  2009-12-28, 21:44:55
Nowy użytkownik
#1
Witam
Jestem nowym użytkownikiem forum i jest to mój pierwszy post więc proszę wyrozumiałość.
Mam problem z klimatyzatorem typu Split model K09AH zamontowanym 2 tygodnie temu.

Kiedy z mieniamy funkcje na grzanie ma miejsce bardzo dziwna sytuacja :
-zawór zmienia swoją pozycje (słychać charakterystyczny dźwięk oraz
pomiar miernikiem pokazuje ze faza dochodzi)

-sprężarka załącza się z nierównomierną pracą po 15 sekundach
staje z bardzo głośnym warkotem

-ciśnienia na manometrach podczas startu sprężarki bardzo powoli
rosną, a w pewnym momencie wskazówka zaczyna drgać i kiedy urządzenie
przestaje pracować ciśnienie skacze ponad 50 bar

-ponowny star możliwy jest dopiero po ponownym przełączeniu w tryb
grzania

Dodam że na chłodzeniu sprężarka pracuje cicho i równo a klimatyzator chłodzi ładnie

Pozdrawiam i proszę o pomoc
  • Odpowiedz

tommatiz

  2009-12-28, 21:46:55
Moderator
#2
Czy ciśnienia gazu są prawidłowe? czu urządzenie pracuje na fabrycznym gazie czy zostało cos dopuszczone?
  • Odpowiedz

byniom

  2009-12-28, 21:48:15
Moderator
#3
Kiedy sprężarka sie zatrzyma po tych 15 sekundach to z powodu zadziałania kliksona w uzwojeniach ? czy np. zadziałał bezpiecznik ? Ciśnienie na manometrze będziesz miał wysokie bo w trybie grzania na tym krućcu masz wysokie ciśnienie. Piszesz że ponowny start dopiero jest możliwy jak przełączysz w tryb grzania ale po jakim czasie od wyłączenia sie sprężarki ? poza tym i tak masz już w tryb grzania.
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2009-12-28, 21:49:37 przez byniom.)
  • Odpowiedz

Liopp

  2009-12-28, 21:52:22
Nowy użytkownik
#4
tommatiz napisał(a):Czy ciśnienia gazu są prawidłowe? czu urządzenie pracuje na fabrycznym gazie czy zostało cos dopuszczone?
Ciśnienie gazu w trybie chłodzenia na ssaniu przy uruchomieniu urządzenia było 6,5bara i nic po za tym nie było dopuszczane
  • Odpowiedz

tommatiz

  2009-12-28, 21:53:22
Moderator
#5
To możesz mieć problem z zaworem4drogowym. cewka działa bo przełącza ale zawór możę do końca nie otwierać i stąd te wysokie ciśnienie. czy Ty wykonywałes montaż tego urządzenia?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2009-12-28, 21:53:41 przez tommatiz.)
  • Odpowiedz

barbie

  2009-12-28, 21:54:45
Top użytkownik
#6
czy przy zmianie z chłodzenia na grzanie występuje ok.3 minutowa programowa przerwa w pracy sprężarki ? .
  • Odpowiedz

Liopp

  2009-12-28, 21:56:12
Nowy użytkownik
#7
tommatiz napisał(a):To możesz mieć problem z zaworem4drogowym. cewka działa bo przełącza ale zawór możę do końca nie otwierać i stąd te wysokie ciśnienie. czy Ty wykonywałes montaż tego urządzenia?
Tak ja je montowałem.
  • Odpowiedz

tommatiz

  2009-12-28, 21:59:45
Moderator
#8
Czy linia chodnicza była 100% czysta?? Czy istnieje szansa że dostał się syf piasek do rury chłodniczej i stąd ten problem. zabezpieczasz rury po ucięciu np. zaizolowaniem tasmą? gdzie masz ten problem jak Warszawa to mogę pomóc. napisz skąd jesteś.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2009-12-28, 22:00:40 przez tommatiz.)
  • Odpowiedz

Liopp

  2009-12-28, 22:03:54
Nowy użytkownik
#9
tommatiz napisał(a):Czy linia chodnicza była 100% czysta?? Czy istnieje szansa że dostał się syf piasek do rury chłodniczej i stąd ten problem. zabezpieczasz rury po ucięciu np. zaizolowaniem tasmą?
Rury zawsze po ucięciu były zaklejane taśmą izolacyjną. Przed uruchomieniem zostawiłem układ na próżni ponad 1h.
  • Odpowiedz

tommatiz

  2009-12-28, 22:06:07
Moderator
#10
Głupie pytanie ale czy do końca odkręciłeś zawory ampulowe?? czy one dobrze działają??
  • Odpowiedz

Liopp

  2009-12-28, 22:07:16
Nowy użytkownik
#11
Tak do końca Smile 2 razy sprawdzałem
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2009-12-28, 22:07:43 przez Liopp.)
  • Odpowiedz

tommatiz

  2009-12-28, 22:09:13
Moderator
#12
Czy w tym miejscu gdzie jest ten LG zamontowany jest jeszcze jakiś inny tego samego modelu celem sprawdzenia wnętrzności urządzenia?
  • Odpowiedz

byniom

  2009-12-28, 22:10:50
Moderator
#13
Też stawiam na zawór czterodrogowy . Może weź i podawaj co chwila napięcie na niego z innego obwodu żeby spreżarki nie załączać i może sie coś poprawi a jak nie to go wylutować i wstawić nowy a jak nie jesteś pewnien to wylutować zawór i zrobić przepinki rurkami itak żeby na stałe było ustawienie na grzanie i wtedy sprawdzić . Trochę roboty ale bedzie miał pewność zanim kupisz zawór
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać
  • Odpowiedz

Liopp

  2009-12-28, 22:11:09
Nowy użytkownik
#14
Zamontowałem jeszcze 4 takie same w pomieszczeniach obok więc jest taka możliwość
  • Odpowiedz

tommatiz

  2009-12-28, 22:13:48
Moderator
#15
A skąd jesteś?? Gdzie te montaże?
  • Odpowiedz

Liopp

  2009-12-28, 22:15:28
Nowy użytkownik
#16
Z Inowrocławia montowałem na takim małym biurowcu
  • Odpowiedz

Liopp

  2009-12-28, 22:18:17
Nowy użytkownik
#17
byniom napisał(a):Też stawiam na zawór czterodrogowy . Może weź i podawaj co chwila napięcie na niego z innego obwodu żeby spreżarki nie załączać i może sie coś poprawi a jak nie to go wylutować i wstawić nowy a jak nie jesteś pewnien to wylutować zawór i zrobić przepinki rurkami itak żeby na stałe było ustawienie na grzanie i wtedy sprawdzić . Trochę roboty ale bedzie miał pewność zanim kupisz zawór
Z tym podawaniem napięcia to spróbuje, a jeżeli chodzi o prze lutowanie na stałe to nie bardzo mi się to podoba Sad (2 piętro )
  • Odpowiedz

byniom

  2009-12-28, 22:19:48
Moderator
#18
Tak tylko napisałem bo niewiem w jakich warunkach on pracuje, wiadomo że nie zawsze można takie coś zrobić
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać
  • Odpowiedz

tommatiz

  2009-12-28, 22:20:03
Moderator
#19
jeżeli urządzeni na gwarancji to domagaj się wymiany skraplacza całego. dobrze opisz problem i powinieneś dostać nowy skraplacz.
  • Odpowiedz

byniom

  2009-12-28, 22:23:55
Moderator
#20
Zgadza sie
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać
  • Odpowiedz

Liopp

  2009-12-28, 22:24:24
Nowy użytkownik
#21
tommatiz napisał(a):jeżeli urządzeni na gwarancji to domagaj się wymiany skraplacza całego. dobrze opisz problem i powinieneś dostać nowy skraplacz.
Jak rozmawiałem z dostawca urządzenia (dodam ze nie ja je kupowałem ) to twierdzi ze "bardzo łatwo jest wymacać czy zawór pracuje poprawnie " wiecie coś na ten temat
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2009-12-28, 22:25:09 przez Liopp.)
  • Odpowiedz

byniom

  2009-12-28, 22:27:21
Moderator
#22
Można wymacać pod warunkiem że sie do niego dostaniesz i patrzeć w którym miejscu robi się gorące i które wyjścia.
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2009-12-28, 22:27:50 przez byniom.)
  • Odpowiedz

tommatiz

  2009-12-28, 22:27:38
Moderator
#23
Chodzi o jego pracę czy do końca przerzuca pracę gazu. To tak musisz wyczuć i obserwować manometry. dlatego sugerowanie byniom o jego odpięciu elektrycznym i załączaniu na krótko.
  • Odpowiedz

Liopp

  2009-12-28, 22:32:35
Nowy użytkownik
#24
Z dostępem nie powinno być problemu (z okna go sięgnę Smile ) jutro po popróbuje i moje obserwacje opisze dzięki za pomoc
  • Odpowiedz

barbie

  2009-12-28, 22:39:22
Top użytkownik
#25
w tym klimatyzatorze są 2 kapilary-jedna do chłodzenia,druga do grzania (w jednostce zewnętrznej) może być zapchana kapilara do grzania.
  • Odpowiedz
1 2 3 4 Dalej

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa