Witam

W ferworze walki pomyliłem oznaczenia czynnika, zamiast C wybrałem A stronę par. Wydaje mi się że mają podobne właściwości, ale mogę się mylić. Pomiar wyszedł taki:

[Obrazek: 61ca3d2fa420efbc.jpg]

- ciśnienie tryb chłodzenia: 3,53bara
- temperatura wynikowa -2st. C
- temperatura rury gazowej 5st. C
- temperatura przegrzania 7K
Temperatura na wylocie około 4,8st. C, na wlocie 22.3st.C.

Następnym razem dokładniej musze sprawdzić parametry manometru Big Grin.

Pozdrawiam
Wszyscy, wszystko wiedzieli... a mój fotoblog?
  • Odpowiedz

tommatiz

  2009-04-17, 12:04:27
Moderator
#2
Po mojemu jak na 407C to troszkę małę ciśnienie na chłodzeniu ale temperatura na wylocie idealna. Ogólnie ja nie lubię tego gazu (mieszaniny). Pzdr
  • Odpowiedz

coolmaker1

  2009-04-17, 17:05:53
Zaawansowany użytkownik
#3
Witam.W sumie to na 407 c w sprzedaży zostały jakieś niedobitki.Rzeczywiście gaz wredny,przy próbie doładowania do ROCA York wywalał pres.Należało zrzucić i naładować od nowa.Co do ciśnienia na ssącej to troszkę za niskie,ja zostawiam na 4.
Ale nie wiadomo jaka była temp.na zewnątrz.
Pozdrawiam.
  • Odpowiedz

monterod2002

  2009-04-17, 18:37:14
Zaawansowany użytkownik
#4
a ja bym tak zostawił Big Grin Big Grin
Być człowiekiem oznacza mieć wątpliwości i mimo to iść dalej swoją drogą. /Paulo Coelho/
  • Odpowiedz

Fujitsu Szczecin

  2009-04-18, 06:13:08
Top użytkownik
#5
Witam

Pomiar był robiony około 18-tej. Ideałem byłoby około 3,70 bara, wynikowa 0,0st. C, gazowa 7st. C, przegrzanie 7K. Przyjdą upały i się poprawi wynik Big Grin

Pozdrawiam
Wszyscy, wszystko wiedzieli... a mój fotoblog?
  • Odpowiedz

coolmaker1

  2009-04-18, 07:45:42
Zaawansowany użytkownik
#6
Przyjdą upały i się poprawi wynik...........a miałem to dopisać :lol: Pozdrawiam
  • Odpowiedz

Remik

  2009-04-20, 09:36:54
Zaawansowany użytkownik
#7
stefanbud napisał(a):Witam

Pomiar był robiony około 18-tej. Ideałem byłoby około 3,70 bara, wynikowa 0,0st. C, gazowa 7st. C, przegrzanie 7K. Przyjdą upały i się poprawi wynik Big Grin

Pozdrawiam
Witam

Według mojej wiedzy 3,53 bara dla 407C to -05*C więc przegrzanie wynosi 5,5K
Pozdrawiam
  • Odpowiedz

Fujitsu Szczecin

  2009-04-20, 19:25:23
Top użytkownik
#8
Remik napisał(a):
stefanbud napisał(a):Witam

Pomiar był robiony około 18-tej. Ideałem byłoby około 3,70 bara, wynikowa 0,0st. C, gazowa 7st. C, przegrzanie 7K. Przyjdą upały i się poprawi wynik Big Grin

Pozdrawiam
Witam

Według mojej wiedzy 3,53 bara dla 407C to -05*C więc przegrzanie wynosi 5,5K
Pozdrawiam
Witam

Faktycznie z suwaka wychodzi że 3,6bara to 0st.C, pomyliłem się. Przepraszam za pomyłkę.

Pozdrawiam
Wszyscy, wszystko wiedzieli... a mój fotoblog?
  • Odpowiedz

heineken72

  2009-04-28, 07:17:46
Użytkownik
#9
ooo ... widze Stefanbud że znów nabyłeś inne zegarki ... ładne ładne
z klimatyzacją ... za pan brat od 1997
  • Odpowiedz

byniom

  2009-04-28, 08:28:06
Moderator
#10
Nie chwaląc się też takie mam Big Grin
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać
  • Odpowiedz

tomas

  2009-04-28, 21:51:41
Nowy użytkownik
#11
APROPO ZEGARKÓW CO PROPONUJECIE - REFCOLDA CZY MASTERCOOL??
  • Odpowiedz

byniom

  2009-04-29, 05:58:08
Moderator
#12
Refco jest tańszy o jakieś 700 pln
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać
  • Odpowiedz

tomas

  2009-04-29, 20:39:16
Nowy użytkownik
#13
dzięki kolego za podpowiedz
  • Odpowiedz

Fujitsu Szczecin

  2009-04-29, 20:54:18
Top użytkownik
#14
Witam

W tym wątku opisałem różnice miedzy nim. przeczytaj cały post może pomoże Ci w wyborze.

Pozdrawiam
Wszyscy, wszystko wiedzieli... a mój fotoblog?
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa