klimatyzator LG chłodzi,lecz nie grzeje

10 Odpowiedzi, 11987 Wyświetleń

barbie

  2010-01-26, 20:55:05
Top użytkownik
#1
klimatyzator LG typu LT-D4880CL pracuje,ale nie chce grzać ? .
  • Odpowiedz

mg

  2010-01-26, 21:23:12
Top użytkownik
#2
,,klimatyzator LG chłodzi,lecz nie grzeje"
Sprawdź czujnik temperatury otoczenia, prawdopodobnie wyszedł poza zakres akceptowany przez system zabezpieczeń klimatyzatora.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-01-26, 21:25:01 przez mg.)
  • Odpowiedz

tommatiz

  2010-01-26, 21:28:51
Moderator
#3
Musiałem usunąć teksty r11 gdyż cały czas miesza na forum swoimi dziwnymi nie na temat wypowiedziami !!!!! Kolego barbie ten model LG jest samo chłodzący.... www.satronik.com.pl/pliki/115klimatyz-LG.doc
  • Odpowiedz

bartek2700

  2010-01-27, 07:02:55
Użytkownik
#4
...tyla duża plama :-)pozdrawiam
  • Odpowiedz

mg

  2010-01-27, 07:16:32
Top użytkownik
#5
Etam... dobrze wie że ten model nie grzeje. Sprawdza czy my wiemy.
  • Odpowiedz

barbie

  2010-01-27, 16:53:37
Top użytkownik
#6
jednostka zewnętrzna jest w garażu podziemnym za kratą.po sprawdzeniu okazało się że ten model nie ma grzania.dziękuję za pomoc .
  • Odpowiedz

dominik486

  2010-01-27, 17:11:16
Zaawansowany użytkownik
#7
A na pilocie co było? Big Grin Chłodzenie, grzanie, suszenie czy tylko chłodzenie i suszenie ? Tongue
  • Odpowiedz

tommatiz

  2010-01-27, 17:40:34
Moderator
#8
dominik486 napisał(a):A na pilocie co było? Big Grin Chłodzenie, grzanie, suszenie czy tylko chłodzenie i suszenie ? Tongue
Ale nie ma co się kierować pilotem bo np. w Carrierze są uniwersalne piloty włącznie z parownikami a różnica jest tylko w skraplaczu czy chłodzenie czy pompa ciepła. Pzdr
  • Odpowiedz

dominik486

  2010-01-27, 19:53:23
Zaawansowany użytkownik
#9
Tak tylko się spytałem, bo nie wiem jak jest w lg... Smile
  • Odpowiedz

tommatiz

  2010-01-27, 20:04:11
Moderator
#10
Pewna gama urządzeń w symbolu mając literkę "H" mówi nam o tym że jest to grzanie, chyba że w inverterach oznaczenie np. "V" ale nic mogło się komuś nie chcący pomylić Smile. Ważne że problem rozwiązany. Pzdr
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa