centrala daikin

14 Odpowiedzi, 18242 Wyświetleń

bartekw

  2010-03-06, 14:13:17
Zaawansowany użytkownik
#1
Drodzy koledzy czy ktos moglby mi wytlumaczyc po co w centrali daikin sa dwie nagrzewnice?? jedna przy czerpni a druga na nawiewie tuz za centrala?? rozumiem ze moze to byc wstepne i wlasciwe ogrzewanie ale czy nie moglaby byc jedna??
  • Odpowiedz

bartekw

  2010-03-06, 16:11:38
Zaawansowany użytkownik
#2
no niby ma ale nie jest to wymiennik krzyzowy. sa dwa plastikowe w ksztalcie rabu wysowane od boku. pewnie tez masz swoja racje ale skoro jest dane urzadzenie o jakis parametrach i w zestawie nagrzewnica to wydaje mi sie ze powinna byc jedna o odpowiedniej mocy.
  • Odpowiedz

bartekw

  2010-03-06, 16:13:22
Zaawansowany użytkownik
#3
a pytam poniewaz pierwszy raz spotkalem sie z taka centrala. nie bylo problemu z jej montazem i uruchomieniem. po prostu sie zastanawiam po co dwie nagrzewnice
  • Odpowiedz

Alpak

  2010-03-06, 17:32:37
Użytkownik
#4
Aby wymiennik nie zamarzal.
  • Odpowiedz

bartekw

  2010-03-06, 19:00:08
Zaawansowany użytkownik
#5
czlowieku skoncz sie czepiac :/ jak nie umiesz odpowiedziec normalnie to nie pisz wcale. powiedzialem wyraznie ze chodzi mi o to dlaczego dwie nagrzewnice. kazdy glupi by wpadl na to. i nie trzeba miec wiedzy zeby sie domyslic. Mi chodzi o to ze nie kumam po co DWIE NAGRZEWNICE!!!!!!!!!! skoro wystarczylaby jedna o wiekszej mocy.
  • Odpowiedz

bartekw

  2010-03-06, 19:32:35
Zaawansowany użytkownik
#6
no i to juz wiele mowiSmile wystarczylo tak od razu powiedziec. to forum z tego co wiem nie jest tylko do rozmow o tym co kto lepiej robi ale TEZ DO UDZIELANIA POMOCY I DZIELENIA SIE WIEDZA!!! Wytlumacz dlaczego inni urzytkownicy potrafia udzielic normalnej odpowiedzi?? ja sie do Ciebie nie rzucalem i nie krytykowalem gdy pytales o przewód do tak banalnej rzeczy jak termostat mimo iz wyczerpujace odpowiedzi na to pytanie tez mogles znalesc w internecie. troche wyrozumienia kolego. moze nie mam takiej wiedzy i doswiadczenia jak ty ale to nie daje ci prawa takiego traktowania obcych ludzi. dziekuje i pozdrawiam
  • Odpowiedz

R-40

  2010-03-07, 22:25:37
Zaawansowany użytkownik
#7
Przecież może być jedna nagrzewnica odpowiedniej długości i wydajności.Przy 2 mamy cholerne straty ciepła pomiędzy 1 i 2 nagrzewnicą.Po co to komu potrzebne? Chyba producentowi aby robił nas w balona z kasą.
  • Odpowiedz

R-40

  2010-03-07, 22:36:44
Zaawansowany użytkownik
#8
patusX napisał(a):widac jestes najmadrzejszy na forum to powiedz jak zabezpieczysz wymiennik przed zamarznieciem?
Odpowiednia konfiguracja sterownika.Np PCO-2.Lub używanie danych instalacji w warunkach środowiskowych nr-3 czyli w Afryce
PatusX nietraktuj ludzi z góry.A wszystko będzie OK.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-03-07, 22:45:06 przez R-40.)
  • Odpowiedz

R-40

  2010-03-07, 22:59:54
Zaawansowany użytkownik
#9
patusX napisał(a):r-40 zejdz na ziemie i polskie realia nie chce sie z toba kłucic ale ja sie juz wypowiedzialem w tym temacie i nie mam zamiaru przenosic sie do Afryki!
Nikt niepisał o przenoszeniu się na inne kontynenty.Założ czujnik który zamknie klapę lub żaluzję i będzie fajnie.A nie że brak opływu w instalacji gorącej wody a czerpnia otwarta.
  • Odpowiedz

R-40

  2010-03-07, 23:06:07
Zaawansowany użytkownik
#10
Nie jestem najlepszy.Wręcz przeciwnie jestem zielony tak jak napisałem w innym wątku.
  • Odpowiedz

bartekw

  2010-03-07, 23:49:40
Zaawansowany użytkownik
#11
centrala posiada dwie nagrzewnice elektryczne i nie posiada klap Smile racja jest ze pierwsza odpowiada glownie za wymiennik i niedopuszczenie do zamarzania. ale mnie zastanawia czy zamiast drugiej nagrzewnicy na nawiewie nie dac wiekszej jednej na zaciagu. panowie nie rozumiem dlaczego prawe kazdy watek sprowadza sie do potyczek slownych. przeciez to nie miejsce na to Smile pozdrawiam Smile
  • Odpowiedz

R-40

  2010-03-08, 13:35:01
Zaawansowany użytkownik
#12
bartekw napisał(a):centrala posiada dwie nagrzewnice elektryczne i nie posiada klap Smile racja jest ze pierwsza odpowiada glownie za wymiennik i niedopuszczenie do zamarzania. ale mnie zastanawia czy zamiast drugiej nagrzewnicy na nawiewie nie dac wiekszej jednej na zaciagu. panowie nie rozumiem dlaczego prawe kazdy watek sprowadza sie do potyczek slownych. przeciez to nie miejsce na to Smile pozdrawiam Smile
Pewnie że można.O ile mamy dorze izolowane kanały.
  • Odpowiedz

cool-went

  2010-03-08, 16:23:23
Użytkownik
#13
Jeżeli dasz dużą nagrzewnicę po stronie czerpnej to niestety ale wymiennik nie będzie spełniał swojej roli ponieważ nie będzie różnicy temperatur. Nagrzewnica po stronie czerpnej ma za zadanie (jak już ktoś napisał) nie dopuścić do zamarznięcia wymiennika, natomiast nagrzewnica po stronie tłocznej (nawiewnej) dogrzewa powietrze do odpowiedniej temperatury nawiewy.
Podsumowując:
czerpiemy -20 st.C nagrzewnica wstępna podgrzewa do -5
na wymiennik wpada -5 za wymiennikiem +8
Nagrzewnica +8 do zadanej temperatury.
Oczywiście temperatury podałem przykładowo.
  • Odpowiedz

bartekw

  2010-03-08, 18:10:16
Zaawansowany użytkownik
#14
cool-went napisał(a):Jeżeli dasz dużą nagrzewnicę po stronie czerpnej to niestety ale wymiennik nie będzie spełniał swojej roli ponieważ nie będzie różnicy temperatur. Nagrzewnica po stronie czerpnej ma za zadanie (jak już ktoś napisał) nie dopuścić do zamarznięcia wymiennika, natomiast nagrzewnica po stronie tłocznej (nawiewnej) dogrzewa powietrze do odpowiedniej temperatury nawiewy.
Podsumowując:
czerpiemy -20 st.C nagrzewnica wstępna podgrzewa do -5
na wymiennik wpada -5 za wymiennikiem +8
Nagrzewnica +8 do zadanej temperatury.
Oczywiście temperatury podałem przykładowo.
przejzysta i konkretna odpowiedz Smile dziekuje drodzy koledzy za zainteresowanie i pomoc. pzdr
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa