problem z chilerem MTA

8 Odpowiedzi, 8535 Wyświetleń

miro102

  2010-05-12, 18:02:23
Nowy użytkownik
#1
witam
Mam problem z chilerem MTA model TAE602. Chiler zaprzestał pracy, wyskoczył alarm HA2
Może ktos z kolegów zna rozwiniecie tego błedu, mam problem bo zagineła instrukcja.
Prosze uprzejmie o pomoc.
miro
  • Odpowiedz

miro102

  2010-05-12, 19:04:38
Nowy użytkownik
#2
A moze jest ktos ze sląska, Katowice i okolice kto pomógłby mi uruchomic to ustrojstwo, oczywiscie z korzysc materialną
pozdrawiam
miro
  • Odpowiedz

AS

  2010-05-13, 06:34:47
Zaawansowany użytkownik
#3
HA2 dotyczy zbyt wysokiej temperatury wody wypływającej z parownika ale jest to alarm, króry nie powoduje blokady pracy agregatu. Zapewne jest jeszcze jakiś aktywny alarm.

Możliwości:
1. parametr HA2 ma wartość niższą niż rzeczywista tempoeratura mierzona na czujniku B2.
Kontrola następuje poprzez wciśnięcie przycisku ze strzałką góra. Po wciśnięci wyświetli się watrość mierzonej temperatury na czujniku B2. Natępnie porównać to z nastawą HA2( jednocześnie nasisnąć strzałka góra + P przez 5 sekund, aż wyświetli się HA2 )
2. zbyt gorąca woda dopływająca do parownika
  • Odpowiedz

miro102

  2010-05-13, 06:48:45
Nowy użytkownik
#4
Dzieki kolego za zainteresowanie i pomoc.
Powiedz jeszcze czy awaria jednego z układów kompresorów(sa dwa równoległe), spowoduje zatrzymanie całego urządzenia wraz z pompą wody
pozdrawiam Miro
ps. Czy jest ktos ze sląska okolice katowic, kto pomógłby mi w usunięciu awari układu freonowego, potrzebna jest pompa do odzysku i butla uład na R407,reszte mam, w gre wchodzi wymiana odwadniacza i zaworu dławiacego
  • Odpowiedz

AS

  2010-05-13, 07:09:50
Zaawansowany użytkownik
#5
Pompa zatrzymuje się i blokuje pracę całego urządzenia na wyświtlaczu pojawi się komedna AAA+L6
A to oznacza:
1. za wysoka temperatura pompowanej wody, pompa wyłączona zabezpieczenim termicznym
2. gril osłonowy wentylatora pompy zatkany, wyłączenie jak pkt 1
3. uszkodzenie pompy

W TAE 602 uszkodzenie jednej ze sprężarek nie powoduje blokady pracy całego agregatu, pod warunkiem, że pompa jest sprawna. Generalnie Kolego, w chillerach pompa , jak zapewne wiesz, pompa jest kluczowym elementem. I zazwyczaj jeśli pompa nie pracuje to nie funkcjonuje agregat.
  • Odpowiedz

R-40

  2010-05-13, 16:46:43
Zaawansowany użytkownik
#6
Zmierz temperatury na wymienniku i cisnienie ssania i tłoczenia.Podaj na forum
1-ciśnienie ssania i tłoczenia
2-temperaturę wejscia i wyjscia wody z wymiennika.
3-Temperaturę za zaworem rozprężnym i w miejscu zamocowania czujnika na ssaniu z wymiennika.
4-podaj temperaturę zadaną.
5-spytaj użytkownika czy niedołożył np kolejnej wtryskarki lub innego odbiornika wody lodowej.
sprawdż pracę wziernika i czy załancza się wentylator skraplacza
  • Odpowiedz

miro102

  2010-05-13, 19:37:50
Nowy użytkownik
#7
Bardzo dziekuje koledzy za pomoc, chiler juz pracuje co prawda tylko na 1/2 wydajnosci, ale teraz to wystarczy
pozdrawiam
Miro
ps Wielki SZACUN dla Kolegi AS, Dzieki

ps Jak sie robi pomógł?

ps Kolego r-40 pytasz o to wszystko z ciekawosci...?
  • Odpowiedz

R-40

  2010-05-13, 20:31:00
Zaawansowany użytkownik
#8
miro102 napisał(a):Bardzo dziekuje koledzy za pomoc, chiler juz pracuje co prawda tylko na 1/2 wydajnosci, ale teraz to wystarczy
pozdrawiam
Miro
ps Wielki SZACUN dla Kolegi AS, Dzieki

ps Jak sie robi pomógł?

ps Kolego r-40 pytasz o to wszystko z ciekawosci...?
Nie z ciekawości tylko z podstawy diagnozowania problemów ża pomocą danych z instalacji.
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa