zapytanie o kod błędu daikina

7 Odpowiedzi, 5548 Wyświetleń

HVAC

  2010-02-25, 16:52:50
Użytkownik
#1
mam pytanko co oznacza kod C5 w super inverter daikina (2006 rok produkcji).
ja nie mam doczynienia z tym sprzętem i nie chciałbym po omacku szukac awarii.
urządzenie średnio co 3 minuty wystartować ale nic z tego nie rusza.
ja swego czasu jak wchodziły inverter miałem kłopot w hitachi bo kilka falowników mi padło,
błędem było tzw. w wolnym tłumaczeniu potknięcie inverter.
dzięki za odpowiedź.
  • Odpowiedz

SerwisantCr

  2010-02-25, 16:55:41
Użytkownik
#2
C5? uszkodzony czujnik na rurze gazowej Pzdr.
Jeśli coś poszło źle, to na pewno był ktoś, kto mówił, że tak będzie.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-02-25, 17:01:40 przez SerwisantCr.)
  • Odpowiedz

HVAC

  2010-02-25, 17:10:49
Użytkownik
#3
a jak moge zapytać co oznacza kod J5.

hm...
coraz bardziej mi to wygląda na sabotarz ostatniego serwisu.
  • Odpowiedz

SerwisantCr

  2010-02-25, 17:13:52
Użytkownik
#4
J5 czujnik temp rury ssacejBig Grin
Jeśli coś poszło źle, to na pewno był ktoś, kto mówił, że tak będzie.
  • Odpowiedz

HVAC

  2010-02-25, 17:16:54
Użytkownik
#5
ten j5 to na żywca w agragacie uchlastany (nie urwał się bunajmniej sam), a reszta to zobaczymy trzeba bardziej rozebrać urządzenie.
dzięki, jutro wyśle tam człowieka.
  • Odpowiedz

SerwisantCr

  2010-02-25, 17:23:16
Użytkownik
#6
Zdażaja sie sabotaze cóż zrobic powodzenia pozdr.Big Grin
Jeśli coś poszło źle, to na pewno był ktoś, kto mówił, że tak będzie.
  • Odpowiedz

klimatyzacjapolska

  2010-03-09, 20:27:58
Nowy użytkownik
#7
C5 j wewnętrzna Awaria termistora przewodów gazowych
- odłącz termistor od płytki drukowanej j wewnętrznej i załóż z powrotem
jak nie poskutkuje zmież oporność jeśli ma 5-90k& to git jak nie to wymień termistor R3T jak nie pomoże zmień płytkę , jak nie pomoże weź młotek i rozwal klimę.
Dlaczego lato nie trwa u nas 300 dni, to byłby sezon
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa