Fujitsu AOY24USAM2 ( multi 2x )2 jednostki wewnętrzne,1 zewnętrz

12 Odpowiedzi, 15198 Wyświetleń

barbie

  2010-05-13, 17:00:57
Top użytkownik
#1
w jednostce wewnętrznej przepalił się bezpiecznik 3,15 A z powodu uszkodzenia warystora .po wymianie bezpiecznika i usunięciu uszkodzonego warystora klima nie rusza w 2 jednostkach wewnętrznych czerwona led błyska 5 razy ,zielona led błyska ciągle i szybko ? .
  • Odpowiedz

byniom

  2010-05-13, 17:09:54
Moderator
#2
jak się nie mylę to błąd komunikacji.
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać
  • Odpowiedz

Kikson

  2010-05-13, 19:13:34
Użytkownik
#3
Opis dla błędów, które opisałeś.
  • Odpowiedz

Fujitsu Szczecin

  2010-05-14, 06:08:07
Top użytkownik
#4
Witam

Wycinek błędu z DTR urządzenia.

Pozdrawiam
Wszyscy, wszystko wiedzieli... a mój fotoblog?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-05-14, 08:52:37 przez Stefanbud.)
  • Odpowiedz

byniom

  2010-05-14, 06:13:01
Moderator
#5
Czyli się nie myliłem Big Grin
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać
  • Odpowiedz

Bock

  2010-05-14, 12:48:13
Zaawansowany użytkownik
#6
błąd komunikacji jednostka zewnętrzna ---> jednostka wewnętrzna.
  • Odpowiedz

barbie

  2010-05-15, 06:20:57
Top użytkownik
#7
dziękuję za pomoc .zamówię elektronikę i dam znać co było zepsute .
  • Odpowiedz

Fujitsu Szczecin

  2010-05-15, 07:13:03
Top użytkownik
#8
barbie napisał(a):dziękuję za pomoc .zamówię elektronikę i dam znać co było zepsute .
Witam

Co było zepsute to już wiemy, do Ciebie teraz należy znaleźć przyczynę awarii. Co wpłynęło na uszkodzenie. Może trzeba zabezpieczyć urządzenie od strony elektrycznej.

Pozdrawiam
Wszyscy, wszystko wiedzieli... a mój fotoblog?
  • Odpowiedz

barbie

  2010-05-15, 17:29:22
Top użytkownik
#9
klimatyzatory są zainstalowane w mamobusie jeździ on po Polsce podłączany jest do prądu gdzie popadnie zwykle w małych miejscowościach .
  • Odpowiedz

Bock

  2010-05-16, 08:24:45
Zaawansowany użytkownik
#10
Smile naprawiałem jednego mamobusa w zeszłe lato do wymiany był wentylator skraplacza, ładnie ktoś juz tam namieszał w elektryce ale poszło i tez była to 24 zainstalowana w bagażniku pod pokładem spięta z kanałówką
  • Odpowiedz

witeks

  2010-05-16, 14:19:57
Nowy użytkownik
#11
Posprawdzaj elektrykę. Jak poszedł warystor to miałeś przepięcie. Mnie tak nowego daikina spalili. Nie dokręcili zera i dostał 400. Pozdrawiam
  • Odpowiedz

JB220765

  2010-05-16, 14:45:58
Użytkownik
#12
Witam serdecznie
Albo zamiast tzw. niedokręconego zera zapodali następną fazę .
Pozdrawiam
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa