Zamiennik R22

11 Odpowiedzi, 14028 Wyświetleń

buckles-and-more

  2009-12-22, 22:22:59
Nowy użytkownik
#1
jaki zastosować czynnik chłodniczy zamiast R22 w urządzeniu inwerterowym?
moje wątpliwości są następujące
zamienniki w składzie posiadają R134a który rozpuszcza silica żel tak zwany absorber wilgocie w układach chłodniczych /filtr chemiczny/ który zanieczyszcza instalacje.
zamienniki nakazują prze regulowanie zaworu rozprężnego a jak to zrobić przy elektronicznych zaworach rozprężnych? jest wiele niewiadomych i zawiłości retro-fitu
  • Odpowiedz

radekklimat

  2009-12-23, 06:28:01
Moderator
#2
ja stosuje r407c oczywiscie po wymianie oleju i filtra
  • Odpowiedz

barbie

  2009-12-23, 07:14:29
Top użytkownik
#3
najlepszym zamiennikiem R22 jest R22 z odzysku.
  • Odpowiedz

byniom

  2009-12-23, 08:34:54
Moderator
#4
Stosowałem R422D a splitach i jakoś nie było z nim problemów , jedyne co zobaczyłem to wchodzi w układ więcej niż R22.
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać
  • Odpowiedz

tommatiz

  2009-12-23, 19:51:02
Moderator
#5
Ja stosuję R417A i R419A. Do tych czynników nie musisz zmieniać oleju po prostu nic. Pzdr
  • Odpowiedz

buckles-and-more

  2009-12-23, 19:56:53
Nowy użytkownik
#6
a czy te urządzenia były inverterowe lub z elektronicznym zaworem rozprężnym?
  • Odpowiedz

tommatiz

  2009-12-23, 20:19:46
Moderator
#7
Nie ma znaczenia. Jest polecany przez duże koncerny typu Mitsubishi i Carrier Toshiba. Już ładnych kilka butli zużyłem i wszystko pięknie pracuje. Zresztą w necie są informacje odnośnie tego czynnika wystarczy poszukać i po czytać. Pzdr
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2009-12-23, 20:20:39 przez tommatiz.)
  • Odpowiedz

buckles-and-more

  2009-12-23, 22:14:16
Nowy użytkownik
#8
a jak się to zachowują to w trybie pompy ciepła jeżeli różnią się temp. krytyczną a zabezpieczenie termiczne na R22 jest wyżej ustawione?
  • Odpowiedz

tommatiz

  2009-12-24, 09:46:06
Moderator
#9
Ogólnie jest minimalny % spadku wydajności w czynniku R417A i R419A co do R22 dlatego nie będzie się nic działo na wyższym ciśnieniu i temperaturze w funkcji grzania (pompa ciepła).
  • Odpowiedz

barbie

  2009-12-24, 12:19:55
Top użytkownik
#10
przy 417A spadek wynosi 20%-to chyba niewiele.
  • Odpowiedz

tommatiz

  2009-12-24, 13:12:36
Moderator
#11
20% to mówi charakterystyka a faktycznie na małym urządzeniu nie widać różnicy. Może być widoczny spadek ale w urządzeniu ok 12-15Kw ale nie wiem. Jak będę zmieniał gaz w większym urządzeniu to mogę podać szczegóły pracy. pzdr
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa