uszkodzona elektronika nie spowoduje wzroostu ciśnienia do 50 barów.co się dzieje przy grzaniu z wentylatorem jednostki wewnętrznej czy pracuje na dużych obrotach ?
PROFESJONALIŚCI POLECAJĄ
Klimatyzator LG chłodzi nie grzeje
94 Odpowiedzi, 75643 Wyświetleń|
Nie wydaje mi się klima z którą walczę nie ma żadnego elektronicznego sterowania sprężarki. Albo tam jest napięci albo niema. Wyjąłem dzisiaj płytkę z jednostki wew zęby zobaczyć czy jest ok, i jest tylko sterowanie przekaźnikowe. Jeżeli się mylę to mnie poprawcie
barbie napisał(a):uszkodzona elektronika nie spowoduje wzroostu ciśnienia do 50 barów.co się dzieje przy grzaniu z wentylatorem jednostki wewnętrznej czy pracuje na dużych obrotach ?Nawet nie zdąży się załączyć .
Tak rączką od śrubokręta i nic nie pomogło
A czy odessałeś gaz??
Ja bym się skupił się na tym co wyłącza sprężarkę skoro sprężarka się załącza bije ciśnienie a nagle się wyłącza , jak dla mnie płytka uszkodzona .
pozdrowionka
Być człowiekiem oznacza mieć wątpliwości i mimo to iść dalej swoją drogą. /Paulo Coelho/
pisał wcześniej że klikson ją wyłacza
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać
sorki nie doczytałem gdzieś mi umkneło .
pozdrowionka
Być człowiekiem oznacza mieć wątpliwości i mimo to iść dalej swoją drogą. /Paulo Coelho/
kliksona nie odłączysz bo jest wmontowany w uzwojenie kompresora
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać
Naprawde koledzy niemam już koncepcji co to może być przyczyną. Tak bez oglądania sie nie da wszytskiego podpowiedzieć.
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać
odlaczyc klikson? chyba latwiej wymienic ten zawor.ostatnio kilka zaworow w LG bylo padnietych.zastanawia mnie tylko ze cisnienie rosnie do 50 barow , na grzaniu powinno byc okolo 34 barow.na poczatek proponuje spuscic troche gazu ,ewentualnie caly i dobic na wage. z drugiej strony skoro zawor by nie puszczal to na manometrach nie pokazywalo by cisnienia ???
Kolego, jak masz możliwość to zamień elektroniki ale pisałeś że ciężka sprawa ale może się uda. Jak nic się nie zmieni to wymień skraplacz. Jak wymiana elektroniki pomoże to sprawa załatwiona... ja już tez nie wiem co tu jeszcze pisać.....nie ma co kombinować jak urządzenie na gwarancji. Pzdr
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2009-12-29, 22:02:10 przez tommatiz.)
byniom napisał(a):kliksona nie odłączysz bo jest wmontowany w uzwojenie kompresorano rzeczywiście będzie problem (o czym innym myślałem stąd ta gafa ) pozdrowionka
Być człowiekiem oznacza mieć wątpliwości i mimo to iść dalej swoją drogą. /Paulo Coelho/
Witam
Brudna, zawilgocona instalacja. Pozdrawiam
Wszyscy, wszystko wiedzieli... a mój fotoblog?
Pytanie czy próżnia była robiona
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2009-12-29, 22:53:38 przez tommatiz.)
?
Tak próżnia była robiona dziś spuszczę czynniki i przedmucham ją azotem
Witam
Napełnij świeżym czynnikiem, nie pełną wagę. Resztę po uruchomieniu z mierzeniem przegrzania. Przegrzanie dla klimy 6-8K. Niektóre firmy zalecają upuszczenie czynnika przy krótkiej instalacji. Pozdrawiam
Wszyscy, wszystko wiedzieli... a mój fotoblog?
Jeżeli masz magnes stały na zawór to załóż przy właczeniu na grzanie bo cewka czasem jest słabsza od takiego magnesu i zawór tez może nie całkiem sie przełącza.
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać
bez problemu sprężarka uzyska 50 barów i więcej aż węże popękają jeden warunek nie może być sprężarka wykonana ze starego silnikaROMETA ,tylko fabryczna LG .
ciecz jest odporna na sciskanie ,jesli sprężarka ją pompuje ciśnienie wzrasta niekontrolowanie .widać kolego że klimatyzatory widujesz z daleka ,a oprawy manometrów nie miałeś w ręku .powiedz mi kolego dlaczego w hurtowni sprzedali mi manometry z 5 wężami ? 2 są chyba zapasowe ? .
Na ogół jest 5 węży w komplecie 3 na 1/4 a dwa na 410. Węże są jak pamiętam do 60 atmosfer. Komplet manometrów jeden niskie ciśnienie 15 atmosfer a drugi wysokie ciśnienie 50 atmosfer więc to naprawdę dziwne że taki fachowiec jak R12 dziwi się manometrom do 50 atmosfer.....Hmm... dziwne.......bardzo dziwne............
Kolego r12 idź sobie na inny wątek jeżeli nie masz zamiaru pomagać. Niewidziałeś takich manometrów to zobacz na cyfrowe . Jeżeli masz coś do powiedzenia koledze na temat tej awari to chętnie i ja wysłucham bo już nie mogę wiele wymyśleć a jeżeli nie to bardzo cię prosze idź kontynuować swoje wywody na wątki na których już sie kłucisz z innymi.
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać
wodzu czy nigdy nie słyszałeś o R410A ? PEWNIE miałeś 20 lat przerwy w pracy zawodowej .
Mówimy o klimatyzatorach i jesteś w zakładce "klimatyzacja" a nie chłodnictwo!!!!!!!!!!!!! Nawet qurwa czytać nie umiesz!!!!!!!! A ciśnienie 50 bo jest problem i trzeba go rozwiązać........ i dlatego ktoś inteligentny zadał to pytanie tu a nie w chłodnictwie......
niedawno mialem w klimie LG cisnienie 59 barow na grzaniu
ktos przedobrzyl z dobijaniem gazu ( przy ujemnej temperaturze zewnetrznej ) efekt byl podobny do opisanego : szybki wzrost cisnienia ,glosna praca a po chwili zadzialanie zabezpieczenie ,raz wybilo bezpiecznik , raz termik w sprezarce. Dla 410A przy grzaniu powinno byc odparowanie 50 - 53 stopnie okolo 32 barow.pozdro
|