Problem z LG G18 AHP

6 Odpowiedzi, 6881 Wyświetleń
Wątek zamknięty 

tomas

  2009-05-10, 17:38:03
Nowy użytkownik
#1
Witam Kolgów. Mam problem ze splitem LG G18 AHP. Dostałem zlecenie naprawy tego urządzenia w pewnej serwerowni. Użytkownik zgłosił oblodzenie wymiennika.
Po przybuciu na miejsce stwierdziłem znaczne zabrudzenie filtów.
Sprawdziłem ciśnienie - przy temperaturze zewnętrznej ok 15st. miałem 6,5 bar.
Dopuściłem czynnika , umyłem filtry. Zmierzyłem temp. na wylocie ( przy tem. otoczenia ok 27st.) miałem jakieś 8,5 stopnia.
Sytuacja wyglądała na opanowaną. Posiedziałem tam jeszcze godzinke. Temperatura spadła do 21 w serwerowni na wywiew na ok 7,3stopnia.

Klient zadzwonił dzisiaj że sytuacja sie powtuóżyła. Wymiennik dalej się obladza.

Czy któryś z kolegów maił podobny problem z LG?
Zastanawiam się czy elektronika sie nie wiesza bo kiedyś miałem podobną sytuacje( jednostka wewnętrzna stała a sprężarka pracowała non stop)

Za podpowiedzi będę wdzięczny.

byniom

  2009-05-10, 17:46:34
Moderator
#2
W ostatnim czasie z LG miałem problemy że sklejały się przekaźniki które załączają spreżarkę i to też może być przyczyną że raz odpuści a raz nie . Efekt jest taki że wewnętrzny zarasta lodem choć klient go wyłączy i zewnętrzny też zarasta lodem. Jak się nie mylę to przekaźnik do niego ma symbol OMRON g4a-1a-e-lg 12vdc . Kupić można w fimrie wysyłkowo TME
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2009-05-10, 18:21:07 przez byniom.)

tomas

  2009-05-10, 17:51:47
Nowy użytkownik
#3
Dzięki kolego za szybką odpowiedz. Będe musiał jeszcze raz wybrać się do klienta. I napewno sprawdze ten przekażnik. Pozdrawiam

majki

  2009-05-11, 16:31:58
Użytkownik
#4
witam ja miałem taki sam problem i powodem tego był czujnik temperatury w jednostce wew

bodzio

  2009-05-11, 17:13:28
Zaawansowany użytkownik
#5
Sprawdz też czy dobrze zamocowany jest ten czujnik, musi być w tej rurce w kolanku a nie między lamelami parownika.

tomas

  2009-05-12, 21:09:28
Nowy użytkownik
#6
Dziękuje za podpowiedzi. Na wszelki wypadek zamówiłem już komplentą elektronike do tego urządzenia.

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa