w moim mieszkaniu muszę zainstalować dwie oddzielne jednostki zew. i wewn.
jest potrzebna elektryka ile amper potrzeba na esie przy poborze mocy 1260 w x 2
jest potrzebna elektryka ile amper potrzeba na esie przy poborze mocy 1260 w x 2
|
w moim mieszkaniu muszę zainstalować dwie oddzielne jednostki zew. i wewn.
jest potrzebna elektryka ile amper potrzeba na esie przy poborze mocy 1260 w x 2
2 x C10 A min
zakładam, ze jednostki są jednofazowe.
tak jak przedpiszca napisał... minimum to 2 bezpieczniki po 10A -wersja C co do bezzwłocznych bezpieczników (czyli pewnie chodziło o wersję - A6 A) absolutnie nie nadają się do klimy jak i do innych urządzeń z silnikami elektrycznymi. podobnie... jeśli urządzenie normalnie pobiera około 6A -to chwilami pobiera więcej (zwłaszcza przy rozruchu) i bezpieczni MUSI mieć troszkę zapasu -żeby nie wywalał jak wszystko dobrze do r12 -dużo piszesz.... -niedługo pewnie zostaniesz "exspertem" -ale.... często piszesz rzeczy nie mające nic wspólnego z rzeczywistością... pisz tylko jak jesteś czegoś pewien -nie wprowadzaj ludzi w błąd. pozdrawiam
a kto podłacza komputery na tej samej fazie co klime
1260W/230V=5,48A
Zalecam bezpiecznik C10 A. Pozdrawiam.
.
C 10 A też zalecam pod warunkiem że nie jest to klima z dolnej półki bo jeżeli tak to dla bezpieczeństwa C 16 A
pozdrowionka
Być człowiekiem oznacza mieć wątpliwości i mimo to iść dalej swoją drogą. /Paulo Coelho/
Mam zainstalowany osobny obwód ale jeden bezpiecznik 16A mam nadzieje, że to wystarczy do uruchomienia 2 klim jednocześnie bez dodatkowego obciążenia.
Ale jakiej charakterystyki masz założony bezpiecznik: np. C16A, B16A ?? Na B może strzelać jak w tym samym momencie będą się załączać klimy. Pzdr
jesli przekroj pzewodu masz 2,5 mm2 zastosuj wylacznik nadpradowy o charakterystyce D ,jesli masz slaba instalacje to wynik pomiarow ochronnych moze wyjsc negatywny.
C10A ewentualnie C16A nie zadne tam D...???
to maja byc 2 klimatyzatory
To zdecydowanie wystarczy "C" nie ma potrzeby "D" w końcu dwa oddzielne zasilania. Pzdr
ASIA pisze ze jest jedno zasilanie na dwa klimatyzatory.
Asia nie odpisała jakiej dokładnie charakterystyki ma założony bezpiecznik tylko to że 16A ale jaka charakterystyka? C16A i będzie działać. Ale skoro nie odpisała do tego czasu to widocznie działa na tym co jej elektryk założył tylko nie wiadomo co ale że 16A. PZdr
wylacznikow nadpradowych nie laczy sie szeregowo ze wzgledu na selektywnosc dzialana zabezpieczen eske najlepiej podlaczyc do bezpiecznika topikowego lub wylacznika selektywnego ale on drogo kosztuje.to odpowiedz dla Jasia.
C10A!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2 klimatyzatory o podanej mocy pobiora ponad 10A to sa silniki cos fi trzeba przyjac 0,8.
Toshiba o podobnej mocy pobiera 4,7A czyli bezpiecznik10A był by na krawędzi. Lekki nadmiar nic złego nie zrobi. Pzdr
c 10 jest wystarczający B też powinien sobie poradzić.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2009-08-10, 15:26:04 przez europejczyk.)
"B" zdecydowanie nie. Potrzebny jest zwłoczny "c" Pzdr
|