uklad freonowy czy poprawnie zbudowany

8 Odpowiedzi, 9001 Wyświetleń

kecaj

  2010-05-25, 18:21:21
Nowy użytkownik
#1
witam

zostalem poproszony o zdjagnozowanie i naprawe ukladu klimatyzacji

sklada sie z chlodnicy kanalowej plaskiej i monobloku (gotowa jednostka) np mistral
na inata niema zaworu rozpreznego wziernika sterowane jest to z czujki teperatury zewnetrznej

uruchomienie instalacj spowodowalo zamrozenie zaworu cieczowego po okolo 3 min cisnienie czynnika spadlo do 3bar. czynnik r410


czy uklad taki ma prawo pracowac?
  • Odpowiedz

R-40

  2010-05-25, 19:00:34
Zaawansowany użytkownik
#2
kecaj napisał(a):witam

zostalem poproszony o zdjagnozowanie i naprawe ukladu klimatyzacji

sklada sie z chlodnicy kanalowej plaskiej i monobloku (gotowa jednostka) np mistral
na inata niema zaworu rozpreznego wziernika sterowane jest to z czujki teperatury zewnetrznej

uruchomienie instalacj spowodowalo zamrozenie zaworu cieczowego po okolo 3 min cisnienie czynnika spadlo do 3bar. czynnik r410


czy uklad taki ma prawo pracowac?
Taki układ niema prawa pracować ponieważ jest to układ klimatyzacyjny A według opisu pracuje na minus 20 Prawdopodobnie mała ilość czynnika. I niewiadomo gdzie robione pomiary.Jak niemasz wziernika to profesjonalny sposób jego zawartości w instalacji opisał kolega Stefanbud.Szukaj na forum przegrzanie.R-410-a dla tej instalacji wynosi około 7 bar
  • Odpowiedz

barbie

  2010-05-25, 19:05:52
Top użytkownik
#3
do układu z kapilarą wziernik jest nieprzydatny .
  • Odpowiedz

R-40

  2010-05-25, 19:17:18
Zaawansowany użytkownik
#4
barbie napisał(a):do układu z kapilarą wziernik jest nieprzydatny .
Jaka jest różnica pomiędzy kapilarą- azr-tzr-akv-i zaworem krokowym.Ja mam wziernik cieczy zamontowany w swojej domowej lodówce fi 6.Nieprzydatną była twoja wypowiedż w przeciwieństwie przydatności wziernika w instalacji do koregacjii portwela kliienta.
  • Odpowiedz

kecaj

  2010-05-25, 19:28:33
Nowy użytkownik
#5
czesc

to co jest przy chlodnicy napewno jest kapilara , moze to zwykly rozdzielacz

wyglada to 12rurek fi 6 mm L 400mm x 12mm
  • Odpowiedz

R-40

  2010-05-25, 20:01:26
Zaawansowany użytkownik
#6
kecaj napisał(a):czesc

to co jest przy chlodnicy napewno jest kapilara , moze to zwykly rozdzielacz

wyglada to 12rurek fi 6 mm L 400mm x 12mm
Co opisujesz to rozdzielacz cieczy i każda z tych rurek fi 6 ma inną długość a przed rozdzielaczem prawdopodobnie znajduje się nie kapilara tylko zawó rozprężny
  • Odpowiedz

Bogdan_New_Jersey

  2010-05-26, 01:45:26
Zaawansowany użytkownik
#7
R-40 napisał(a):
kecaj napisał(a):czesc

to co jest przy chlodnicy napewno jest kapilara , moze to zwykly rozdzielacz

wyglada to 12rurek fi 6 mm L 400mm x 12mm
Co opisujesz to rozdzielacz cieczy i każda z tych rurek fi 6 ma inną długość a przed rozdzielaczem prawdopodobnie znajduje się nie kapilara tylko zawó rozprężny

a moze nie ma zaworu rozpreznego, moze jest tylko dlawik
  • Odpowiedz

R-40

  2010-05-27, 15:56:57
Zaawansowany użytkownik
#8
Zawory rozprężne też posiadają kapilarę.Zrób jak wyżej napisał kolega patusx.Bo niewydaję mi się że fachowiec po rozdzielaczu zastosował kapilarę jako element rozprężny.
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa