Problem Sinclair asf 12 a - wyłącza się sprężarka

13 Odpowiedzi, 12766 Wyświetleń

jacekjacek2000

  2009-07-29, 12:48:17
Nowy użytkownik
#1
Od niedawna posiadam klimatyzator przypodłogowy Sinclair ASF 12 A.
Wszystko pięknie, ładnie działa tylko po ok. 1 godz. pracy (chłodzenie) mimo braku osiągnięcia zadanej temperatury (np. 21 st. - pomieszczenie 24) wyłącza się sprężarka na około 3 min. a następnie znów włącza się sprężarka na około 5 min. i tak w kółko. Wentylatory w tym czasie cały czas pracują (próbowałem na każdym biegu), parownik nie jest zamrożony, filtry czyste, temp. wyjścia od 7 do 9 stopni przy 26 stopniach w pomieszczeniu. Wszystko to czyni urządzenie bardzo mało wydajne. Czasami przy włączeniu jednostka wew. wskazuje bląd wentylatora ale po ponownej próbie włączenia problem znika.
Z góry dziękuję za ewentualne proady i wskazówki.
  • Odpowiedz

byniom

  2009-07-29, 13:06:51
Moderator
#2
Możliwe że uszkodził się czujnik temperatury. Jeżeli możesz to sprubój odczepić ten czujnik od parownika i skierować w takie mijśce gdzie nie będzie mierzył temperatury przy parowniku i wtedy zaobserwowac czy te czasy pracy sie zmieniły.
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2009-07-29, 13:09:51 przez byniom.)
  • Odpowiedz

jacekjacek2000

  2009-07-29, 14:15:04
Nowy użytkownik
#3
W piątek będę działał z tym czujnikiem, dzięki za podpowiedź.
Sprawdziłem już dzisiaj czujnik, jest na wlocie do wentylatora, inne umiejscowienie nie skutkuje, do tego jeszcze na chwilę (czasie normalnej pracy) zapaliły się wszystkie diody na jednostce wew. . Po wyłączeniu pilotem i włączeniu znowu wróciło wszystko do normy. Czyli dalej się wyłacza
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2009-07-30, 18:52:22 przez jacekjacek2000.)
  • Odpowiedz

barbie

  2009-08-08, 20:34:47
Top użytkownik
#4
w tym modelu klimatyzatora sa presostaty niskiego i wysokiego cisnienia,ktorys moze wylaczac np z powodu braku czynnika sprawdz czy nie wycieka olei.przy podlodze temperayura jest nizsza nastaw temperature nizej i obserwoj co sie bedzie dzialo przytrzymaj czujnik temperatury w palcach i obserwuj czy klima sie wylacza.
  • Odpowiedz

crocens

  2009-08-09, 08:23:37
Top użytkownik
#5
Możesz mieć ubytek czynnika, termik wywala sprężarkę która nie ma prawidłowego chłodzenia, miałem taki przypadek w splicie Sinclaira. Wskazuje na to pierwsza "działająca" godzina...
.
  • Odpowiedz

jacekjacek2000

  2009-08-09, 12:41:26
Nowy użytkownik
#6
Ubytek czynnika jest chyba najbardziej prawdopodobny bo obecnie zaczyna się już wyłączać po 10 minutach. W środę będzie autoryzowany serwis któremu powinienem był zlecić montaż (firma która montowała po prostu "olewa" sprawę).Po wizycie opiszę co było powodem usterki.
  • Odpowiedz

barbie

  2009-08-09, 13:02:24
Top użytkownik
#7
jesli masz klime w pokoju np 20 m2,to jest 100 procent przewymiarowana.
  • Odpowiedz

jacekjacek2000

  2009-08-09, 13:14:34
Nowy użytkownik
#8
Pokój ma 28 m2, 3 okna dachowe i skośny sufit (nie pełna kubatura - 20 %)
  • Odpowiedz

barbie

  2009-08-09, 18:14:51
Top użytkownik
#9
sprezarka ma 3,5 KW bardzo male zyski ciepla stawiam nato ze trzeba zmniejszyc nastawiona temperature sonda jest blisko ziemi gdzie jest zimniej.umiesc sonde termometru elektronicznego przy sondzie klimy i obserwoj temperature.
  • Odpowiedz

jacekjacek2000

  2009-08-09, 19:00:52
Nowy użytkownik
#10
Z temperaturą jest ok. Cały czas jest 17 stopni na pilocie i przeprowadziłem pomiary pomieszczenia oraz parownika. Zauważyłem dzisiaj że wyłączenie następuje przy 2 stopniach na parowniku. Ponadto następuje bardzo szybki spadek temp parownika z 7 do 2 stopni po zmniejszeniu obrotów wentylatora na minimum. Najgorsze jest to że mam jeszcze dwie inne jednostki (splity Daikin i Sinclair) i zaczyna się dziać to samo!!!! Co do firmy ze śląska nie mogę wyegzekwować GWARANCJI!!!! to jest zasadniczy problem.
  • Odpowiedz

crocens

  2009-08-09, 19:26:45
Top użytkownik
#11
Do barbie, miałem taki przypadek ze splitem 3,5kW Sinclair, że było mało freonu i sprężarka się przegrzewała, także jest to możliwe =)
.
  • Odpowiedz

Remik

  2009-08-09, 19:26:51
Zaawansowany użytkownik
#12
Witam
Może jest utrudniony przepływ powietrza przez parownik i wyłącza czujnik przeciwzamrożeniowy przy tych 2*C
Spróbuj go zlokalizować i podgrzać obserwując co się dzieje z parownikiem. Jeśli nie będzie się pokrywał lodem to by znaczyło, że czujnik ale jeśli zacznie szronić to mały przepływ powietrza albo ubytek freonu.
  • Odpowiedz

barbie

  2009-08-09, 19:28:17
Top użytkownik
#13
niezbedny jest pomiar cisnienia na ssaniu.moze wylaczac klime sonda pomiaru temperatury parownika.jesli budynek jest nowy jest duzo wilgoci wskazana jest praca na wysokich obrotach wentylatora.
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa