poszukuje wszelkich dokumentacji do rav 460 ah8p,oraz kodu usterek do starych sterownikow
PROFESJONALIŚCI POLECAJĄ
toshiba
4 Odpowiedzi, 3282 Wyświetleń|
Witam. Co dokładnie potrzebujesz? Do tego modelu jak i innych z serii RAV od 186 do 462 mam dokumentację techniczną ale nie w wersji komputerowej tylko książkowej. Oczywiście do tego mam kody i ustawienia sterownika. Jak coś pilnego potrzebujesz to mogę zrobić fotkę i przesłać mailem. Pzdr
Chodzi mi o schemat elektryczny do tej maszyny,problem jaki wystepuje to brak cyklu odszraniania,podejrzewam ze przyczyna moze byc termistor jed wew,jednak ktos przedemna duzo pogrzebal w zew.Jesli mialbys schemat tez do wew to tez o niego prosze to jest kaseta.klimatom@vp.pl
Tylko pamiętaj że te jednostki grzeją do temperatury zewnętrznej sprawnie z odmrażaniem do -4'C. Poniżej tej temperatury jednostka będzie grzała ale już nie tak sprawnie ale problem jaki się zrobi to jedna wielka buła lodu ze skraplacza bo nie nadąży się odmrozić. Te jednostki mają fabryczna grzałkę w okół kompresora. Poszukam i prześlę na maila. Przyczyną tego co piszesz może być Zwarcie na czujniku powietrza powrotnego w jed. wew. ale to powoduje wygenerowanie kodu 0C a oszronienie kod 09.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-01-06, 19:03:44 przez tommatiz.)
|