co dokładnie znaczy serwis ?

107 Odpowiedzi, 87883 Wyświetleń
Wstecz 1 2 3 4 5

barbie

  2009-12-15, 17:41:32
Top użytkownik
#101
R12 to napewno nie jest Jasio-on nie miał pojęcia o chłodnictwie.R12 napewno nie zainstaluje splita za 200 złotych.
  • Odpowiedz

barbie

  2009-12-15, 22:04:55
Top użytkownik
#102
jeszcze dwa istotne nieporuszone problemy .kiedyś dostałem zlecenie na naprawę 6 słabo chłodzących klimatyzatorów zainstalowanych kilka miesięcy wcześniej przez inną firmę ze środka Polski.wszystkie 24 zaślepki na zaworach manipulacyjnyc odkręciłem ręką w 4 klimach nie było prawie czynnika w 2 było go trochę .trzeba zawsze sprawdzić czy zaślepki są dokręcone.druga sprawa to wyczyszczenie syfonów na odpływie skroplin.powszechna maniera u monterów to sklejanie syfonów na stałe.trzeba zawsze mieć śrubunki i klej w samochodzie.
  • Odpowiedz

barbie

  2009-12-15, 23:49:27
Top użytkownik
#103
jeśli klimatyzator jest użytkowany w zimie trzeba sprawdzić zainstalowanie zestawu zimowego,zwłaszcza czy grzałka działa podczas postoju sprężarki.jeśli między jednostkami jest tylko 5 żyłowy przewód to raczej nie będzie działała (dotyczy klim 2 funkcyjnych).warto sprawdzić konektory zasilania sprężarki-trafiają się całkowicie skorodowane w urządzeniach prawie nowych.trzeba sprawdzić czy rury w jednostkach zewnętrznych nie ocierają o siebie lub o blachowkręty,trzeba szukać wycieków oleju wskazujących na nieszczelność.
  • Odpowiedz

HVAC

  2009-12-16, 11:09:45
Użytkownik
#104
...jeśli między jednostkami jest tylko 5 żyłowy przewód to raczej nie będzie działała (dotyczy klim 2 funkcyjnych)... czyli urządzenia 1 fazowe nie mają grzałek na sprężarce (bo chyba o tą grzałkę chodzi) i nie będą działać?
  • Odpowiedz

barbie

  2009-12-16, 14:26:24
Top użytkownik
#105
zwykle zasilanie dochodzi do jednostki wewnętrznej do jednostki trzeba doprowadzić L,N,wentylator,zawór czterodrogowy i ochronny,jesli sprężarka nie pracuje to w całej jednostce zewnętrznej brak napięcia.grzałka karteru nie pracuje.
  • Odpowiedz

buckles-and-more

  2009-12-17, 16:40:38
Nowy użytkownik
#106
Odpowiedz kryje się w PN-EN 378-4 arkusz dotyczący przeglądu systemów klimatyzacji, pomp ciepła itp. tam są przedstawione minimum programowe które należy wykonać
  • Odpowiedz

byniom

  2009-12-17, 19:23:47
Moderator
#107
Zgadza się , kosztowała mnie całe 76 pln Big Grin
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać
  • Odpowiedz
Wstecz 1 2 3 4 5

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa