System vrf komunikacja

12 Odpowiedzi, 9868 Wyświetleń

wogotto

  2009-07-25, 12:18:53
Użytkownik
#1
Pytanie czy brak ekrowanego przewodu komunikacji miedzy jednostkami lub nie pdlaczenie samego ekranu niesie za soba jakies konsekwencje...
  • Odpowiedz

tommatiz

  2009-07-25, 12:50:11
Moderator
#2
Witam. Przewód ekranowany jest podstawowy i nie można go omijać. Tu jak by nie ma jakiejś zależności i stosuje się od 0.75mm2. Jak podłączysz ekran jakoś na mase czy pod śrubkę to nic złego się nie stanie. PZdr
  • Odpowiedz

wogotto

  2009-07-25, 13:13:32
Użytkownik
#3
Tomatiz ale czy nie podlaczenie samego ekranu moze byc przyczyna utraty adresow jednostek wew. jak i zaklocen w calym systemie?
  • Odpowiedz

tommatiz

  2009-07-25, 13:37:29
Moderator
#4
Powiem tak: może być utratą adresów i zakłóceń fal elektromagnetycznych, radiowych etc... Nie jest to problem więc podłączaj ekran. Dodam że systemy VRF nie są tanimi sprawami więc lepiej wykluczyć jakiekolwiek usterki z błachego montażu i poświęcić lepiej kilka minut dłużej na prawidłowe podłączenie jednostek a potem lepiej spać spokojniej. Pzdr
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2009-07-25, 13:40:11 przez tommatiz.)
  • Odpowiedz

wogotto

  2009-07-25, 13:38:16
Użytkownik
#5
O Jasio jest... czy tam jest napisane ze wprowadzilem slabe punkty i czy tam jest napisane pytanie co przewiduje specyfikacja i jedno czy ty jestes Tomatiz ?
  • Odpowiedz

wogotto

  2009-07-25, 13:40:13
Użytkownik
#6
dzieki Tomatiz za odpowiedz pozdrowienia
  • Odpowiedz

HVAC

  2009-07-25, 18:15:15
Użytkownik
#7
brak ekranowanego przewodu nie jest przyczyną utraty adresów!,
jak ustawiasz adresy switchem?
natomiast zbyt długi przewód komunikacji , np. powyżej 1 km, może spowodować, że któraś z jednostek nie zostanie rozpoznan, może też być zdublowanie jednostek.
pytanie dodatkowe: czy należy podłączyć do jednostki wewnętrznej, zewnętrznej, czy wszystkie urządzenie muszą mieć podłączony ekran?
  • Odpowiedz

wogotto

  2009-07-25, 20:37:08
Użytkownik
#8
Adresowanie bylo przez pilota i system byll dzialal po pogodzie z piorunami padlo,nowe adresowanie zas dziala ekranowanie komunikacji podlaczone i kicha nie odnajduje 4 jednostek
  • Odpowiedz

wogotto

  2009-07-25, 20:45:36
Użytkownik
#9
No i tu jest pytanie czy alarm jednostki wew. np.woda moze byc przyczyna braku komunikacji miedzy ponownym adresowaniu?
  • Odpowiedz

wogotto

  2009-07-25, 20:47:42
Użytkownik
#10
Woda to znaczy alarm wysokiego poziomu wody w tacy ociekowej
  • Odpowiedz

wogotto

  2009-07-26, 08:12:40
Użytkownik
#11
O zle popisalem ale pytanie /czy jednostka wew.gdy pozostaje pod alarmem moze nie przyjac ponownego adresu bo wlasnie wszystko wskazuje ze to jest przyczyna adresowania nowego bez rezultatu/po zlikwidowaniu alarmu kasety przyjely adres i wszystko wrocilo do normy
  • Odpowiedz

wogotto

  2009-07-26, 08:16:11
Użytkownik
#12
HVAC wzmacniacze sygnalow to dobra sprawa nawet przy 100 m pomoglo
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa