Logowanie Rejestracja
  • Start
  • Szukaj
  • Użytkownicy
  • Kalendarz
  • Pomoc
  • Nowe posty
Menu
Start Szukaj Użytkownicy Kalendarz Pomoc Nowe posty
PROFESJONALIŚCI POLECAJĄ
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
POMPY CIEPŁA
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
POMPY CIEPŁA
REKUPERATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY

Jak ustawic sterownik chlodni?

12 Odpowiedzi, 23927 Wyświetleń

kiosho

  2010-05-25, 19:36:45
Nowy użytkownik
#1
Mam pomieszczenie chlodnicze 40m2 i mam pytanie jak ustawic urzadzenie sterujace aby zapewnic prawidlowa prace. W chlodni trzymam jaja, temperatura zalecana to 12stC, interesuje mnie jak ustawic parametry takie jak: korekta czujnika parownika, komory, temperatura konca odszraniania czas ociekania. Czy odszranianie jest konieczne czy zalezy od wilgotnosci i stanu (zalodowacenia)parownika, od czego zalezy ustawienie odszraniania na automatyczne lub reczne? Czy przy odszranianiu powinny pracowac wentylatory? Jaka jest zasada ustawiania histerezy, zakladajac ze temperatura zalecana to 12stC, jaki powinien byc czas wzrostu temperatury o 1 stC w chlodni?
  • Odpowiedz

Shitashii

  2010-05-25, 19:56:46
Moderator
#2
Ja trzymam jaja w wyższej temperaturze. Tongue
No dobra, pożartowaliśmy. :lol:
- korekta czujnika - jak masz przewód krótki to nie ustawiaj. generalnie nie ustawiaj.
-Odszranianie zależy od wilgotnościi zalodowacenia parownika :-)
- odszranianie automatyczne, jak wiesz co jaki czas ma następować, ręczne, gdy ktoś się na tym zna i wie kiedy je włączyć.
- u Ciebie odszranianie w zasadzie tylko poprzez pracę wentylatorów. A jak ustawisz pracę ciągłą wentylatorów, to pewnie nie musisz ustawiać żadnego odszraniania (chcesz 12*C w komorze)
- Histerezę ustaw tak, aby wahania temperatury nie były za duże (1 - 2*C??)
-Czas wzrostu temperatury zależy od ogólnych zysków ciepła w komorze. to można obliczyć, ale nie powiedzieć konkretnej wartości.
Kiedy wszystko inne zawiedzie - przeczytaj instrukcję.
  • Odpowiedz

CoolDragon

  2010-05-25, 20:43:31
Nowy użytkownik
#3
Ogólnie Shitashii treściwie odpowiedział, jedynie co do histerezy można coś dodać jeśli chcesz znać "zasadę"
W automatyce, elektronice itp. pętlą histerezy nazywamy takie zjawisko które działa cyklicznie (pętla) ale zależnie od kierunku przebiega inną drogą. Czyli po ludzku: w regulacji np temperatury: ustawiasz 12 stopni a w rzeczywistości chłodzi do 11,5 wyłącza się, czeka aż wzrośnie do 12,5 i znowu startuje i ciągnie do 11,5 itd. Tu mamy histerezę 1 stopień. Wszystko dlatego że sterując czymś na zasadzie włącz wyłącz nie da się utrzymać stałego parametru.
Zaś zasada jest taka:
mniejsza histereza - tym bardziej "idealna temperatura" jednak sprzęt ma trudniej: częściej włącz/wyłącz.
większa histereza - mniejszy komfort ale większa żywotność sprzętu i oszczędność energii

Pozdrawiam :-)
Każdy sprzęt elektryczny po podłączeniu do prądu zazwyczaj działa lepiej
  • Odpowiedz

R-40

  2010-05-26, 15:45:50
Zaawansowany użytkownik
#4
histereza 2 stopnie-Odszranianie z włączonymi wentylatorami-Odszranianie proponuję ustawić co 8 -h -czas odszraniania według doświadczen.Na początek 25 minut-Temperatura końca odszraniania 15 stopni.Bez korekty czujnika.I będzie latało.
  • Odpowiedz

radekklimat

  2010-05-26, 17:53:59
Moderator
#5
Czas opoznienia po załaczeniu zasilania 2 minuty
Minimalny postoj sprezarki 8 minut

Oba parametry bardzo wazne
  • Odpowiedz

barbie

  2010-05-26, 19:44:49
Top użytkownik
#6
R40 odszranianie przy włączonych wentylatorach ,bez grzałek ! .
  • Odpowiedz

R-40

  2010-05-27, 15:38:28
Zaawansowany użytkownik
#7
barbie napisał(a):R40 odszranianie przy włączonych wentylatorach ,bez grzałek ! .
A jak proponujesz bez grzałek z wyłączonymi przy nastawie + 12.To paranoja.Nikt niepisał że chłodnica posiada grzałki.Jeżeli chodzi o czas opóżnienia załączenia jeżeli jest to układ na jednej sprężarce jest nieuzasadnione.Opóżnienie stosujemy w układach wieloparnikowych w zespołach sprężarkowych.Celem rozłożenia poboru prądu Aby np. 2 komory na jednym układzie niestertowały w jednoczesnym czasie.
  • Odpowiedz

barbie

  2010-05-27, 15:42:14
Top użytkownik
#8
radekklimat ma rację--opóźnienie startu po zaniku zasilania jest niezędne,zwłaszcza w terenach wiejskich .
  • Odpowiedz

R-40

  2010-05-27, 17:07:30
Zaawansowany użytkownik
#9
barbie napisał(a):radekklimat ma rację--opóźnienie startu po zaniku zasilania jest niezędne,zwłaszcza w terenach wiejskich .
Faktycznie masz rację,Funkcja potrzebna do usprawiedliwiania służb energetycznych które na terenach wiejskich nieinwestują w nowe transformarory aby niebyło spadku napięcia.A póżniej się dziwimy że maszyny przystosowane do pracy na 240v mają w sieci 210 gdzie automatyczne wzrasta prąd pracy i padają.Klient niebędzie winił energetyki tylko wykonawcę układu chłodniczego.Dlaczego my stosujemy zabezpieczenia przed zanikiem fazy z kontrolą napięcia a nie energetyka.My powinniśmy tylko stosować czujniki kontroli stycznika przed i za.
Z własnej autopsji jak przechodziliśmy na większe napięcia energetyka pokryła straty z powodu uszkodzenia dwóch nowych Lunitów.Ja niezamierzam usprawiedliwiać monopolisty że przepiął transformator na najwyższe napięcie a w wiosce przybywa odbirców mocy a transformator montowali żołnierze Wermachtu.
  • Odpowiedz

elektromechanik

  2010-05-27, 18:36:21
Zaawansowany użytkownik
#10
Czytam i zastanawiam się na temat odszraniania.
Jeśli temperatura w komorze wynosić około 12 stopni ( oczywiście + ) to ustawienie parowania na + w zupełności wystarczy.
Wydajność agregatu będzie większa i po jaką cholere zmartwienie z odszranianiem.

Chyba że agregat duży w stosunku do chłodnicy i nie da się wejść na + Rolleyes
  • Odpowiedz

kiosho

  2010-06-05, 13:43:48
Nowy użytkownik
#11
w sterowniku jest cos takiego jak "Wejscie dwustanowe S1" z mozliwoscia nast ustawien:
0 ? 4
0: wyłaczone
1: zawsze rozwarty
2: zawsze rozwarty + podtrzymanie alarmu
3: zawsze zwarty
4: zawsze zwarty + podtrzymanie alarmu
czy mozecie mi popopwiedziec czy jest to mozliwosc ustawienia alarmu na wyzsza i nizsza od zadanej temperatury?
http://www.termoregulatory.pl/allegro/te..._guide.pdf
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-06-05, 13:44:58 przez kiosho.)
  • Odpowiedz

Shitashii

  2010-06-05, 14:54:30
Moderator
#12
Pkt #12 instrukcji opisuje Ci jak to działa.

Przykład:
Ustawiasz w parametrze f50 = 1. Jeśli podłączysz tam termostat na stykach NO, a on po osiągnięciu nastawy zewrze styki, to będziesz miał alarm.

Przykład 2:
Ustawisz w parametrze f50 = 3. Jeśli podłączysz termostat na stykach NC, to po osiągnięciu temperatury i rozwarciu styków na termostacie, sterownik wyświetli błąd.

To łatwo sprawdzić. wkręć zworę w 4-5, ustaw f50 na 3 lub na 4 i wykręć zworę - powinien być błąd. Po ponownym zwarciu (f50=3) błąd powinien się skasować, lub (f50=4) powinien być kasowalny ze sterownika.
Kiedy wszystko inne zawiedzie - przeczytaj instrukcję.
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa