Zalodzony skraplacz!

50 Odpowiedzi, 44416 Wyświetleń
1 2 3 Dalej

elnino81

  2009-12-03, 07:53:31
Nowy użytkownik
#1
Witam, jakie moga byc przyczyny zaladzania sie skraplacza (jednostki zewnetrznej) klimatyzatora kanałowego typu split (inwerter z pompa ciepla) na pewno chodzi o skraplacz!
pozdrawiam
  • Odpowiedz

SerwisantCr

  2009-12-03, 08:05:27
Użytkownik
#2
Zbyt mała ilośc czynnika, to co pierwsze bym sprawdził
Jeśli coś poszło źle, to na pewno był ktoś, kto mówił, że tak będzie.
  • Odpowiedz

elektromechanik

  2009-12-03, 08:07:31
Zaawansowany użytkownik
#3
Przełączony na pompę ciepła i nie pracuje wentylator - prawdopodobnie.
  • Odpowiedz

elnino81

  2009-12-03, 08:31:35
Nowy użytkownik
#4
wentylator klimatyzatora? jest osobny wentylator wyciągowy kanałowy
  • Odpowiedz

SerwisantCr

  2009-12-03, 08:37:30
Użytkownik
#5
Czyli wentylator działa?
Jeśli coś poszło źle, to na pewno był ktoś, kto mówił, że tak będzie.
  • Odpowiedz

elnino81

  2009-12-03, 08:40:12
Nowy użytkownik
#6
działa
  • Odpowiedz

SerwisantCr

  2009-12-03, 08:41:56
Użytkownik
#7
A czynnik jest na tyle? czekaj bo teraz zrozumiałem twoją dopowiedz w sprawie wentylatora ale pytanie czy działa wentylator jednostki zewnetrznej?
Jeśli coś poszło źle, to na pewno był ktoś, kto mówił, że tak będzie.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2009-12-03, 08:43:27 przez SerwisantCr.)
  • Odpowiedz

elnino81

  2009-12-03, 08:44:52
Nowy użytkownik
#8
działa jak najbardziejSmile czynnik ok
  • Odpowiedz

elnino81

  2009-12-03, 08:54:22
Nowy użytkownik
#9
a skoro to jest odwracalny obieg..rozumiem ze gdy pracuje w trybie grzania wtedy skraplacz(jednostka zewnetrzna) staje sie parownikiem czy tak? wtedy lodzenie byloby naturalne...ale jest cykl odszraniania ...czy dobrze rozumuje?
  • Odpowiedz

SerwisantCr

  2009-12-03, 09:13:17
Użytkownik
#10
Tak dobrze rozumujesz cykl sie odwraca i w skraplaczu jest wtedy parowanie gazu tylko że przy niższych temp zewnetrznych ta wydajnośc spada ponieważ niema dobrego odbioru tego zimna bo na zewnątrz jest zimno ale z tego co widze to na zewnątrz niema jeszcze temp minusowych. Także dziwny przypadek i oczywiscie cykl odszraniania jest. A sprawdz czujkę na skraplaczu.
Jeśli coś poszło źle, to na pewno był ktoś, kto mówił, że tak będzie.
  • Odpowiedz

elnino81

  2009-12-03, 09:28:54
Nowy użytkownik
#11
czujkę na skraplaczu? mozesz cos wiecej napisac?
  • Odpowiedz

szk6

  2009-12-03, 10:40:25
Użytkownik
#12
czujnik temperatury który jest na skraplaczu i steruje odszranianiem gdy mamy odwócony obieg czyli włączone ogrzewanie wewnątrz
  • Odpowiedz

elnino81

  2009-12-03, 11:35:59
Nowy użytkownik
#13
jak go sprawdzic? tzn dzialanie
  • Odpowiedz

tommatiz

  2009-12-03, 15:45:08
Moderator
#14
Czujnik temperatury sprawdzasz przez oporność czy charakterystyki nie straciła czujka. Pzdr
  • Odpowiedz

Remik

  2009-12-03, 15:58:28
Zaawansowany użytkownik
#15
W niektórych klimatyzatorach cykl odszraniania włącza się po np. godzinnej nieprzerwanej pracy w trybie grzania. Jeżeli jednostka zewnętrzna wyłączy się szybciej bo temperatura zadana została osiągnięta, to cykl odszraniania się nie załączy. Taki mankament pojawia się w mocno przewymiarowanych klimatyzatorach
  • Odpowiedz

HVAC

  2009-12-03, 17:05:03
Użytkownik
#16
1. czy nie jest przypadkiem zapchany odpływ z wanny ociekowej w agregacie?
2. czy nie został jakiś lud od wewnętrznej strony wymiennika ciepła w agregacie?
  • Odpowiedz

SerwisantCr

  2009-12-03, 17:34:34
Użytkownik
#17
Wez poszukaj czujnika temperatury na skraplaczu to taka mała pałeczka jak zapałka na kabelku czarnym badz białym i musisz sprawdzić jej rezystancje jaką ma. A powiedz do ajkiej czesci sie lodzi czy tylko troche od dołu czy cały skraplacz bo może masz nie drożny odpływ.
Jeśli coś poszło źle, to na pewno był ktoś, kto mówił, że tak będzie.
  • Odpowiedz

popeye

  2009-12-03, 17:35:40
Użytkownik
#18
Ja stawiam na przekaznik ,czyli jednostka zewnetrzna pracuje caly czas. Napisz jakiej firmy ta klima.pozdro
  • Odpowiedz

barbie

  2009-12-03, 17:55:07
Top użytkownik
#19
przełącz klimę na chłodzenie,aby usunąć lód ze skraplacza.
  • Odpowiedz

HVAC

  2009-12-03, 18:09:04
Użytkownik
#20
r12 napisał(a):
HVAC napisał(a):1. czy nie jest przypadkiem zapchany odpływ z wanny ociekowej w agregacie?
2. czy nie został jakiś lud od wewnętrznej strony wymiennika ciepła w agregacie?
To niejest mrożnia
a co ma do tego mrożnia.
nie którzy robią coś takiego jak odpływ z pod agregatu aby woda podczas odmrażania nie leciała np. na chodnik
  • Odpowiedz

HVAC

  2009-12-03, 18:14:09
Użytkownik
#21
r12 napisał(a):Barbi to skutek a nie przyczyna .Każdy dobry serwisant usuwa przyczynę a nie skutek.
przełączenie na chłodzenie i odmrożenie może rozwiązać problem ponieważ wewnątrz agregatu mogło zostać trochę lodu z któregoś z cykli odmrażania i teraz zamiast zaszronienia jest wewnątrz bryła lodu z którą agregat w standardowym cyklu odmrażania sobie nie radzi a wręcz od wrotnie ona cały czas w miarę pracy narasta.
jeżeli czujnik temperatury był by uszkodzony inverter napewno by alarmował.
  • Odpowiedz

barbie

  2009-12-03, 18:14:26
Top użytkownik
#22
włączenie grzania to pierwszy etap testu -pozwala np sprawdzić czy zawór czterodrogowy jest sprawny.
  • Odpowiedz

barbie

  2009-12-03, 18:18:26
Top użytkownik
#23
HVAC -masz właściwy sposób myślenia,skraplacz mógł zostać zalany przez intensywny deszcz,wczoraj w Trójmieście padało na okrągło.
  • Odpowiedz

HVAC

  2009-12-03, 18:26:17
Użytkownik
#24
jakiś czas temu miałe takiego invertera ze żle zrobionym odpływem agregatu i lodu tyle narosło, że obudowa popękała.
natomiast jakiś czas temu odmrażałem pompę ciepła powietrze woda, konefką z wodą Smile, nie spojżałem do środka, pompa bardzo szybko zaladzała, okzało sie, że wewnętrzna część wymiennika jest pokryta lodem i po przełączeniu w tryb chłodzenia usunąłem cały lód i po problemie.
  • Odpowiedz

HVAC

  2009-12-03, 18:32:02
Użytkownik
#25
r12 napisał(a):
HVAC napisał(a):
r12 napisał(a):Barbi to skutek a nie przyczyna .Każdy dobry serwisant usuwa przyczynę a nie skutek.
przełączenie na chłodzenie i odmrożenie może rozwiązać problem ponieważ wewnątrz agregatu mogło zostać trochę lodu z któregoś z cykli odmrażania i teraz zamiast zaszronienia jest wewnątrz bryła lodu z którą agregat w standardowym cyklu odmrażania sobie nie radzi a wręcz od wrotnie ona cały czas w miarę pracy narasta.
jeżeli czujnik temperatury był by uszkodzony inverter napewno by alarmował.
A dlaczego tak się stalo. Gdzie przyczyna.
zbyt krótki czas odmrażania w stosunku do ilości osadzonego lodu.
małe invertery mają zaprogramowany czas odmrażania np. 7 min na 1h, pozostały nie usunięty lód zamarzł ponownie na wymienniku co spowodował spadek wydajności urządzenia i coraz większę problemy z kolejnymi cyklami odmrażania
  • Odpowiedz
1 2 3 Dalej

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa