Witam
Jestem nowym użytkownikiem forum i jest to mój pierwszy post więc proszę wyrozumiałość.
Mam problem z klimatyzatorem typu Split model K09AH zamontowanym 2 tygodnie temu.
Kiedy z mieniamy funkcje na grzanie ma miejsce bardzo dziwna sytuacja :
-zawór zmienia swoją pozycje (słychać charakterystyczny dźwięk oraz
pomiar miernikiem pokazuje ze faza dochodzi)
-sprężarka załącza się z nierównomierną pracą po 15 sekundach
staje z bardzo głośnym warkotem
-ciśnienia na manometrach podczas startu sprężarki bardzo powoli
rosną, a w pewnym momencie wskazówka zaczyna drgać i kiedy urządzenie
przestaje pracować ciśnienie skacze ponad 50 bar
-ponowny star możliwy jest dopiero po ponownym przełączeniu w tryb
grzania
Dodam że na chłodzeniu sprężarka pracuje cicho i równo a klimatyzator chłodzi ładnie
Pozdrawiam i proszę o pomoc
Jestem nowym użytkownikiem forum i jest to mój pierwszy post więc proszę wyrozumiałość.
Mam problem z klimatyzatorem typu Split model K09AH zamontowanym 2 tygodnie temu.
Kiedy z mieniamy funkcje na grzanie ma miejsce bardzo dziwna sytuacja :
-zawór zmienia swoją pozycje (słychać charakterystyczny dźwięk oraz
pomiar miernikiem pokazuje ze faza dochodzi)
-sprężarka załącza się z nierównomierną pracą po 15 sekundach
staje z bardzo głośnym warkotem
-ciśnienia na manometrach podczas startu sprężarki bardzo powoli
rosną, a w pewnym momencie wskazówka zaczyna drgać i kiedy urządzenie
przestaje pracować ciśnienie skacze ponad 50 bar
-ponowny star możliwy jest dopiero po ponownym przełączeniu w tryb
grzania
Dodam że na chłodzeniu sprężarka pracuje cicho i równo a klimatyzator chłodzi ładnie
Pozdrawiam i proszę o pomoc