Witam, spr. copeland scroll nie wiem jak seriwsowana wczesniej (podejrzewam zle
), caly układ wyczyszczony nowy osuszacz, olej ok. H - 11bar po zalaczeniu wzrasta na moment do 14 i spada na 11, L - zasysa wszystko i jedzie na podcisnieniu -0,6. Wylacza go albo pres niskiego albo ochrona termiczna.
Uszkodzenie mechaniczne - moja teoria. Nie chce obciazac niepotrzebnie zleceniodawcy, no ale chyba poplynie.
Pozdrawiam.
), caly układ wyczyszczony nowy osuszacz, olej ok. H - 11bar po zalaczeniu wzrasta na moment do 14 i spada na 11, L - zasysa wszystko i jedzie na podcisnieniu -0,6. Wylacza go albo pres niskiego albo ochrona termiczna.Uszkodzenie mechaniczne - moja teoria. Nie chce obciazac niepotrzebnie zleceniodawcy, no ale chyba poplynie.