kod E1

6 Odpowiedzi, 4914 Wyświetleń

simi7

  2009-12-24, 12:42:17
Nowy użytkownik
#1
Witam przy rozruchu VRF Mitsubishi Heavy na 3 jednostkach podstropowych 5kW po ok 5 do 10 minut pilot wyłącza się i parowniki i
wyskakuje kod błędu E1 wszystkie przewody od sterowania i pilota są połączone szeregowo Master jest ustawiony i sleavy na swichach więc niema jakiejs wielkiej filozofii jednostka zew. była włączona na 6godz przed rozruchem w celu rozgrzania karteru. Proszę o jakieś wskazówki co może być przyczyną wyłączania się systemu
  • Odpowiedz

tommatiz

  2009-12-24, 13:18:51
Moderator
#2
R12 czytaj wyraźniej. simi7 ma problem z Mitsubishi Heavy Industries. Simi podaj model parownika KX 4 czy już nowy model 5. niskie kody błędu wskazują na problemy z komunikacją. Musisz jeszcze sprawdzić na elektronice jed. wew. jak migają diody i to musisz mi podać. Reasumując = dokładny symbol parowników i miganie diod. Odezwij się do mnie na priv to wyślę Tobie kod błędu E1 do MHI KXE4. Czy pilot to RC-E1R xyz?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2009-12-24, 14:04:33 przez tommatiz.)
  • Odpowiedz

simi7

  2009-12-24, 14:19:09
Nowy użytkownik
#3
Dzięki za zainteresowanie: FDEN50V a zew.FDC140VN a sterownik nascienny RC-E3
  • Odpowiedz

tommatiz

  2009-12-24, 14:35:34
Moderator
#4
Skąd jesteś jak Warszawa to mogę pomóc?
  • Odpowiedz

simi7

  2009-12-24, 14:48:04
Nowy użytkownik
#5
Jestem z Wrocka
  • Odpowiedz

tommatiz

  2009-12-24, 14:52:00
Moderator
#6
Ok trudno. Po świętach jak będziesz mieć dalej problem to możemy być w kontakcie. Wysłałem kod błędu do KX który nie powinien się zbytnio różnic od tego nowszego urządzenia który Ty masz. Pzdr
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa