LG kod CH 46 ????

7 Odpowiedzi, 11189 Wyświetleń

PYTON

  2009-06-13, 10:14:28
Nowy użytkownik
#1
Witam
Czy ktoś wie co ten błąd oznacza dokładnie
Za wszelką pomoc dziękuje.
  • Odpowiedz

byniom

  2009-06-13, 11:37:33
Moderator
#2
Błąd rury ssacej - obwód przerwany lub zwarcie. Normalna rezystancja czujnika powinna być 5Kohm przy 25 st C
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2009-06-13, 11:43:55 przez byniom.)
  • Odpowiedz

popeye

  2009-06-13, 11:39:38
Użytkownik
#3
Jest to błąd czujnika temperatury na rurze ssącej,albo przecięty albo zwarty przewód.Pozdrawiam
  • Odpowiedz

slawi

  2009-06-14, 17:15:40
Nowy użytkownik
#4
Ostatnio miałem ten sam problem.Jednostki wewn. nie ruszały tylko wyświetlały ten błąd.Sprawdziłem połączenia ,czujniki ,długi reset i nic. Odpiąłem masę płytki drukowanej j.z. od uziemienia tej jednostki i wszystko ruszyło.Po jakimś czasie wiąłem tak jak było i też działało i nadal działa.Niezbadane są 'czyny' rzeczy martwych.
  • Odpowiedz

PYTON

  2009-06-19, 20:11:02
Nowy użytkownik
#5
Dzięki Panowie za podpowiedż - czujka nie miała opornosci - wymieniłem i działa
Rozebrać dziada to już inny problem nikt nie myśli o serwisantach ...
Pozdrawiam.
  • Odpowiedz

Torba25

  2012-04-17, 02:17:23
Nowy użytkownik
#6
Ja mam ten sam problem niestety zmierzona czujka jest dobra a urządzenie nadal pokazuje błąd być może przerwa w obwodzie jest ale na płytce dzisiaj będę to sprawdzał.
Moja klimatyzacja http://instala.....reklama.............wator.pl/
  • Odpowiedz

Torba25

  2012-04-18, 16:07:10
Nowy użytkownik
#7
Zimny lut na płycie przy kostce od czujki był powodem wyświetlenia się błędu 46 poprawiłem i wszystko wróciło do normy
Moja klimatyzacja http://instala.....reklama.............wator.pl/
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa