po uruchomieniu klimatyzator pracuje kilka minut zasilanie pilota i wentylatora kanałowego znika na kilkanaście sekund,następnie klima rusza powtarza się to kilka razy potem wyskakuje na pilocie E4 wentylator kanałowy pracuje.
PROFESJONALIŚCI POLECAJĄ
klimatyzator ACSON ADB100BR ABEA -błąd E4
6 Odpowiedzi, 8916 Wyświetleń|
znalazłem w instrukcji od kanałówki adb75/100 i tam podaje "Compressor 3 high temperature(overload)" . Wydaje mi się że ta instrukcja co mam to jakiś multisplit . Po polsku "E04 -Wysoka temperatura 3 sprężarki (przeciążenie)"
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2009-12-09, 18:42:21 przez byniom.)
patusX ten kod co podajesz to jest to samo tylko tyczy następnej sprężarki czyli nr 4 . Tak pisze w dokumentacji od tego modelu.
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2009-12-09, 19:00:02 przez byniom.)
to jest stary sprzęt na R22 ze względu na ciemności nie byłem na dachu podejrzewam że sprężarka jest jedna kanałówka jest jedna ma 29 KW chłodniczo.
Jak tak patrzę na tą dokumentacje to są wersje jedno lub dwu sprężarkowe ale dlaczego w instrukcji tak napisali to niewiem.
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać
dzisiaj byłem na dachu.sprężarka jest jedna Copeland rotacyjna .grzałka karteru nie grzała (przerwa),czujnik zaniku fazy zepsuty,ragulator wentylatora uszkodzony (przerwa) wentylator nie włączał sie wyłączał presostat wysokiego ciśnienia po kilku próbach wyskakiwał błąd E4 i układ przestawał się włączać. typ jednostki zewnętrznej AMC 100 BR FBEA .
|