mam małe pytanko. planuje zrobić przenośny klimatyzator do pieczarkarni o mocy około 18 kW. problem w tym,że nie mam odpowiedniego parownika i myślę nad zastosowaniem skraplacza jako parownik. czy ktoś to praktykował ? z jakim skutkiem? skraplacze są bardzo często lakierowane -czy to nie przeszkadza ? oczywiście każdy skraplacz będzie wymagał przeróbki (rozdzielacz czynnika). brak tacy ociekowej to nie problem.
  • Odpowiedz

Shitashii

  2010-02-01, 16:01:43
Moderator
#2
Gdy klima pracuje jako pompa ciepła, to skraplacz jest parownikiem. Powinno się udać. A jakie temperatury chcesz uzyskać?
Kiedy wszystko inne zawiedzie - przeczytaj instrukcję.
  • Odpowiedz

mister

  2010-02-01, 16:51:19
Zaawansowany użytkownik
#3
19*
  • Odpowiedz

barbie

  2010-02-01, 16:52:51
Top użytkownik
#4
jeśli skraplacz jest stalowy bardzo szybko zardzewieje .
  • Odpowiedz

Shitashii

  2010-02-01, 16:55:49
Moderator
#5
Aha, ok. Tylko te 18kW jako przenośny .... chyba wózkiem widłowym, bo to już będzie trochę ważyć. Ale rozumiem, że poprostu nie będzie przykręcony do żadnej ściany. A agregat masz??
Kiedy wszystko inne zawiedzie - przeczytaj instrukcję.
  • Odpowiedz

mister

  2010-02-01, 17:21:32
Zaawansowany użytkownik
#6
całość jest bardzo zwarta i na kółkach wiec z przemieszczaniem nie ma problemu. w układzie zastosowany jest skraplacz wodny. ciepło ze skraplania odbiera bieżąca woda. zaletą takiego rozwiązania jest mobilność (użytkownik ma kilka hal z pieczarkami a jeden klimatyzator) wadą jest duża ilość ciepłej wody.
  • Odpowiedz

mg

  2010-02-01, 17:45:39
Top użytkownik
#7
Nie bez znaczenia jest to że standardowe skraplacze prowadzą czynnik od góry do dołu, czyli przerobiony na parownik może nie zdać egzaminu ponieważ będzie miał charakter parownika suchego.
  • Odpowiedz

SerwisantCr

  2010-02-01, 18:36:07
Użytkownik
#8
Powiedz jak duży jest ten skraplacz i czy bedziesz go przebabiał w takzwaną kanapke? tzn czy bedziesz go skracał i robił dwie scianki I przedewszystkim jaką zamierzasz temp parowania miec bo jeżeli bedzie niska bardzo obawiam sie ze nie nadążysz go odladzać z powodu małych szczelin pomiedzy lamelami co przekłada sie na słabą wymianę cieplną.
Jeśli coś poszło źle, to na pewno był ktoś, kto mówił, że tak będzie.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-02-01, 18:38:10 przez SerwisantCr.)
  • Odpowiedz

mister

  2010-02-01, 18:45:53
Zaawansowany użytkownik
#9
zjawisko szronienia nie ma prawa wystąpić bo odparowanie ma być w okolicach zera stopni a do tego bardzo silny wentylator. widziałem takie klimatyzatory ze skraplaczem stojącym jak też i leżącym (wentylator wydmuchuje do góry). na pewno nie każdy skraplacz się do tego nada. trzeba by poszukać taki który można by przerobic stosując rozdzielacz wtrysku czynnika.
  • Odpowiedz

SerwisantCr

  2010-02-01, 19:06:09
Użytkownik
#10
Chyba ze takie odparowanie to tak natomiast jeżeli ci sie uda dobrze rozdzilic tak zeby napełniał sie cały parownik(skraplacz) to myslę ze powinno sie udac jeszcze kwestia dobrania mocy spęzarki i ma być. A powiedz jasniej jak ma wyglądac skraplanie?
Jeśli coś poszło źle, to na pewno był ktoś, kto mówił, że tak będzie.
  • Odpowiedz

mister

  2010-02-01, 20:22:23
Zaawansowany użytkownik
#11
jako skraplacz w tym przypadku stosuje się wymiennik płytowy. wodę do chłodzenia dostarczamy z sieci . przepływem wody a co za tym idzie temperaturą skraplania steruje zawór uzależniający przepływ od ciśnienia.
  • Odpowiedz

SerwisantCr

  2010-02-01, 20:46:38
Użytkownik
#12
I ta woda bedzie wodą urzytkowa?
Jeśli coś poszło źle, to na pewno był ktoś, kto mówił, że tak będzie.
  • Odpowiedz

mister

  2010-02-01, 20:58:43
Zaawansowany użytkownik
#13
woda właściwie w jest odpadem ale można ja wykorzystywać . dla niewtajemniczonych dodam ,że to nie jest urządzenie do pracy ciągłej a jedynie wykorzystywane w niektórych etapach produkcji pieczarek.
  • Odpowiedz

SerwisantCr

  2010-02-01, 21:05:57
Użytkownik
#14
To urządzenie nie wygląda na trudne mysle ze sie uda tylko to rozdzielenie czynnika i po sprawie
Jeśli coś poszło źle, to na pewno był ktoś, kto mówił, że tak będzie.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-02-01, 21:08:28 przez SerwisantCr.)
  • Odpowiedz

barbie

  2010-02-01, 21:09:55
Top użytkownik
#15
prościej jest kupić używany parownik .
  • Odpowiedz

bartek2700

  2010-02-03, 20:24:53
Użytkownik
#16
...montowałem raz takie cosik z kanałówki na wózku z kółkami niezły wehikuł z tego wyszedł:-)
  • Odpowiedz

elektromechanik

  2010-02-04, 18:15:49
Zaawansowany użytkownik
#17
Odwrotnie to kiedyś montowałem.
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa