Witam.
Mam problem z jednym klimatyzatorem.
Jak przyjechałem do klienta to rury były bez czynnika puste wręcz (jakas nieszczelnosc w obwodzie ktora juz została wyeliminowana).
Klimatyzacja jest na czynniku R410 i jego moc to 3,5kW. Po uruchomieniu działa przez okolo 10 min (cisnienie spada do okolo 0.8-0,9MPa). Po tym czasie cisnienie wchodzi do okolo 1 ,5-1,7MPa mimo iż ewidentnie słychać iż pompa działa (następuje tak jakby wyrównanie ciśnienia). Dodam iż z czynnikiem przy odkrecaniu manometrów wyleciała zielona substancja przypominająca olej o dość specyficznym zapachu.
moja wstępna diagnoza to problem z sprężarką (nie potrafi przez dłuższy czas utrzymać ciśnienia - tak jakby utracił swoja szczelność). Myślę, iż ta substancja zielona to olej który wyciekł do obwodu z sprężarki i dlatego teraz nie potrafi utrzymać przez dłuższy czas ciśnienia i po około 10minutach następuje rozszczelnienie miedzy obwodem ssącym a toczącym.
Da się to jakoś naprawić bez wymiany sprężarki?? Dobrze myśle co do uszkodzenia?
Klimatyzacja to samsung neoforte teoretycznie na gwarancji lecz klienci olali przeglądy.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2009-07-24, 08:03:44 przez safelock.)
Mam problem z jednym klimatyzatorem.
Jak przyjechałem do klienta to rury były bez czynnika puste wręcz (jakas nieszczelnosc w obwodzie ktora juz została wyeliminowana).
Klimatyzacja jest na czynniku R410 i jego moc to 3,5kW. Po uruchomieniu działa przez okolo 10 min (cisnienie spada do okolo 0.8-0,9MPa). Po tym czasie cisnienie wchodzi do okolo 1 ,5-1,7MPa mimo iż ewidentnie słychać iż pompa działa (następuje tak jakby wyrównanie ciśnienia). Dodam iż z czynnikiem przy odkrecaniu manometrów wyleciała zielona substancja przypominająca olej o dość specyficznym zapachu.
moja wstępna diagnoza to problem z sprężarką (nie potrafi przez dłuższy czas utrzymać ciśnienia - tak jakby utracił swoja szczelność). Myślę, iż ta substancja zielona to olej który wyciekł do obwodu z sprężarki i dlatego teraz nie potrafi utrzymać przez dłuższy czas ciśnienia i po około 10minutach następuje rozszczelnienie miedzy obwodem ssącym a toczącym.
Da się to jakoś naprawić bez wymiany sprężarki?? Dobrze myśle co do uszkodzenia?
Klimatyzacja to samsung neoforte teoretycznie na gwarancji lecz klienci olali przeglądy.
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
POMPY CIEPŁA
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
POMPY CIEPŁA
REKUPERATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY