsporniki, z przodu też duża przestrzeń ale inwestor zapomniał że w przyszłości powstaje tam ścianaSada koszt przeróbki jest dla niego zbyt wysoki.

Klima-cool

  2009-03-29, 14:56:13
Zaawansowany użytkownik
#7
A czemu koszt przeniesienia był zbyt wysoki jak się nie mylę zmieniło by się miejsce położenia jed.wewnętrznej z ciekawości ile powiedziałeś i o ile metrów by się zmieniło miejsce położenia bo wiadomo koszt miedzi i skroplin.

luka

  2009-03-31, 19:47:17
Nowy użytkownik
#8
Klima-cool napisał(a):A czemu koszt przeniesienia był zbyt wysoki jak się nie mylę zmieniło by się miejsce położenia jed.wewnętrznej z ciekawości ile powiedziałeś i o ile metrów by się zmieniło miejsce położenia bo wiadomo koszt miedzi i skroplin.
napisałem na poczatku że chodzi o jednostki zewnętyrzne 2 szt.koszt jest dla gościa wysoki bo mam do niego 150km.chodzi tam tylko o 3-4metry ale rurki do przerobienia kable też i wiadomo 2Xpo 100 kg.trzeba przerzucać 800zł to dużo???

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa