zrobilem podejscie do naprawy klimy w kilku warsztatach ipo tych kilku probach zakupilem nowy kompresor chlodnice osuszacz zostal stary zawor rozprezny i parownik.
szczelna, napelniona pracujaca klima daje na wylocie okolo 10C a zasilanie kompresora w odczuci dotykowym jest okolo 5C. Z tego co wiem na temat klimy wszystko jest wpożadku do momentu wejsc do zaworu.Po odkreceniu ukladu oporow do wentylatora dotykalem parownika i moje odczucie bulo, ze czynnik wchodzi do parownika za malo aby zchlodzic do odpowiedniej tem.
Moje pytanie jest nastepujące czy to bedzie usterka zaworu czy moze zatkany parownik lub brudny i jak to sprawdzic.
pozdrawiam
jacek
szczelna, napelniona pracujaca klima daje na wylocie okolo 10C a zasilanie kompresora w odczuci dotykowym jest okolo 5C. Z tego co wiem na temat klimy wszystko jest wpożadku do momentu wejsc do zaworu.Po odkreceniu ukladu oporow do wentylatora dotykalem parownika i moje odczucie bulo, ze czynnik wchodzi do parownika za malo aby zchlodzic do odpowiedniej tem.
Moje pytanie jest nastepujące czy to bedzie usterka zaworu czy moze zatkany parownik lub brudny i jak to sprawdzic.
pozdrawiam
jacek