vrf mitsubishi electric - prętkość wentylatora

16 Odpowiedzi, 12350 Wyświetleń

zarzak78

  2009-06-18, 17:30:54
Nowy użytkownik
#1
mam pytanko, czy ktoś wie jak obniżyć prędkość obrotową wentylatora jednostki ściennej w VRF ME, czy jest wogóle taka opcja, ponieważ układ jest jest sporo przewymiarowany i w pokoju ok 20m2 mam jednostkę ok 4,2 kW i strasznie dmucha przy nastawie na sterowniku najmniejszych obrotów wentylatora, nie da się wytrzymać.
  • Odpowiedz

tommatiz

  2009-06-18, 18:45:50
Moderator
#2
Fabrycznych ustawień nadmuchu jed. wew. nie da się zmienić. Na własne ryzyko możesz kombinować z elektroniką ale jak wlutujesz inny przekaźnik o innej charakterystyce to możesz mieć za wolne obroty i może się szronić wymiennik bo nie będzie miał odbioru. Ratuje Cię funkcja LOW albo ECONOMY jak taka jest na pilocie. pzdr
  • Odpowiedz

HVAC

  2009-06-18, 19:21:48
Użytkownik
#3
prawdopodobnie na switch'ach można przestawić wydajność urządzenia, wielu producentów w wszystkich jednostkach wewnętrznych stosuje ten sam silnik (przynajmniej w kilku o zbliżonej wydajności), tą samą płytkę sterującą, ten sam zawór (w zliżonych wydajnościach), można spróbować obniżyć zaprogramowaną wydajność.
aby być pewnym należy porównać w serwisówce nr części.
ekonomia produkcji wymusza produkcję jednego typoszeregu a wydajność zależy od ustawień płytki, różnice często są różnych zeworach bo raczej nie ma tam kapilar

ps. "Ratuje Cię funkcja LOW albo ECONOMY jak taka jest na pilocie" - człowiek napisał "strasznie dmucha przy nastawie na sterowniku najmniejszych obrotów wentylatora" Tongue
  • Odpowiedz

tommatiz

  2009-06-18, 19:28:55
Moderator
#4
Tak, są rożne nastawy ale niektóre firmy mają jeszcze prócz LOW właśnie funkcję ECONOMY albo SLEEP i dzięki temu nieraz troszkę wolniej chodzi. Wystarczy sprawdzić może jest tam cos takiego albo nie ma... napisać nie trudność Smile. Pzdr
  • Odpowiedz

HVAC

  2009-06-18, 19:32:57
Użytkownik
#5
myślę, że gość kobinował na różne sposoby z pilotem i nie znalazł takiej ukrytej funkcji :lol:
  • Odpowiedz

tommatiz

  2009-06-18, 19:40:08
Moderator
#6
To racze nic się nie zrobi. Albo patyk w wentylator albo czapka najlepiej SOMBRERO Smile. Pzdr
  • Odpowiedz

HVAC

  2009-06-18, 19:46:10
Użytkownik
#7
jeżeli jest ten sam wentylator, zawór i płytka co w mniejszym modelu, to przestawić swich na niższą wydajności, silniki chyba są DC
  • Odpowiedz

monterod2002

  2009-06-18, 20:23:27
Zaawansowany użytkownik
#8
ja widze tylko jeden sposób zdemontuj klime i zamontuj w takim miejscu aby ci nie wiało . : D Big Grin Big Grin, Ewentualnie spróbuj pokombinować z ustawieniami żaluzji zmieniając kierunek nadmuchu .
pozdrawiam
Być człowiekiem oznacza mieć wątpliwości i mimo to iść dalej swoją drogą. /Paulo Coelho/
  • Odpowiedz

zarzak78

  2009-06-18, 20:43:28
Nowy użytkownik
#9
nie da rady zamontować jej w innym miejscu
  • Odpowiedz

max75

  2009-06-19, 06:44:05
Nowy użytkownik
#10
Witam
W jednostkach możesz ustawić wydajność jak i spręż. Dip swich SW2 oraz SWA i SWC. Opis jest na odwrocie obudowy płytki.
Pozdrawiam.
PS. niektórzy na tym forum przesadzają z wylewaniem swoich frustracji.
  • Odpowiedz

zarzak78

  2009-06-19, 07:26:04
Nowy użytkownik
#11
w jednostce zewnętrznej tak, ale jak jest z jednostkami wewnętrznymi??
  • Odpowiedz

HVAC

  2009-06-19, 10:06:54
Użytkownik
#12
spręż w jednostce naściennej, hm to coś nowego ?
  • Odpowiedz

max75

  2009-06-19, 19:45:40
Nowy użytkownik
#13
HVAC napisał(a):spręż w jednostce naściennej, hm to coś nowego ?
Hm...chyba tak. Przepraszam ale nie doczytałem "naściennej"
Miałem na myśli urządzenia kanałowe.
Pozdrawiam
  • Odpowiedz

PYTON

  2009-06-19, 21:13:12
Nowy użytkownik
#14
Powiedz im że Ci się syn urodził i na takie rzeczy nie masz czasu to zawsze działa
- masz spokój na trzy miesiące a potem jakość to będzie....!
  • Odpowiedz

wogotto

  2009-06-20, 06:24:51
Użytkownik
#15
Witam proponuje zobaczyc schemat samego silnika wentylatora bardzo mozliwe jezeli jest taka mozliwosc ze sam silnik jest kilku biegowy a podlaczone sa tylko wyzsze predkosci,zobacz tez czy przy predkosci wentylatora funkcja auto w pilocie dziala nalezycie jezeli caly czas dziala on z ta sama predkoscia to sprawdz automatyke.Pozdrawiam.
  • Odpowiedz

buckles-and-more

  2009-06-28, 07:24:05
Nowy użytkownik
#16
istnieje możliwość przejścia w tryb thermo off wyniku czego przy braku zapotrzebowania na chłód/ciepło wentylator parownika zatrzymuje się. warunek przeniesienie czujnika temperatury z parownika na inne miejsce reprezentacyjne np. czujnik wbudowany w zadajnik ścienny lub inna czujka wyniesiona. na ile znam ME ma takie możliwości
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa