Logowanie Rejestracja
  • Start
  • Szukaj
  • Użytkownicy
  • Kalendarz
  • Pomoc
  • Nowe posty
Menu
Start Szukaj Użytkownicy Kalendarz Pomoc Nowe posty
PROFESJONALIŚCI POLECAJĄ
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
POMPY CIEPŁA
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
POMPY CIEPŁA
REKUPERATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY

ANAKONDA

8 Odpowiedzi, 8478 Wyświetleń

jacson

  2010-02-20, 16:27:00
Nowy użytkownik
#1
witam wszystkich na forum ,mam pytanie czy anakonde można zakładac na strone sącą? czy tylko zakłada sie ją na tłoczną.
  • Odpowiedz

R-40

  2010-02-20, 16:41:38
Zaawansowany użytkownik
#2
Raczej nawet należy zakładać .
  • Odpowiedz

barbie

  2010-02-20, 17:39:42
Top użytkownik
#3
to urządzenie w literaturze tłumaczonej z Niemieckiego nazywane jest gęsią szyją ,przy lutowaniu trzeba je starannie owinąć mokrą szmatą bo jest wrażliwe na wysoką temperaturę .anakondy stosuje się zwykle przy sprężarkach półhermetycznych posadowionych na spręrzynach tłumiących drgania .anakonda to słaby punkt przy sprężarkach posadowionych na sztywno zwykle jej się nie stosuje.
  • Odpowiedz

R-40

  2010-02-20, 21:20:35
Zaawansowany użytkownik
#4
barbie napisał(a):to urządzenie w literaturze tłumaczonej z Niemieckiego nazywane jest gęsią szyją ,przy lutowaniu trzeba je starannie owinąć mokrą szmatą bo jest wrażliwe na wysoką temperaturę .anakondy stosuje się zwykle przy sprężarkach półhermetycznych posadowionych na spręrzynach tłumiących drgania .anakonda to słaby punkt przy sprężarkach posadowionych na sztywno zwykle jej się nie stosuje.
Które zwykle się stosuje w położeniu w zdłóż osi wału aby odbierały ruch boczny sprężarki półchermetycznej podczas rozruchu sprężarki.
  • Odpowiedz

mister

  2010-02-20, 21:36:41
Zaawansowany użytkownik
#5
podepnę się trochę pod temat ,wczoraj naprawiałem mrożnię w którym właśnie pękła anakonda . nie miałem takiej na wymianę a że sprężarka przykrecona na sztywno postanowiłem zastąpić ją rurą . rura tłoczna miała średnicę 15 mm ale na moje nieszczęście nie miałem przy sobie rury 15 wiec wstawiłem zamiast anakondy kawałek rury 12 mm . czy w związku z tym zwężeniem przekroju mogą pojawić się jakieś problemy ?
  • Odpowiedz

R-40

  2010-02-20, 21:43:06
Zaawansowany użytkownik
#6
Plus polega na tym że mamy zimę i każdy serwisant powinien sobie radzić.Proponuję jak najszybciej naprawić nieudogodnienie układu chłodniczego.Zmienią się warunki pracy pod względem ciśnienia i wydajności.Na moje do czasu naprawy da radę.
  • Odpowiedz

barbie

  2010-02-20, 22:50:36
Top użytkownik
#7
tym razem kolega R-40 ma rację .
  • Odpowiedz

R-40

  2010-02-21, 00:09:29
Zaawansowany użytkownik
#8
barbie napisał(a):tym razem kolega R-40 ma rację .
Niemam racji tylko zakładam.Kto w chłodnictwie myśli że ma rację na ogół bywa że jej niema.Ja zakładam że żakładam.Efekt końcowy może być taki że ta zwężka niewytryma.Ja założyłem że wytrzyma.I to wszystko.
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa