wiem,że czynnik R407 składa się z trzech gazów i upuszczanie zmienia jego skład. Pytanie: co może powodować jego upuszczenie z układu i czy taki zabieg mógł doprowadzić do uszkodzenia sprężarki klimatyzatora.
PROFESJONALIŚCI POLECAJĄ
R407C - upuszczenie
14 Odpowiedzi, 12829 Wyświetleń|
Upuszczenie może powodować nieszczelność która potem może doprowadzić do uszkodzenia sprężarki
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać
Mógł doprowadzić gdyż masz inne odparowanie w układzie i inna ciecz dochodzi do sprężarki. To tak jak byś zabrał kilka oktanów z paliwa i czy samochód tez będzie tak samo jezdził??? Pzdr
a zkąd ciecz w sprężarce jak sprężarka ma sprężać parę? a zalewanie sprężarki cieczą może doprowadzić do jej uszkodzenia.
Ogólnie napisałem że zła mieszanina nie jest wskazana do sprężarki bo nigdy nie wiemy ile danego gazu w % jest w układzie. Wiadomo że cieczy nie sprężymy
Pzdr
junakw napisał(a):a zkąd ciecz w sprężarce jak sprężarka ma sprężać parę? a zalewanie sprężarki cieczą może doprowadzić do jej uszkodzenia.A po co sprężarka spręża tą parę ??? junakw napisał(a):a zkąd ciecz w sprężarce jak sprężarka ma sprężać parę? a zalewanie sprężarki cieczą może doprowadzić do jej uszkodzenia.Prosty schemat klimatyzacji: Gorące powietrze znajdujące się w pomieszczeniu przechodzi przez schłodzony poprzez czynnik chłodniczy parownik, na skutek wymuszenia jego ruchu przez dmuchawę. W tym miejscu ciepło znajdujące się w powietrzu jest częściowo odbierane przez parownik i chłodniejsze wraca z powrotem do pomieszczenia. Aby mogło nastąpić takie schłodzenie, gaz znajdujący się w parowniku musi mieć temperaturę na tyle niską, aby możliwe było odebranie ciepła z powietrza. Poprzez parownik powietrze oddaje ciepło czynnikowi chłodniczemu, czyli ogrzewa przepływający przez parownik gaz. W drugim wymienniku ciepła (skraplaczu) ciepło przejmowane jest z czynnika i następuje jego schłodzenie. Sprężarka znajdująca się w jednostce zewnętrznej umieszczonej na zewnątrz budynku zasysa czynnik chłodniczy w postaci pary z parownika poprzez przewód ssawny, spręża go i dostarcza do skraplacza. Sprężanie powoduje wzrost temperatury i ciśnienia na tyle, że ciepło pobrane w parowniku może z kolei zostać oddane w skraplaczu. Wskutek sprężenia pary czynnika chłodniczego w sprężarce osiągana jest temperatura około 60-100 °C. Czynnik chłodzący przechodzi w stan płynny. Następnie czynnik chłodniczy jest gromadzony w zbiorniku odwadniacza i osuszany. Czynnik chłodniczy i olej sprężarkowy przenoszony za pomocą czynnika są silnie higroskopijne, a więc obecność wody mogłaby doprowadzić do uszkodzenia sprężarki i przewodów w skutek korozji. Pobrane z instalacjebudowlane.pl
wiąże to się z procesem chłodniczym w którym następują przemiany termodynamiczne określonej ilości czynnika chłodniczego
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2009-08-10, 19:13:15 przez junakw.)
-adiabatyczne sprężania - sprężarka -izobaryczne skraplania - skraplacz -izentalpowe dławienia - element dławiący -izobaryczne parowanie (wrzenie) - parownik (parowacz, warnik)
Jasio czy Ty umiesz czytać??????????????????? Co jest napisane pod moim postem że pobrano z instalacjebudowlane.pl I się zaczyna MASAKRA
Jasio Czesc masz cos nowego od swojej glupoty?Jak nie to standart .Spierdalaj.
MASAKRA ZNÓW SIE ZACZEŁA A JUŻ BYŁO TAK PIĘKNIE .
POZDROWIONKA
Być człowiekiem oznacza mieć wątpliwości i mimo to iść dalej swoją drogą. /Paulo Coelho/
ADMIN OBIECAŁ NIESPODZIANKE DLA EXPERTA I JASIU SZALEJE
Być człowiekiem oznacza mieć wątpliwości i mimo to iść dalej swoją drogą. /Paulo Coelho/
GREE nie chlodzil czasami wylaczaly bezpieczniki manometry na ssaniu wykazaly 7 barow wjednym wdrugim 8 barow.wypuscilem polowe R407.teraz jest 4.2 bara.klimy chlodza temp na wydmuchu 8 stopni.dyskusje na temat ilu anioluw zmiesci sie na czubku szpilki sa bezcelowe.
problem polegal na tym ze uklad byl przeladowany przez jakiegos chlopka roztropka ktory nie nial zielonego pojecia ochlodnictwie,pewnie byl po kursie dla bezrobotnych.klimatyzacja jest tak pomyslana aby zainstalowal ja przecietny hydraulik podstawowe modele -proste montarze,jesli natomias czlowiek bez kwalifikacji zabiiera sie za naprawy narobi duzej szkody.
|