witam
mam taki problem z kasetą LG UT36 że się wyłącza jak osiąga temp czasami tak jak by ktoś ją wyłączył z pilota i nawet jak temp jest 30stopni to już się sama nie włączy... nie ma żadnego błędu, odparowanie dobre, zamontowana tydzień temu wiec wszystko czyste, ciąg jakieś 12m, różnica poziomów ok 2,5m. Jedyne co zrobiłem nie standardowo to zastosowałem dodatkową pompkę (jakieś 0,5m od j.w.) bo fabryczna by nie dała rady na 2,5m tylko czy to może być przyczyną??
  • Odpowiedz

tommatiz

  2009-06-23, 20:46:43
Moderator
#2
Pompka napewno nie jest przyczyną. Czy ze skraplaczem jest wszystko OK? Chodzi mi o to czy włącza się prawidłowo wentylator w skraplaczu? Pzdr P.S. Sprawdź jak możesz zasilanie które idzie do kompresora bo znajomy miał problem z lekkim zwarciem i padł kompresor. LG wymieniło kompresor na gwarancji bo to był błąd fabryczny.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2009-06-23, 20:54:12 przez tommatiz.)
  • Odpowiedz

Rześki LUFT

  2009-06-23, 21:02:03
Użytkownik
#3
wentylator smiga dobrze... w tym problem ze nie widać żadnych przyczyn czemu miała by sie wyłączyć... temperaturę osiąga bez problemu wszystko jest ok ale jak juz osiągnie temp to czasami sie wyłączy bez błędu żadnego... jednostki zew jeszcze nie rozkręcałem może rzeczywiście coś tam sie będzie ciekawego działoSmile PzdrSmile
  • Odpowiedz

tommatiz

  2009-06-23, 21:08:15
Moderator
#4
Mogę jeszcze zaproponować telefon do serwisu dystrybutora LG z zapytaniem czy nie było fabrycznych usterek w tym modelu klimatyzatora. Może coś powiedzą. Pzdr
  • Odpowiedz

Rześki LUFT

  2009-06-24, 05:41:11
Użytkownik
#5
jak nie zlokalizuje problemu to będzie trzeba dzwonić ale wolałbym sobie sam poradzićWink a tak w ogole to dziwne te UT 36 bo w tym miesiącu zamontowałem już 4 takie i jedna miała w j.w rury 3/8 i 5/8 a zew 1/4 i 5/8 (trochę mała tłoczna jak na taką wydajność bez inv) i nie dali przejścia, z kolei w dwóch następnych miałem redukcje ale nie musiałem ich stosować bo rury się zgadzały wszystkie były 3/8 i 5/8 a czwarta jako jedyna miała MPS czyli dwie sprężarki nie wiadomo z skądTongue
  • Odpowiedz

tommatiz

  2009-06-24, 15:46:00
Moderator
#6
LG w ogólę jest dziwne. Montowaliśmy miesiąc temu dwie UT30 i jak na razie działają a rury były 3/8 na 5/8 bez redukcji. Jak dojdziesz sam do czegoś to daj znać. Pzdr
  • Odpowiedz

byniom

  2009-06-24, 15:56:26
Moderator
#7
Może masz jednostkę wewnętrzną od innego zestawu ?
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać
  • Odpowiedz

popeye

  2009-06-24, 16:36:54
Użytkownik
#8
Mialem podobny przypadek,wyswietlal sie blad bez powodu i pomoglo dopiero ekranowanie przewodu sterujacego. Mozliwe sa tez spadki napiec i kaseta po prostu gasnie Smile Pozdrawiam
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2009-06-24, 16:37:18 przez popeye.)
  • Odpowiedz

Rześki LUFT

  2009-06-25, 05:45:30
Użytkownik
#9
mam dobrą jednostkę wew i zew o tej samej mocy, a kaseta nie gaśnie od napięcia tylko jak osiągnie temp i to bez błędu i to jest najgorsze...:/
  • Odpowiedz

tommatiz

  2009-06-25, 15:05:49
Moderator
#10
Sprawdź czy dobrze podłączona jest czujka temperatury i czy ma dobrą oporność. Może tu jest problem. Pzdr
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.