Klimatyzator Fujitsu grzanie

18 Odpowiedzi, 26214 Wyświetleń

miki

  2010-01-29, 14:58:08
Nowy użytkownik
#1
Witam szanowne grono specjalistów. Jestem posiadaczem klimatyzatora fujitsu ASY7UB/AOY7UB w katalogu producenta jest napisane że zakres pracy urządzenia na grzaniu wynosi -5~+24st. Używam klimatyzatora w niższych temp pow.zew i wszystko jest ok. Spotkałem się również z nazwą inverter gdzie zakres pracy na grzaniu jest do -15st. Dzoniąc do firm instalacyjnych uzyskałem sprzeczne informacje. Jedni mówią że moge stosować poniżej -5st montując grzałkę na sprężarce natomiast człowiek z firmy z lublina powiedział że używanie klimy w niższych temperaturach może spowodować uszkodzenie i montowanie grzałek nic nieda. Proszę o wyjaśnienie co stanie się z klimą(dlaczego może się zepsuć) bo człowiek z firmy instalacyjnej nie potrafił i czemu urządzenia inverterowe można stosować przy temp zew-15st i jest wszystko ok a zwykłe nie
  • Odpowiedz

byniom

  2010-01-29, 15:11:40
Moderator
#2
Różnią się sprężarkami. Przy zwykłym klimatyzatorze sprężarka staruje od razu pełną mocą i czynnik który jest zawarty w oleju w tak niskich temperaturach pieni olej który jest podrywany i wydalany w obieg co źle wpływa na smarowanie sprężarki natomiast w inverterze sprężarka startuje na minimalnych obrotach potrzebnych do pracy i czynnik zawarty w oleju nie spienia go tak jak w sprężarkach klasycznych. Co do różnic temperatur to jest jeszcze sprawa wydajności bo przykładowo przy klasycznym zalecają do -5 i wtedy współczynnik mocy elektrycznej pobranej przez klimatyzator do wydzielonej mocy ciplnej będzie 2,8 natomiast przy niższych temperaturach ten współczynnik malej i staje się mniej opłacalne dogrzewanie takim sprzętem. Co do inverterów to ich konstrukcja jest dużo bardziej skomplikowana i to też pozwala na pracę w niższych temperaturach
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać
  • Odpowiedz

radekklimat

  2010-01-29, 15:13:06
Moderator
#3
Klimatyzatory grzeja skutecznie do temperatury -5 na dworze natomiast ponizej tej temp grzanie jest nieopłacalne i nie ma zadnego rozwiazania do grzania na -20 czy spotkałem sie nawet na -25 sa to poprostu bzdury i naciaganie klienta
Temperatura na wylocie z parownika podczas grzania przy -5 na dworze zmierzona 55 stopni dla R407C
samej sprezarce nic sie nie stanie.
  • Odpowiedz

Shitashii

  2010-01-29, 15:58:14
Moderator
#4
A jeszcze kończąc wypowiedź Byniom'a : montując grzałkę spowodujemy, że olej będzie cieplejszy (bardziej rzadki i lepki -> lepsze smarowanie) i będzie w nim mniej rozpuszczonego freonu, czyli nie spieni się tak bardzo przy rozruchu.
Kiedy wszystko inne zawiedzie - przeczytaj instrukcję.
  • Odpowiedz

barbie

  2010-01-29, 16:11:09
Top użytkownik
#5
miki-- temperatura -15 stopni to jest temperatura graniczne poniżej której elektronika wyłączy grzanie przez inwerter.grzałka sprężarki powinna być zainstalowana jeśli ma ona pracować przy temperaturze powietrza zewnętrznego poniżej +15 stopni celsjusza .jeśli klima grzeje to parownik jest na dachu lub gdzie indziej poza budynkiem .mój zwykły klimatyzator bez problemu grzeja przy temperaturze -18 stopni (SANYO) .
  • Odpowiedz

dominik486

  2010-01-29, 16:29:16
Zaawansowany użytkownik
#6
O jejuuu Tongue Pokolei:
1) można grzać poniżej tych -15 stopni, bo przecież niektóre klimy muszą chodzić cały rok i nikogo nie obchodzi jak ale mają, tylko montuje się tzw. zestaw zimowy - grzałka
2) przy takich temperaturach "dogrzewanie" a nie grzanie co jest często mylone przez użytkowników jest nie opłacalne
3) spytaj się tego z ostatniej firmy, do której dzwoniłeś dlaczego ma się zepsuć nawet przy grzałce i czemu grzałki nic nie dają?
4) o inwerterze już Ci napisali koledzy
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-01-29, 16:30:44 przez dominik486.)
  • Odpowiedz

byniom

  2010-01-29, 16:46:35
Moderator
#7
Tak zwany zestaw zimowy to grzałka plus regulator wentylatora skraplacza gdzie regulator jest potrzebny tylko wtedy gdy klimatyzator pracuje na chodzeniu w warunkach zimowych , to tak dla wyjaśnienia bo kolega dominik486 nie opisał tego dokładnie Big Grin
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać
  • Odpowiedz

R729

  2010-01-29, 17:48:33
Nowy użytkownik
#8
byniom napisał(a):Tak zwany zestaw zimowy to grzałka plus regulator wentylatora skraplacza gdzie regulator jest potrzebny tylko wtedy gdy klimatyzator pracuje na chodzeniu w warunkach zimowych , to tak dla wyjaśnienia bo kolega dominik486 nie opisał tego dokładnie Big Grin
W przypadku inwertera wystarczy grzałka i termostat a w przypadku urządzeń ze stałym przepływem czynnika w zależności do czego potrzebujemy wykorzystać urządzenie montujemy regulator obrotów wentylatora skraplacza. Zastępuje on nam również termostat do grzałki. Kiedy klimatyzator używamy przez cały rok do chłodzenia montujemy regulator bez funkcji pompy ciepła, jeżeli będziemy używać również do grzania to z tą funkcją. Moim zdaniem montaż takiego zestawu do klimatyzatorów ze stałym przepływem polepsza ich funkcjonalność i przedłuża żywotność.
  • Odpowiedz

HVAC

  2010-01-29, 18:17:14
Użytkownik
#9
radekklimat napisał(a):Klimatyzatory grzeja skutecznie do temperatury -5 na dworze natomiast ponizej tej temp grzanie jest nieopłacalne i nie ma zadnego rozwiazania do grzania na -20 czy spotkałem sie nawet na -25 sa to poprostu bzdury i naciaganie klienta
Temperatura na wylocie z parownika podczas grzania przy -5 na dworze zmierzona 55 stopni dla R407C
samej sprezarce nic sie nie stanie.
to kolego modelatorze czym się opłaca ogrzewać?
czo jest tańsze, w miarę spadku temperatur?
moim, zdaniem niczy się nie opłaca ogrzwać bo wszystko kosztuje!
czy zapłace o 100 więcej za prąd, czy za 50 kupię opału i zatrudnie Zenka żeby mi palił, czy kupie drewna i zapłace za przygotowanie to i tak nie ma zbyt dużych różnic - wszystko jest drogie.

a tak w ogóle, jeżeli temat dotyczy grzania to po jaki ch.. piszecie o winterkitach i chłodzeniu całorocznym?
od 10 lat w żadnym hitachi nie padła sprężarka z powodu grzania, nigdy nie widziałem aby w dokumentacji hitachi był zapisa, żeby montować grzałkę extra - grzałki są montoane fabrycznie tam gdzie są potrzebne.
  • Odpowiedz

R729

  2010-01-29, 18:25:49
Nowy użytkownik
#10
A ty HVAC wstałeś dzisiaj lewą nogą i musisz komuś dojebać?
  • Odpowiedz

dominik486

  2010-01-29, 19:37:05
Zaawansowany użytkownik
#11
byniom napisał(a):Tak zwany zestaw zimowy to grzałka plus regulator wentylatora skraplacza gdzie regulator jest potrzebny tylko wtedy gdy klimatyzator pracuje na chodzeniu w warunkach zimowych , to tak dla wyjaśnienia bo kolega dominik486 nie opisał tego dokładnie Big Grin
Przyznaje, że nie ujołem tego dokładnie ale pytającemu chyba chodziło tylko czy mu powiedzieli dobrze, czy zle. Big Grin
Jeżeli chodzi o klimatyzatory mające pracować przy niskich temperaturach, to są do nich przystosowane, ale to zależy jak, co i gdzie.
W UPC też mówili mi, że będę miał internet 10Mb i co?? Dzwoniłem, że jest jakieś 2Mb w czasie największego użytkowania i się wszystko tnie - bardziej niż przy 1 Mb dawniej a oni, że te 10Mb to nie jest gwarantowana prędkość, tylko najwyższa, gdzie występuje może z 2h na 24h!!!! Jeżeli tak mi zależy to mogę za internet płacić 5 razy tyle jak za cały pakiet i będę miał gwarantowaną prędkość 10Mb i za jej brak będę mógł ich za to obciążyć. Pytanie, czy warto i się opłaca? Sami sobie odpowiedzcie Smile
  • Odpowiedz

radekklimat

  2010-01-30, 09:17:56
Moderator
#12
HVAC napisał(a):
radekklimat napisał(a):Klimatyzatory grzeja skutecznie do temperatury -5 na dworze natomiast ponizej tej temp grzanie jest nieopłacalne i nie ma zadnego rozwiazania do grzania na -20 czy spotkałem sie nawet na -25 sa to poprostu bzdury i naciaganie klienta
Temperatura na wylocie z parownika podczas grzania przy -5 na dworze zmierzona 55 stopni dla R407C
samej sprezarce nic sie nie stanie.
to kolego modelatorze czym się opłaca ogrzewać?
czo jest tańsze, w miarę spadku temperatur?
moim, zdaniem niczy się nie opłaca ogrzwać bo wszystko kosztuje!
czy zapłace o 100 więcej za prąd, czy za 50 kupię opału i zatrudnie Zenka żeby mi palił, czy kupie drewna i zapłace za przygotowanie to i tak nie ma zbyt dużych różnic - wszystko jest drogie.

a tak w ogóle, jeżeli temat dotyczy grzania to po jaki ch.. piszecie o winterkitach i chłodzeniu całorocznym?
od 10 lat w żadnym hitachi nie padła sprężarka z powodu grzania, nigdy nie widziałem aby w dokumentacji hitachi był zapisa, żeby montować grzałkę extra - grzałki są montoane fabrycznie tam gdzie są potrzebne.
To co opisałem to wynika z mojego doswiadczenia w tej branzy i nie musisz sie do tego stosowac
Ja tez mogłbym grzac sie klima przy -15 ale po co jak gaz jest w tym momencie tanszy.
Jezeli uwazasz ze nie opłaca grzac sie niczym to nie grzej przeciez nie mi jaja zmarznaSmileSmile ja mam ciepło w domu w zime bo zapierda..lem na to cały sezon i kropka
  • Odpowiedz

barbie

  2010-01-30, 11:24:30
Top użytkownik
#13
gaz jest najtańszy pod warunkiem posiadania rury gazowej wypełnionej gazem pod ciśnieniem.myślę że większość ludzi takich rur nie posiada a elektryczność ma 99,99 % społeczeństwa .
  • Odpowiedz

barbie

  2010-01-30, 11:54:16
Top użytkownik
#14
są klimatyzatory które grzeją przy minus 50 stopni celsjusza -mają wmontowane grzałki w jednostkach wewnętrznych,produkuje takie Trane ,Toschiba,Carrier .naprawiałem takie na stacjach benzynowych .
  • Odpowiedz

miki

  2010-01-31, 20:13:09
Nowy użytkownik
#15
Witam wszystkich i dziękuje za wyjaśnienie różnic pomiędzy tymi urządzeniami. Podpytałem jeszcze znajomego instalatora C.O i on potwierdził to co powiedzieli w lublinie że montowanie grzałki i podgrzewanie oleju nic nie da bo znajduje się tam jakaś kapilara i ona może nie być przystosowana do tak niskich temp a w inwerterach jest jakiś inny zawór elektroniczny i to jest przyczyna.
  • Odpowiedz

barbie

  2010-01-31, 20:21:14
Top użytkownik
#16
to lipa kapilaru pracują powszechnie w zamrażarkach i nie zamarzają pod warunkiem że w instalator co nie wpuścił wody do instalacji chłodniczej.
  • Odpowiedz

simi7

  2010-02-01, 09:36:15
Nowy użytkownik
#17
Witam wszystkich.Miki możesz grzać nawet do -15 tylko kwestia cz nagrzejesz, do -5 piszą ponieważ jest to temperatura optymalna w której grat działa w miarę wydajnie im niższa temperatura tym wydajność spada,skraplacz też potrzebuje się odszronić dla tego im niższa temp. tym szybciej się lodzi,a jeżeli chodzi o inverter jest bardziej opłacalny niż zwykła spręzarka.A w nawiasie twoja klima na jakim metrażu działa
  • Odpowiedz

joko47

  2010-02-10, 19:46:38
Nowy użytkownik
#18
Racja !
jeżeli dobrze dobierzemy klimatyzator, odpowiedni do do danego pomieszczenia, do wymagań klienta, nie powinno z urzadzeniem coś sie dziać niepożądanego, ( nie biore pod uwage oczywiście wad nabytych urządzenia).Nie ma znaczenia czy to inwenter czy on/of , czy firma na D czy na T bądź M jezeli bedziemy do tematu podchodzić profesjonalnie nie powinniśmy mieć kłopotów.
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa