problem z dyszą.

4 Odpowiedzi, 5705 Wyświetleń

senior

  2007-06-07, 21:30:27
Zaawansowany użytkownik
#1
ostatnio miałem okazję wymienić zawór rozprężny( już sam nie wiem czy miałem podstawy do tego)
zawór nowy to danfoss, dysza "0", stary to danfoss( ze śrubką u dołu na zwykły klucz płaski dysza 1.8)
po założeniu nowego z dyszą przemraża tylko 3 kolanka na 12( stary tylko2), po zabawie doszedłem do wniosku, że dyszę którą mi dali w sklepie jest za mała, miałem w zapasie inne, nie wiem jakich firm, założyłem 1 i nic, 2 i nic , 3 i nic, nawet schodzi na vac,ciśnienia to kosmos, mie dało się ustawić normalnego odparowania, kiedyś zapewne czynnik sie rozprężał na cały parownik( dysze które miałem zapewne nie były danfosa)
mam pytanie: czy ktoś z Was bawił sie z dyszami i czy faktycznie nie da się założyć innej firmy? pozdrawiam
  • Odpowiedz

radekklimat

  2007-06-08, 18:02:53
Moderator
#2
nie da sie bo kazdy producent oznacza inaczej moc dyszy odpowiednia numeracja a dysza 1,8 jest fliki wiec do danfossa pasuje tylko danfoss
  • Odpowiedz

AS

  2007-06-10, 08:15:10
Zaawansowany użytkownik
#3
Niedawno miałem podobny problem z dużą mroźnią. Okazało się, że w instalacji było 12 dziur. Sprawdź szczelność urządzenia, z opisu wnioskuję, że jest to lada chłodnicza lub jakieś urządzenie marketowe. Zrób próżnię i załaduj czynnik chłodniczy gwarantuję, że będzie wszystko OK.
  • Odpowiedz

pawelek

  2007-06-10, 10:46:23
Użytkownik
#4
witam
też miałem kiedyś podobny przypadek nie dało sie wyrególować cisnienia. Jak sie póżniej okazało wadliwy był zawór odcinajacy (elektromagnetyczny). poprostu zacinał sie a wpóżniejszym czasie nie zawsze sie otwierał lub zamykał. po wymianie wszystko w porządku. Chłodnia pracuje już normalnie
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa