Woda i lód z klimatyzatora

61 Odpowiedzi, 71193 Wyświetleń
1 2 3 Dalej

DanielW

  2009-08-03, 10:31:19
Nowy użytkownik
#1
Witam!
Klimatyzacją zajmuje się od niedawna i potrzebuje pomocy w pewnej kwestii.

Klimatyzator Kasetonowy o mocy 8kW inwerter ma dziwne okresowe objawy:
-kapanie wody z żaluzji
-osadzanie się lodu wewnątrz jednostki i wypadanie przez wyloty powietrza.

Objawy te pojawiły się kilka dni po montażu i powtarzają 2- 3 razy w tygodniu.

Początkowo również obladzał się port ssący jednostki zewnętrznej, więc upuściłem gazu ( do ciśnienia ok. 7bar i temperatury przegrzania 7K)

Moje pytanie: co może być przyczyną takiego działania klimatyzatora?

Z góry dziękuje za odpowiedź.
  • Odpowiedz

Fujitsu Szczecin

  2009-08-03, 13:43:05
Top użytkownik
#2
Witam

Mam podobny przypadek w klimie 6,7kW ON/OFF. Tyle że z mojej wypływa cieniutka strużka wody, w różnych odstępach czasu. Wypływa ona z wywiewu na samym jego środku, cieknie z górnej części klimy za wentylatora. Szkopuł jest w tym że pod nią wisi plazma i jest do w agencji. Z wieczora przewija się multum napalonych facetów, zastanawiamy się czy to nie za duża wilgoć w powietrzu. Taca była przelewana wodą i na pewno to nie słaby odbiór skroplin. Zaproponowano mi zabarwienie parownika żeby wykluczyć lewe przecieki. U mnie nie wypada lód więc prawdopodobnie to nie ten sam przypadek. W inwerterze parametr przegrzania ustala elektronika, manipulowanie ilością czynnika nic nie zmieni. Możemy ustalić że jest o wiele za mało lub o wiele za dużo. Resztę ustala urządzenie.

Pozdrawiam
Wszyscy, wszystko wiedzieli... a mój fotoblog?
  • Odpowiedz

Fujitsu Szczecin

  2009-08-03, 14:03:06
Top użytkownik
#3
Witam

Tyle że moja klima to ścienniak, zupełnie inny przypadek.

Pozdrawiam
Wszyscy, wszystko wiedzieli... a mój fotoblog?
  • Odpowiedz

DanielW

  2009-08-03, 14:22:51
Nowy użytkownik
#4
W moim przypadku problem pojawia się w gorące dni ( ok 30 st. C na dworze) kiedy użytkownik ustawia 16 st. C na pilocie i max prędkość dmuchawy.
Wydawałoby się jakby wentylator "wydmuchiwał" wodę z tacy ociekowej parownika...

Ale skąd lód?? Przecież na rurze ssącej jest ok 7 st. C !
  • Odpowiedz

dariuszd1

  2009-08-03, 14:32:16
Nowy użytkownik
#5
stefanbud napisał(a):Witam
W inwerterze parametr przegrzania ustala elektronika, manipulowanie ilością czynnika nic nie zmieni. Możemy ustalić że jest o wiele za mało lub o wiele za dużo. Resztę ustala urządzenie.
Pozdrawiam
Proszę o wyjaśnienie w opisanym przez Pana przypadku, jakie są zatem ewentualne następstwa tych dwóch skrajnych stanów w przypadku właśnie invertera?
Pozdrawiam.
  • Odpowiedz

tommatiz

  2009-08-03, 15:11:39
Moderator
#6
Witam. Pierwsza sprawa dlaczego upuściłeś gazu???? Inverter sam decyduje ile ma go przetłaczać i o jakiej temperaturze. Po mojemu powinieneś odessać na wagę pozostały czynnik i porównać go z tym co jest napisane na tabliczce znamionowej ( jaka ilość czynnika). Po drugie jak długa jest instalacja i czy przypadkiem gdzieś po drodze nie załamałeś linii chłodniczej i nie ma prawidłowego przepływu czynnika. Po trzecie jaka to firma tego invertera. Raczej wykluczam błąd klimy tylko coś złego z montażem.. Jak dopiero co zacząłeś się zajmować klimatyzacją a teraz zakładasz górną półkę czyli Invertery to drobna uwaga!!!!! NIGDY NIE UPUSZCZAJ GAZU. Fabryka może się pomylić na Twoją nie kożyść czyli nie doładuje gazu ale nie ma opcjii aby tego czynnika było za dużo. Zacznij od sprawdzenia ilości i daj nam znać. Pzdr Co do tej wody to ostatnie dni mamy bardzo wilgotne i praktycznie mówiąc po wymienniku leci ciurgiem woda do tacy i może na wysokich obrotach wentylator wyrzuci kilka kropelek ale nie powinno tak być. Filtry zapewne są czyste bo inaczej to przez brak odbioru powietrza by mogło tak być....Co to za marka klimy?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2009-08-03, 15:15:33 przez tommatiz.)
  • Odpowiedz

DanielW

  2009-08-03, 16:30:29
Nowy użytkownik
#7
Linia chłodnicza ma ok 7m i nie jest załamana.
Klimatyzator jest Airwell'a.
Odnośnie upuszczania czynników - początkowo zaufałem fabryce, ale po pojawieniu się wyżej opisanych objawów + oblodzony port ssący stwierdziłem że jest go za dużo - mój błąd.

Przed chwilą liczyłem też ilość wody jaka może się wykroplić na parowniku i mi wyszło:
-jeżeli warunki otoczenia to: temp 28st. C 70% wilgotności
-temperatura parownika +5st. C
to na parowniku wykrapla się 12 litrów/godzinę

Wiem że to sytuacja ekstremalna, ale czy ktoś wie czy pompka skroplin w kasecie ma taką wydajność??
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2009-08-03, 16:38:58 przez DanielW.)
  • Odpowiedz

wogotto

  2009-08-03, 16:46:09
Użytkownik
#8
Witam przy klimatyzatorach sciennych mialem przypadek taki ze woda wykraplala sie z urzadzenia tzw.wyciek sprawdzajac tace ociekowa nic nie stwierdzilem,przelewajac woda parownik woda ladnie splywala ale niestety po kilku godzinnej pracy woda dalej pokazywala sie pod urzadzeniem tak wiec wyciaglem cala tace lacznie z innymi elementami i doszlem do przyczyny.Parownik /chlodnica jest wygieta prawie jak litera U i tylko odwrotnie tak wiec druga taca ociekowa jest pod dalsza czescia chlodnicy i jest to przewaznie odlew wraz z cala obudowa a polaczenie z pierwsza taca to kanal,takze plastikowa obudowa i niestety tam kanal laczacy te dwie tace byl zatkany.
  • Odpowiedz

tommatiz

  2009-08-03, 17:08:16
Moderator
#9
A jak jest zrobiony odpływ skropliny?? Czy pompka pompuje wodę na jakąś wysokość a potem spływ grawitacji?? Może jest przewymiarowana wysokość, pompa pompuje lecz nie z taką prędkością że coś zostaje wody w tacy na granicy zablokowania ale na tyle wysoko że wychlapywana jest wentylatorem zasysając powietrze????
  • Odpowiedz

wogotto

  2009-08-03, 17:35:38
Użytkownik
#10
A czy wentylator parownika nie jest czasem uszkodzony,lub wylaczenie jednostki nie wylacza kompresora tylko wentylator parownika?
  • Odpowiedz

dominik486

  2009-08-03, 17:37:20
Zaawansowany użytkownik
#11
Zdemontuj odpływ skroplin i nawet jak jest nowy moze sie czasami zatkac wiec przedmuchaj go.
Po drugie powiedz uzytkownikom, że w upalne dni - powyzej 25 stopni niech zmniejszą wydmuch na ok. wiecej niz połowę i pilnują, żeby poprostu nie otwierac bez sensu drzwi i tym bardziej okien. Klima tez wychłodzi pomieszczenie, ale nie tak szybko.
Następna prawa, niech nie schodzą z temperaturą na 16 stopni bo to głupota, klima (w duzych, otwartych) lokalach musi chodzic cały czas bo np. zamiast w ogromnym centrum handlowym ochłodzic tylko zamiezone pomieszczenie to musi ale oczywiscie nie moze całe centrum!!!
Niech ustawią na 20 stopni i jak klima osiagnie taką temperature i sie wyłaczy a oni jeszcze bedą chcieli nizej to dopiero ją właczyc na 18, ale nie nizej bo po jaką cholerę Wink
Pozdrawiam
  • Odpowiedz

dominik486

  2009-08-03, 17:42:20
Zaawansowany użytkownik
#12
DanielW napisał(a):W moim przypadku problem pojawia się w gorące dni ( ok 30 st. C na dworze) kiedy użytkownik ustawia 16 st. C na pilocie i max prędkość dmuchawy.
Wydawałoby się jakby wentylator "wydmuchiwał" wodę z tacy ociekowej parownika...

Ale skąd lód?? Przecież na rurze ssącej jest ok 7 st. C !
Jezeli problem pojawia sie np. po chodzeniu przez min. 4 godziny, to zrób tak jak mowie i zobacz efekty. Ale jeżeli problem pojawia się od razu po załączeniu( znaczy dokładniej jak wyciągnie wilgoć) to skropliny sprawdz...
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2009-08-03, 17:43:15 przez dominik486.)
  • Odpowiedz

tommatiz

  2009-08-03, 18:05:58
Moderator
#13
Jak klima jest dobrze dobrana z lekkim nadmiarem mocy to może szaleć na minimum zależnie od miejsca jakie ma być chłodzone i warunków jego zapotrzebowania. Czy oby na pewno zastosowane są odpowiednie średnice rur do skroplin i parametry przewyższenia i długości zgodnie z instrukcją montażu tego klimatyzatora? Są miejsca gdzie pewne temperatury muszą być minimalne jak 18'C czy nawet 16'C choćby w ciastkarni E.WEDEL w pomieszczeniu ala schowek na słodycze i nikt z kierownictwa nie da podnieść na wyższą temperaturę bo skraca się okres przydatności towaru do spożycia....Dlatego zawsze dać lekki zapas mocy jak na styku. SPRAWDŹ ŚREDNICE RUR. Pzdr
  • Odpowiedz

DanielW

  2009-08-03, 18:07:31
Nowy użytkownik
#14
Odpływ pierwsze był na wysokość ok 20-25 cm. Ze względu na podejrzenia takie jak napisałeś - za mała wydajność pompki - przerobiony został na wys 15cm + zewnętrzna pompka skroplin.
Niestety nic nie pomogło.

Odnośnie nastawu temperatur to jest z tym ciężko - plot obsługują pracownicy, którym zawsze jest gorąco i nastawiają klimatyzator na 16 st!

Nie pomaga tłumaczenie, to jest niezdrowe i klimatyzator nie musi tego dobrze znosić, a właściciel twierdzi, że "może nastawiać co chce, a klima ma działać" - i tu wg mnie ma racje.
  • Odpowiedz

dominik486

  2009-08-03, 18:11:32
Zaawansowany użytkownik
#15
No to powiedz ze pilot sie zepsuł, wez go do domu i zobacz czy nastawione przez ciebie wczesniej parametry - 20 stopni zdają egzamin i zmniejsz wydmuch trochę. Przyjdz po kilku godzinach i zobacz efekty Smile
  • Odpowiedz

DanielW

  2009-08-03, 18:11:49
Nowy użytkownik
#16
Odnośnie średnicy odpływu:
- średnica 30mm,
- wysokość tłoczenia 15cm ( do zbiornika z którego wypompowuje zewnętrzna pompka )
  • Odpowiedz

tommatiz

  2009-08-03, 18:13:41
Moderator
#17
Hmm... to już małe przewyższenie nawet bardzo małe ale np. AUX w ogólę nie lubi przewyższenia i wszystko ma iść w poziomie wtedy pompuje a jak tylko coś w górę to stoi woda. Kaseta Toshiby ma 65 cm w górę i 20 metrów w poziomie. Sprawdź czy w ogólę możesz podnieść skropliny. To że klient mówi że klima ma działać na ile ustawi to ma rację ale tylko wtedy jak kupił urządzenie o prawidłowej mocy wtedy my nie mamy się co bać. Pzdr
  • Odpowiedz

DanielW

  2009-08-03, 18:15:01
Nowy użytkownik
#18
Po jednej z "interwencji" nastawiłem temp. 22'C i wentylator na "AUTO".
Klimatyzator chodził całą noc i nic się nie dział. Ale później przyszła kolejna zmian pracowników i już coś przestawili... No i historia znowu się powtórzyła... :|

Zabawne pomysły z pilotem są dobre jeżeli nie ma się kontaktu z klientem Smile

Pozdro!
  • Odpowiedz

tommatiz

  2009-08-03, 18:17:50
Moderator
#19
A może jest gdzieś problem z tacą uszkodzoną, jakieś pęknięcie i jak więcej wody się wykropli to się przesącza? Ściągałeś tacę i patrzyłeś jak wygląda? Pzdr
  • Odpowiedz

DanielW

  2009-08-03, 18:22:56
Nowy użytkownik
#20
Problem z taca ociekową można "pominąć" bo historia powtarza się okresowo i nieregularnie - zazwyczaj jak ktoś nastawi w gorący dzień temp. 16'C i wentylator na MAX.

Poza tym:
-woda wylatuje przez żaluzje
-lód tworzy się na obudowie klimatyzatora (a nie na wymienniku) :o

Co też jest dziwne bo obudowa jest ze styropianu, a temperatura powietrza nie powinna być ujemna :|
  • Odpowiedz

dominik486

  2009-08-03, 18:23:13
Zaawansowany użytkownik
#21
To powiedz klientowi, zeby sie doszkolił o wilgotnosci powietrza i wytłumacz ze klima wyciaga wilgoc - osusza, co za tym idzie gromadza sie tam skropliny, ktore nalezy usowac, a jezeli to sie dzieje tylko w upalne dni o wysokiej wilgotnosci powietrza to niech otworzy oczy.
Powiedz mu niech właczy sobie na te 16 stopni w upalny wilgotny dzien oraz na np. 21 albo 20 stopni i funkcja moze byc auto jak napisałes i przekonaj go.
Opcja jest taka - klient sam ustawia temperature na 20 oraz tryb auto i zabiera pilot, a jezeli pracownikom sie cos nie podoba to niech do niego ida i im wytłumaczy. A jezeli jakis głupi klient to powiedz albo niech uwaznie przeczyta w instrukcji to o czym mowiłes albo niech sie ta woda dalej leje.
To jest standard z niektorymi klimami. Smile
Pozdrawiam
  • Odpowiedz

tommatiz

  2009-08-03, 18:32:20
Moderator
#22
Ale jak w instrukcji jest napisane zakres chłodzenia od 16-29 albo 18-30 to klient ma rację. Mówisz że lód się robi na obudowie. Jeżeli odciągnąłeś za dużo czynnika to naturalnie usprawniłeś klimatyzator. Ostatnia sprawa i wszystko wykluczy. Włącz klime na minimum czyli 16'C wentylator na minimum i miernikiem sprawdzaj temperaturę na wydmuchu ale nie chwile tylko z godzinę. Zobacz do jakiej minimalnej spadnie i czy sama się nie będzie podnosiła. Inverter jak już dochodzi do zadanej temperatury to podnosi temperaturę. Jak klima nie będzie zbijała temperatury i będzie dochodziła do temperatury ujemnej to masz za mało czynnika i naturalną sprawą jest jej lodzenie... Pzdr
  • Odpowiedz

Shitashii

  2009-08-03, 18:48:49
Moderator
#23
Ale 12l/h ?? Tyle wody? I zewnętrzna pompka? Może jeszcze MIni Orange? One chyba nie dają rady. Może gdzieś tu tkwi przyczyna kapania. Piszesz też, że średnica rury od skroplin to 30mm. W pionie też? To całkiem spora objętość. Pompka staje i woda wraca szybko do tacki i się wylewa. Zgaduj-zgadula.
Może gdzieś do parownika jest folia przyklejona i nie odbiera chłodu. Cuda-wianki.
No i sprawdź ilość freonu.
Kiedy wszystko inne zawiedzie - przeczytaj instrukcję.
  • Odpowiedz

dominik486

  2009-08-03, 18:50:18
Zaawansowany użytkownik
#24
Tommatiz masz całkowitą rację, ale nieraz w niektórych warunkach, albo jak jest za mała moc najmniejsze temperatury ale wogole najmniejsze temperatury trzeba odradzac. Chyba ze klient nie rozumie tego i do serwisu w tym przypadku co chwile jezdzimy na nasz koszt Wink
Pozdrawiam
  • Odpowiedz

tommatiz

  2009-08-03, 18:52:17
Moderator
#25
Przewód od skroplin powinien być oryginalny a jego średnica to tak jest ok 30mm nawet z groszem tylko może nie powinno być przewyższenia?
  • Odpowiedz
1 2 3 Dalej

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa