Program urządzenia serwisowego pokazuje 670g.
Po zakończeniu procedury klimatyzacja się załącza i wszystko jest OK. Po wyłączeniu jednak już się nie odzywa.
Odciągnięcie 200g skutkuje jej prawidłowym działaniem.
Powtórzyłem procedurę i efekt ten sam. Po zaaplikowaniu 670g powtórnie zdecydowałem się odciągnąć 200g no i działa.
Czy ktoś wie jaka powinna być ilośc czynnika w C4? A może to inny problem?
Po zakończeniu procedury klimatyzacja się załącza i wszystko jest OK. Po wyłączeniu jednak już się nie odzywa.
Odciągnięcie 200g skutkuje jej prawidłowym działaniem.
Powtórzyłem procedurę i efekt ten sam. Po zaaplikowaniu 670g powtórnie zdecydowałem się odciągnąć 200g no i działa.
Czy ktoś wie jaka powinna być ilośc czynnika w C4? A może to inny problem?