Problem z klimą MIM

21 Odpowiedzi, 19858 Wyświetleń

jacek 64

  2009-07-16, 19:07:29
Zaawansowany użytkownik
#1
Witam Szanownych kolegów na forum - loguję sie pierwszy raz, czytam Was od dawna. To forum to "kopalnia wiedzy"
Mój problem jest nastepujący:
Klima wyłącza się po 20-30 min pracy.
Model MJM ( pierwszy raz spotykam taką firmę) "staruszek" z 10 -15 lat. około 3,2 kw . Typ jednostki wewnetrznej : półkaseton
Co ciekawe jednostka zewnętrzna 3 fazowa, z rozbudowaną elektroniką jak na "taki wiek". 2 presostaty
Cisnienie po stronie gazowej - około 4 barów ( R22) - utrzymuje się stale na tym samym poziomie.
Dostrzegłem , że kompresor po 20-30 min jest dość gorący-Czy to może być z przegrzania - wyłacza zabezpieczenie termiczne???. Odłączylem grzalkę z obudowy kompresora. Ale po ostudzeniu i ponownym załączeniu znowu pracował 30 min.

Co mogę jeszcze sprawdzić ???
z góry dziekuje za wskazowki ...
  • Odpowiedz

p.obelix

  2009-07-16, 19:29:13
Zaawansowany użytkownik
#2
najlepiej jak byś podał ciśnienie po stronie tłocznej. Czy sprawdzałeś skraplacz, wiem z doświadczenia że stare skraplacze mają dwa albo trzy płaszcze ze sobą połączone. Na pierwszy rzut oka skraplacz wygląda czysto dopiero po jego rozczepieniu widać zanieczyszczenie. Sprawdź pobór prądu przez sprężarkę na wszystkich trzech fazach powinno być takie same. No i ostatnia sprawa to elektronika a do tego sprzętu to żadnej instrukcji serwisowej nie znajdziesz. Jeśli jest kilka czujników temperatury zmierz ich rezystancje powinna być taka sama na wszystkich chyba ze któryś z nich jest uszkodzony bądź innego typu.
TEORIA jest wtedy gdy wszystko wiemy a nic nie działa,
PRAKTYKA jest wtedy gdy wszystko działa a nikt nie wie dlaczego.
  • Odpowiedz

jacek 64

  2009-07-16, 19:53:23
Zaawansowany użytkownik
#3
Dziekuję Smile . Skraplacz sprawdzę jeszcze raz. Na pierszy rzut oka jest czysty
( dmucha ciepłym). Przeplyw powietrza po stronie parownika prawidłowy. Temperatura powietrza na wylocie około 9stC. Sprawdzę opornosć czujników i prądy na sprężarce . Jeszcze raz dziekuję
  • Odpowiedz

tommatiz

  2009-07-16, 19:58:06
Moderator
#4
Witam. Możesz podać troszkę danych odnośnie zamontowanego urządzenia takich jak: długość instalacji, różnica wysokości między skraplaczem a parownikiem. Czy możliwe jest że na instalacji chłodniczej jest jakieś zagięcie i nie ma prawidłowego przepływu gazu? pzdr
  • Odpowiedz

p.obelix

  2009-07-16, 20:18:24
Zaawansowany użytkownik
#5
Do tommatiz te urządzenie działało przez 10 do 15 lat bez większych problemów więc uznajemy że to wszystko jest okej, poza tym ciśnienie na ssaniu wygląda na przyzwoite.
Do jacek 64 sprawdź cz wentylator na skraplaczu ma jakąś regulacje obrotów i czy pracuje na pełnych obrotach.
TEORIA jest wtedy gdy wszystko wiemy a nic nie działa,
PRAKTYKA jest wtedy gdy wszystko działa a nikt nie wie dlaczego.
  • Odpowiedz

tommatiz

  2009-07-16, 20:24:23
Moderator
#6
Pytam dlatego że może jest jakieś przewyższenie skraplacza i oleju nie ma w sprężarce. Wszystko jest możliwe dlatego zadaje takie pytanie. Jakiś czas temu miałem awarię gdzie moje urządzenie pracowało kilka lat bez problemowo a pod czas ocieplania budynku ekipie coś spadło z rusztowania dość celnie uderzając w linię chłodniczą przy skraplaczu co spowodowało zagniecenie rury i brak chłodzenia. Jak jest awaria to trzeba zadawać maximum pytań a kto pyta nie błądzi Smile . Pzdr
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2009-07-16, 20:26:33 przez tommatiz.)
  • Odpowiedz

jacek 64

  2009-07-16, 20:26:22
Zaawansowany użytkownik
#7
Fakt. pracowało bezawaryjnie 10-15lat. Róznica w poziomacg jest duża- skraplacz na dachu a parownik 2 piętra niżej. Rury w kominie - zabudowane nic nie widać. No ale chodzło dlugo...... Jeżeli chodzi o regulację obrotów - to nie są za szybkie . Ale jak serwisowałem je rok temu - to było podobne . Zrobię zdjecie schematu - zamieszczę jutro. Dzieki za podpowiedzi ....
  • Odpowiedz

p.obelix

  2009-07-16, 20:31:21
Zaawansowany użytkownik
#8
No dobra przekonałeś mnie Smile

A to taka ciekawostka co ostatnio spotkałem.
Wpadam do klijenta bo mu jakaś tam klima nie działa, aż mi włosy zdębiały jak zobaczyłem klimatyzacje postawioną na boku tak że zawory był na samej górze.
No i sprężarka do wymiany lub cały agregat . (montaż za 250 zł)
TEORIA jest wtedy gdy wszystko wiemy a nic nie działa,
PRAKTYKA jest wtedy gdy wszystko działa a nikt nie wie dlaczego.
  • Odpowiedz

tommatiz

  2009-07-16, 20:32:14
Moderator
#9
Napisałeś że urządzenie jest na 3 fazy. Jak możesz to sprawdź stycznik jak wygląda czy nie są styki miedziane wypalone bądź zaśniedziałe. Możliwe że tu może być przyczyna. Na chłodnym styczniku działa a jak się nagrzeje to traci charakterystykę. Pzdr
  • Odpowiedz

tommatiz

  2009-07-16, 20:34:45
Moderator
#10
Hmm... Różne rzeczy widziałem szczególnie ciekawe w internecie ale w Polsce takiego montażu nie widziałem Smile. Może zrobimy konkurs na najdziwniejszy montaż w Polsce. Będziemy zamieszczać fotki a na koniec roku głosowanie?? Smile
  • Odpowiedz

jacek 64

  2009-07-17, 20:39:43
Zaawansowany użytkownik
#11
Wracam do tematu
Zdązylem sprawdzić nastepujące parametry:
Chłodnica w skralczu jest czysta.
Ciśnienie gaz 4 bary, ciecz 20-21 barow.
Dokładan nazwa jednostki : IMI AIR CONDITIONING LTD ERICHOUSE WEST YORKSCHIRE CUE 40
Prąd pobierany przez kompresor- 3,5 A na kazdej fazie ( 3 fazowy)
oporność termistora zamontowanego na rurce cieczy około 2,5 kOhm- zmienia sie wraz z temeraturą.
Niesytety po 5 minutach pracy - musiałem go wyłaczyć aby sprawdzić termistor- niestety jednostka już ponowie nie wystartowała. Nie miałem czasu czekać godzinę albo dwie aby mozna ją było ponownie załączyć. Wrócę do tematu ponownie
  • Odpowiedz

tommatiz

  2009-07-18, 09:36:15
Moderator
#12
Sprawdź stycznik i styki miedziane jak wyglądają. Pzdr
  • Odpowiedz

wit

  2009-07-18, 19:41:31
Top użytkownik
#13
Witam. stawiam na awarię termika lub clixona.
stara klima -często miały zamiast wbudowanego wewnątrz sprężarki clixona takie dwa -clixony -termiki pod wieczkiem przy przewodach przyłączeniowych na sprężarce. (czasem jeden z dodatkowym stykiem)
lub całkiem zwykły termik w obwodzie stycznika.
często nadpalały się styki termika -i sam termik się grzał niezależnie od temepratury sprężarki i wyłączał przy znacznie niższym prądzie niż powinien...

jeśli jest "termik" podobny jak w lodówkach na samej sprężarce -sprobuj delikatnie drobnym papierem ściernym przeczyścić styki.
jeśli zwykły termik trzyfazowy.... podmień go. i zobacz co się dzieje.

jesli clixon wewnętrzny.... to nic nie poradzisz. chyba szykuje się wymiana sprężarki... jeśli skraplacz parownik czysty i stałe przyjazne ciśnienia... to powinien chodzić. tylko nie wiem czy jest sens remontować staruszka...

ważne -czy prądy fazowe nie rosną w miarę nagrzewania agregatu ? bo te 3,5A to już dość sporo jak na podaną wydajność... może się zaciera ? w końcu.... swoje już przeszedł.
pozdrawiam.
Witek.
  • Odpowiedz

jacek 64

  2009-07-23, 20:57:33
Zaawansowany użytkownik
#14
Sory Koledzy . Uzupełniam i uściślam dane. Poprzednie nie były scisłe.

1. Sprężarka startuje za kazdym razem jak wcisnę (ręcznie) stycznik,
2. Odpada więc zabezpiecznie we wnętrzu sprężarki - tak by nic nie działalo - gdyby termik lub clixon był uszkodzony....
3. Udało mi się zdobyć płytę sterujacą z podobnej klimy . Zamienilem je miejscami. I ta ktora była wyciągnięta z zepsutej klimy- dziala w dobrej klimie. Ta z dobrej klim poszla do zepsutej. I jest to samo - zepsuta nie startuje.
4. Napięcie sterujące ( załączające) z jednostki wewnętrznej - przychodzi na jednostkę zewnętrzną.
5. Poprzednio jednostka zewnętrzna startowała i po czasie sie wyłączala. Teraz nie startuje - chyba że przytrzyma stycznik.
6. Najciekawsze jest to -że tyrystor na płycie sterującej - ktory ma załączyć cewkę stycznika - nie "puszcza " napiecia . Jak odłaczę przewód od płyty - napięcie sie pojawia. Raczej nie ma zwarcia bo nic nie iskrzy. A płyta sterująca jest na pewno sprawna.
7. Gdy podałem sztucznie napięcie na cewkę stycznika - agregat wystartowal , ale wentylator się nie kręci.Więc nie tędy droga

Chciałbym zamieścić zdjecie schematu - ale nie potrafię go wkleić . ( w opisie do forum piszą coś o tagah- nie znam się)
Chyba że komuś wyslę mailem schemat
Z góry dziekuję
  • Odpowiedz

popeye

  2009-07-23, 21:47:31
Użytkownik
#15
Jedyne co mi przychodzi do głowy to : stycznik.Po ostygnieciu startuje ale po nagrzaniu (spuchnieta cewka?) stycznik juz nie dziala mimo podania sterowania.
Pozdrawiam
  • Odpowiedz

byniom

  2009-07-24, 06:06:47
Moderator
#16
Puść schemat na emaila do mnie to ja go tu właduję
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać
  • Odpowiedz

tommatiz

  2009-07-24, 06:20:04
Moderator
#17
O styczniku pisałem wcześniej i stykach może są zaśniedziałe albo nadpalone. Pzdr
  • Odpowiedz

byniom

  2009-07-24, 09:17:31
Moderator
#18
przesyłam zdjęcia kolegi jacka 64 http://www.klimar.kutno.pl/pliki/agr1.JPG http://www.klimar.kutno.pl/pliki/agr2.JPG http://www.klimar.kutno.pl/pliki/agr3.JPG
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać
  • Odpowiedz

tommatiz

  2009-07-24, 14:46:04
Moderator
#19
Hmm... układ niby prosty i standardowy. Ja bym rozebrał stycznik. On w końcu pracuje cały czas pod obciążeniem. Skoro reszta jest sprawdzona i działa poprawie to stycznik został. Przyczepiłem się do stycznika bo miałem kiedyś problem z Carrierem ok 10kW ale na szczęście miałem dwa takie same agregaty i po dłuższym przemyśleniu zamieniłem styczniki i wszystko zaczęło grać. Stary rozebrałem i i styki były spalone. Pzdr
  • Odpowiedz

byniom

  2009-07-24, 15:19:52
Moderator
#20
A mierzyłeś czy napięcie dochodzi na tą cewkę stycznika ? bo od tego by wypadało zacząć bo jeżeli nie to problem bardziej z płytką . Widziałem na niej transoptory i może któryś z nich nie wysterowywuje na triaka który potem daje napięcie na stycznik.
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2009-07-24, 15:20:08 przez byniom.)
  • Odpowiedz

jacek 64

  2009-07-24, 21:40:10
Zaawansowany użytkownik
#21
odpowiadam na pytania:
1. Napięcie na cewkę stycznika nie przychodzi.
2.Gdyby stycznik był upalony - to po recznym wcisniśnieciu - agregat by wariowal( np brak jednej fazy) . A po recznym przytrzymaniu stycznika - agregat normalnie pracuje.
3. Tyrystor sterujący cewką stycznika nie podaje napięcia.
4. plytka sterująca została wstawiona ze sprawnej klimy. Z tej uszkodzonej poszła do sprawnej- i tam pracuje prawidłowo
5. Na schemacie http://www.klimar.kutno.pl/pliki/agr3.JPG widać że z punktu ne 1 płyty - wychodzi brązowy przewód (brown) na cewkę stycznika - i tam nie ma napiecia.
6. Mysle ze coś nie wysterowuje tyrystora sterujacego cewką stycznika.
7. Na zdjeciu widać http://www.klimar.kutno.pl/pliki/agr2.JPG ze pod stycznikiem jest podwieszony wyłacznik nadprądowy -który mogę ustawiać od 3 do 7 Amper. No ale najpierw układ powinien wystartować.
Przełoże moze jescze czujnik temperatury LIQUD LINE SENSOR - moze to on wariuje - chociaż mierzyłem jego oporność ......

Dziekuje kolegom za dotychczasową pomoc - a szczególnie Byniom za umiesczenie zdjeć
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa