Witam, mamy problem z wiekowym juz klimatyzatorem dachowym Carrier 50HS024-060, otóż wymieniona została spręzarka gdyz padla (w ubieglym roku) obecnie problem polegal na tym ze w ogole sie nie wlaczala, wyminiono stycznik w panelu sterowania (byl zapieczony) sprezarka teraz pracuje ciagle..dodatkowo nie wlacza sie wentylator skraplacza...recznie (tzn na krotko) mozna go zalaczyc ale od razu rozlacza cos go. Pytanie co steruje wlaczeniami wentylatora skraplacza i wlaczneiami i wylaczeniami sprezarki. I oc o tu moze chodzic.
PROFESJONALIŚCI POLECAJĄ
Nie włącza sie wentylator skraplacza - Carrier 50HS024-060
6 Odpowiedzi, 7666 Wyświetleń|
Jeżeli załanczasz na krótko przyciskając stycznik to wygląda to na to że przed stycznikem wyzwala się zabezpieczenie nadprądowe Na jakie napięcie silnik wentylatora.
Czy włączając stycznikiem urządzenia włącza się sprężarka i wentylator czy tylko sprężarka? Jaki masz sterownik od tego urzadzenia?
po wymianie stycznika sprezarka sie zalacza, na krotko trzeba odpalic wentylator skraplacza bo stoi, co do sterownika - to urzadzenie ma 20lat
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-05-18, 08:58:18 przez elnino81.)
jest tam plytka elektroniki zadnych oznaczen wszystko starte
nie
własnie nie wiem...w blizniaczym klimatyzatorze...(są dwa) do obslugi dwoch hal, startuje razem ze sprezarką..stad moje pytanie...w pierwszym poscie
|
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
POMPY CIEPŁA
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
POMPY CIEPŁA
REKUPERATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
jest tam plytka elektroniki zadnych oznaczen wszystko starte