Problem z elektroniką w splicie YORK-a

25 Odpowiedzi, 26564 Wyświetleń
Wątek zamknięty 
1 2 Dalej

tomas

  2009-05-19, 18:18:15
Nowy użytkownik
#1
Witam. Od momentu uruchomienia z tym urządzeniem są same problemy.
Na poczatku poleciała sprężarka. Wymieniono na gwarancji.Po wymianie zaczeła szfankować elektronika. Jako że mam to urządzenie w konseracji z naprawą zgłoszono sie do mnie. Ustaliłem że przepaleniu uległ bezpiecznik na płycie (3,15A) Odpiąłem jednostke zewnętrzną i bezpiecznik znowu sie spalił. Kolejno odpiełem wentylator jednostki wew. Po włożeniu bezpiecznika 4A płyta uległa uszkodzeniu.
Właściciel urządznia na wymiane płyty czekał 4 miesiące. Po wymianie płyty urzadzenie działało 3-5 dni i bezpiecznik na płycie znowu uległ spaleniu.
Dzwoniłem do YORKA i opowiedziałem o tej sprawie. Gość twierdził że transformator może byc uszkodzony. Sprawdziłem jest ok. Sprawdziłem też sprężarke i oba wentylatory i nawet silniczek łopatek wszystko jest ok. Po podłączeniu płyty do napiecia wali bezpiecznik.

Może ktoś z kolegów miał podobny problem ?
Czekam nasugestie z waszej strony.

tomas

  2009-05-19, 18:19:19
Nowy użytkownik
#2
Zapomniałem podać model to YORK Y-JKB24FS-AAA

tommatiz

  2009-05-19, 18:57:50
Moderator
#3
Witam. 1. Gdzie dochodzi napięcie, do jed. wew czy zew? 2. Czy jest odpowiedni prąd zasilania to jest 230V? 3. Czy do urządzenia jest coś podłączonego dodatkowo typu pompa skroplin, grzałka bądź inne? pzdr

tommatiz

  2009-05-19, 19:27:05
Moderator
#4
Po chwili zastanowienia można w 90% wykluczyć skraplacz bo jak napisałeś po odłączeniu jego dalej wali bezpiecznik. Ja bym rozebrał parownik na tyle aby mieć dostęp do każdego kabelka i sprawdziłbym wszystkie kabelki od A do Z czy nie maja śladów przepięcia nadpalenia i w ogólę czy jest z nimi wszystko ok. Po drugie niby śmieszne i kuriozalne ale.... czy czasem nie jest przewiercony kabel w ścianie pod blachą od pleców i kołek się z nim styka i może on coś powoduje żę robi się zwarcie. Sprawdź też dokładnie zasilanie czy tam nie ma błędu w sztuce czy wszystko jest dobrze podpięte w gniazdku wtyczce czy skrzynce rozdzielczej. Skoro dostałeś nową elektronikę to można wykluczyć żę była zła i dlatego padł bezpiecznik a trzeba szukać w zasilaniu bo to ono jest winą w 100%. To taka zabawa ale ja bym zaczął od prześledzenia całego zasilania od wyjśćia do wejścia w parownik a potem bym rozebrał parownik i tam bym szukał. Skoro wali bezpiecznik to jest gdzieś zwarcie czytaj przepięcie. Pzdr

tomas

  2009-05-19, 19:41:40
Nowy użytkownik
#5
Rozmawiałem dzisiaj raz jeszcze z moim pracownikiem który był tam na przeglądzie. Powiedział ciekawą rzecz. Po włączeniu drugiego urządzenia (Y-JKB09...) wyzwolił bezpiecznik (B16A) na tablicy i po tem zaczeło sie dziać coś z płytką wtym pierwszym urządzeniu.
Napewno nie sprawdziłem pompki. Mogła sie zatrzeć i teraz działa jak opornik w obwodzie.
Pojade tam pod koniec tygodnia i zastosuje sie do waszych wskazówek.
Może coś znajde.
O tym jak poszło was poinformuje.

Wielkie dzięki za fachowe porady.

tommatiz

  2009-05-19, 19:47:13
Moderator
#6
Do klimatyzacji raczej stosuje się bezpieczniki zwłoczne typu "C" więc jak masz gdzieś podpięte klimatyzatory pod bezpiecznik B to może walić. Radzę zmianę. Pzdr i czekam na wynik co za przyczyna waliła w bezpiecznik.

tomas

  2009-05-19, 20:02:00
Nowy użytkownik
#7
Zastanawia mnie jedno. Jeżeli okaże że znajde przyczyne awarii a płyta bedzie uszkodzona to czy będzie możliwość podmiany tej płyty na inną bo z tego co wiem to na części od YORK-a czeka się miesiącami- (magazyn pusty)
Właściel ma dość napraw gwarancyjnych i zlecił naprawe bez względu na koszty.
Wymiana urządzenia na nowe nie wchodzi w "rachube".

tommatiz

  2009-05-19, 20:05:03
Moderator
#8
To wtedy odezwij się na priv mam, dojście do Yorka bezpośrednio z Warszawy od Dystrybutora Smile to coś się wymyśli. Pzdr

byniom

  2009-05-19, 20:22:20
Moderator
#9
Może coś jest z zasilaniem i gdzieś sie pojawia wyższe napięcie bo zamyka sie przez inne odbiorniki. Jak zero się upali na przyłączu to takie cyrki będą tylko wtedy by poleciały też inne rzeczy.
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać

Przemonter

  2009-05-19, 21:15:56
Użytkownik
#10
z doswiadczenia wiem ze jak wali bezpiecznik to na 90 % jest to przyczyna pakietu zimowego,ale jesli takowego nie ma w tym urządzeniu to musisz szukac dalej :-)powodzenia ps.kolega tommatiz ma racje przydałby sie bezpiecznik typu C

tommatiz

  2009-05-19, 21:32:55
Moderator
#11
Bezpieczniki typu"B" można stosować w ostateczności przy inverterach bo tam jest bardzo miękki start ale przy konwencjonalnych klimatyzatorach ZAWSZE "C" . Pzdr

tomas

  2009-05-19, 21:40:05
Nowy użytkownik
#12
Zestawu zimowego nie ma. Myslę o pompce skroplin lub o jakiś błędach w instalacji elektrycznej.
Instalacja zamontowana jest w banku. A jak znamy życie banki tną koszty i ekipy które instalują urządzenia różnie podchodzą do tematu. Jedni oszczędzają na czym sie da a inny robią fachową robote na którą miło popatrzeć.
W piątek jade tam na cały dzień. Dam sobie czasu bo temat strasznie mnie ciekawi i nie daje mi spokoju.

Raz jeszcze dziękuje za fachowe sugestie i podpowiedzi.

tommatiz

  2009-05-19, 21:55:12
Moderator
#13
Mogę zaproponować najprostrzą sprawę Smile Podłącz tego Yorka przedłużaczem pod zwykłe gniazdo elektryczne np. z kuchni gdzie jest podłączony czajnik bezprzewodowy i odpal klimę. Jak odpali i bezpiecznika nie wywali to problem wyjaśniony Smile. W końcu przedłużacz będzie 100% dobry i kontakt też Smile. Pzdr

monterod2002

  2009-05-19, 22:09:57
Zaawansowany użytkownik
#14
a czy warystor na płycie się nie przepalił . ja miałem kiedyś podobny przypadek gościu miał porąbane na elektryce i występowały przepięcia . warystor się przepalił a że on był w obudowie więc nie było widać że jest przepalony dopiero po sprawdzeniu miernikiem wykazało problem . wtedy napewno bezpiecznik pali bo warystor robi zwarcie i nie dopuszcza do uszkodzenia reszty elektroniki a jak włożycz większy to puszcza co najsłapsze (lub najszybsze)nawet potrafi wybić bezpiecznika w rozdzielni .
pozdrowienia
Być człowiekiem oznacza mieć wątpliwości i mimo to iść dalej swoją drogą. /Paulo Coelho/

Fujitsu Szczecin

  2009-05-20, 06:10:04
Top użytkownik
#15
tommatiz napisał(a):Bezpieczniki typu"B" można stosować w ostateczności przy inverterach bo tam jest bardzo miękki start ale przy konwencjonalnych klimatyzatorach ZAWSZE "C" . Pzdr
Witam

A nawet typu ,,D'' i to nie żart, chyba że producent sobie żartuje Big Grin.

[Obrazek: a0732e6600caa4cf.jpg]

Pozdrawiam
Wszyscy, wszystko wiedzieli... a mój fotoblog?

tommatiz

  2009-05-20, 06:16:22
Moderator
#16
Witaj. No tak są firmy jak SAUNIER DUVAL które rządzą się własnymi prawami Smile. No tak ale instrukcja instrukcją, trzeba się zastosować albo jak napisałeś zażartować Smile. Pzdr

Fujitsu Szczecin

  2009-05-20, 06:25:08
Top użytkownik
#17
Witam

Oto chodzi że jakiś czas temu był wątek o zabezpieczeniach. Napisałem że D, ale mnie wygwizdali. A ja nie mogłem sobie przypomnieć gdzie to widziałem. I dziś sobie przypomniałem Big Grin. Jak daje specyfikacje do instalacji inwestorom, to jeszcze w tym samym dniu dzwoni elektryk,,...wie pan co z tym D to chyba...''

Pozdrawiam
Wszyscy, wszystko wiedzieli... a mój fotoblog?

Remik

  2009-05-20, 11:14:20
Zaawansowany użytkownik
#18
Witam
Jeżeli producent urządzenia wymaga takiego zabezpieczenia to, to oznacza, że instalacja elektryczna musi być przystosowana do takiego zabezpieczenia, tzn. dla wyłącznika nadmiarowego D 10A impedancja pętli zwarcia musi być taka aby prąd zwarcia miał wartość>200A. Jeżeli z pomiarów wynika , że impedancja pętli zwarcia nie zapewnia takiego przepływu prądu, do takiej instalacji nie wolno podłączyć urządzenia, które ma takie wymogi
Pozdrawiam

tomas

  2009-05-20, 20:40:33
Nowy użytkownik
#19
Zrobie tak jak napisał tommatiz. Podłącze na krótko do przedłużacza. Ale na początku sprawdze zasilanie. Z tego co pamientam zasialanie jest podłączone przewodem który jest w zestawie czyli "chinczyk" ow 3x2,5mm w czarnej gumie. Być może przewód jest trafiony ...

tommatiz

  2009-05-20, 21:31:28
Moderator
#20
To odłącz od razu ten czarny przewód i tak jak pisałem próba z przedłużacza Smile. Nie spotkałem się aby fabryczny taki przewód był zły ale...... wszystko możliwe. Pzdr i czekamy na rezultaty.

Remik

  2009-05-20, 21:37:24
Zaawansowany użytkownik
#21
Przychylam się do diagnozy monterod2002. Sprawdź warystor. Zasilenie z innego gniazdka niewiele wnosi. Usterka jest w urządzeniu a nie na linii zasilającej. Wartość napięcia można zmierzyć miernikiem, powinno wynosić 220-230V Myślę, że posiadasz odpowiedni miernik aby sprawdzić warystor i wartość napięcia zasilającego bo bez niego to zgaduj zgadula

tommatiz

  2009-05-20, 21:54:28
Moderator
#22
Ale tomas napisał że płyta została wymieniona a urządzenie pochodziło 3-5 dni i znowu padło więc można wykluczyć że dwie płyty były walnięte fabrycznie. Coś je pali co nie jest w urządzeniu. Zasilanie jest obce więc może najpierw to niech będzie zdiagnozowane i czekamy na wynik. Pzdr

monterod2002

  2009-05-21, 06:39:04
Zaawansowany użytkownik
#23
generalnie sprawdz linie zasilającą klimatyzacje według mnie tam tkwi problem co jest przyczyną palenia się warystorów. Powinno spalić tylko warystorka którego dostaniesz w sklepie z częściami elektronicznymi .
pozdrowienia
Być człowiekiem oznacza mieć wątpliwości i mimo to iść dalej swoją drogą. /Paulo Coelho/

tomas

  2009-05-22, 13:53:56
Nowy użytkownik
#24
Witam wszytskich. Zacznę od tego że urządzenie działa Smile Po krótce opowiem co było. A wiec: po przyjeżdzie odpiełem zasilanie. Sprawdziłem warystor( brak przejścia czyli ok) Zastosowałem się do wskazówki kolegi tommatiz-a i podłączyłem urządzenie na przedłużaczu. Do zasialnia była podpięta tylko płyta.
Wymieniłem przepalony bezpiecznik na płycie 3,15A i włączyłem zasilanie - i... brak zwarcia Smile Kolejno dołączałem do płyty wszystkie elementy ( transformator, wentylator jed. wew. silniczek łopatek ) i za każdym razem włączałem i wyłączałem z prądu. Kiedy miałem już wszystko na płycie przyszedł czas na podłączenie jednostki zewnętrznej.
Sprawdziłem kolejność połączeń i włączyłem do prądu i.... znowu uśmiech na twarzy brak zwarcia i urządzenie działa.
Została mi do podłączenia jedynie kostka czujnika temp. skraplacza i "tajemniczy" przewód koloru żółtego. Podłączyłm do napięcia i ... bach. zwarcie. Jest przyczyna.
Przeanalizowałem całe podłączenie jed. zew. z wew. ze schmatem i doszukałem się blędu w podłączeniu przy jed. zewnętrznej.

Firma która instalowała urządzenie użyła fabrycznego okablowania. Ale że przewody były za krótkie to je przedłużono -YDYp 3x1,5. Przy jed. wewnętrzej poszło im całkiem nieżle troche taśmy i 3 kostki.
Gorzej było na zewnątrz. Kolory niebieski i czarny zostały podłączone do czujki skrapalcza a nasz tajemniczy żółty przewód do przewodu żółto-zielonego.
Monter przy podłączeniu agregatu mylnie zastosował się do praw elektryki i żółto -zielony podłączył do obudowy jako przewód ochronny.
Jak sie okazało nasz tajemniczy żółty przewód powinien zostać podłączony do styku zaworu trój-drogowego (wg. schematu podłączenia) a nie do obudowy jed. zew.
Jak widać rutyna daje o sobie znać. Niby nic nie znaczący przweodzik a tyle zamieszania i hipotez usterki.
Zasilanie okazało sie wpożadku, sprężarka i reszta też. Pompki skroplin nie było.

Z tego miejsca dziękuje bardzo wszytskim za opinie i podpowiedzi na mój jakże zawikłany problem ze splitem YORK-a Smile
Pozdrawiam wszytskich i służe pomocą w przyszłości.

tommatiz

  2009-05-22, 14:10:26
Moderator
#25
To udało się Smile ale..... wszystkiego by się uniknęło jak by się dało od początku do końca jeden kabel bez łączenia. Więcej im się zeszło z łączeniem kabla jak to warte wszystko było. No cóż ważne że wybrnąłeś z tematu. Dzięki za info. Pzdr
1 2 Dalej

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa