Klimatyzator 6,5kW. Wyciekające skropliny.

51 Odpowiedzi, 57448 Wyświetleń
Wstecz 1 2 3 Dalej

byniom

  2010-05-26, 20:08:28
Moderator
#26
Gdyby miało się tak przelewać co się czasem zdaża to myślę że leciało by w innym miejscu a nia z przodu na środku splita.
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać
  • Odpowiedz

tommatiz

  2010-05-26, 20:26:08
Moderator
#27
Tak sobie pomyślałem że możesz zrobić mały Tuning tacy ociekowej Smile. Zdejmij tackę i od wewnętrznej strony tacki czyli tego co normalnie jest od środka klimy wewnątrz parownika i podwyż ściankę jakąś taśmą klejącą wodoodporną np. 1cm jak się uda i może to pomoże aby się nic nie przedostawało pod wentylator powiedzmy z powodu podwyższonej wilgotności. Troszkę zabawy ale tonący chwyta się brzytwy. Pzdr
  • Odpowiedz

barbie

  2010-05-27, 15:38:05
Top użytkownik
#28
czy turbinka kręci się we właściwą stronę ? .
  • Odpowiedz

R-40

  2010-05-27, 16:31:03
Zaawansowany użytkownik
#29
stefanbud napisał(a):Witam

Jestem trochę bezradny. Z jednej strony kolega który dobrał i uznał że urządzenie wystarczy na małą salkę z barem i rurą. Praktycznie ograniczało go miejsce montażu, jedyne sensowne było nad LCD. ,,A potem się będziemy martwić.'' Mi się to rozwiązanie od początku nie podobało. Teraz to ja się martwię ponieważ klient jako druga strona chce się chłodzić ale zalewa mu TV i gości pod urządzeniem.

Na początku myślałem że to wada fabryczna, więc przyznałem nowe urządzenie. Okazuję się że problem leży gdzie indziej. Prawdopodobnie w dużej wilgotności i może niedopracowanemu systemowi tacek odprowadzających skropliny. Zakładając że z 1 kW otrzymamy 1 litr skroplin wychodzi 6,5litra/h to nie są zawrotne ilości. Wydaje mi się że powstaje niekontrolowany punkt rosy w jakimś nie izolowanym dobrze puncie urządzenia. Powiem szczerze że nie brałem pod uwagę czy ściana jest idealnie pionowa to mogłoby tłumaczyć idealny na środku wyciek.

Nie skupiajcie się na tym gdzie ja popełniłem błąd montażu odprowadzenia skroplin, ponieważ go nie popełniłem. Zakładam że dobór był błędny. Czy dołożenie mocy rozwiąże problem? Pomieszczenie ma około 40-50m2. Pracuje w nim rekuperator. Możemy się domyślać przeznaczenia pomieszczenia.

Te urządzenie pracuje na minusie w czasie trybu chłodzenia jest około 6bara(-4st.C) ssąca z termometru ma około +4st.C.(Superheat 8K) Dodawanie czynnika zmniejsza temperaturę przegrzania par na ssącej. Wydaje mi się że dodawanie czynnika będzie mijało się z celem.

Podjadę tam w tygodniu i jeszcze raz sprawdzę wszystkie sugerowane przez Was możliwości.

Pozdrawiam
Jedż tam w nocy podzas imprezy i wyłącz lcd bo to powoduje problem z powodu zbytniego przegrzania
  • Odpowiedz

olimp

  2010-05-27, 17:47:05
Nowy użytkownik
#30
Kolego mam ten sam problem w kwiaciarni wyciąłem już syfon nic nie dało włożyłem skropliny do zlewu i nic dziś dobiłem gazu i myślałem że to pomoże ale po godzinie mily telefon i wszystko od nowa kilka pomysłów z tego forum ma sens będę to sprawdzał
  • Odpowiedz

Fujitsu Szczecin

  2010-05-28, 17:12:03
Top użytkownik
#31
Witam

Big Grin jak to mówi jeden z naszych kolegów [Obrazek: 7107.jpg] ,,Kiedy wszystko inne zawiedzie - przeczytaj instrukcję.'' Więc wziąłem i mnie olśniło:

[Obrazek: df0719762df8e94d.jpg]

Potwierdzili to użytkownicy że klimatyzację włączyli kiedy było dużo ludzi na sali. Pouczyłem ich jak powinni korzystać i wróciłem do domu.

Pozdrawiam
Wszyscy, wszystko wiedzieli... a mój fotoblog?
  • Odpowiedz

CHŁODnick

  2010-05-28, 17:39:32
Użytkownik
#32
Wszystkie tak mają?, Jako klient byłbym niepocieszony. Smile
Profesjonalne strzyżenie owiec, naprawa bojlerów, destylatorów i kalkulatorów.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-05-28, 17:40:20 przez CHŁODnick.)
  • Odpowiedz

Shitashii

  2010-05-28, 17:56:07
Moderator
#33
Hm... nie sądziłem, że się przydam Wink
Kiedy wszystko inne zawiedzie - przeczytaj instrukcję.
  • Odpowiedz

tommatiz

  2010-05-28, 18:04:20
Moderator
#34
Noooooo to stefanbud szykuj niezłą flaszkę dla kolegi Shitashii. Shitashii wygrałeś Smile
  • Odpowiedz

CHŁODnick

  2010-05-28, 18:05:57
Użytkownik
#35
Czy istnieje logiczne wytłumaczenie tej nietypowej, a może typowej przypadłości?.
Profesjonalne strzyżenie owiec, naprawa bojlerów, destylatorów i kalkulatorów.
  • Odpowiedz

Fujitsu Szczecin

  2010-05-28, 18:50:42
Top użytkownik
#36
CHŁODnick napisał(a):Czy istnieje logiczne wytłumaczenie tej nietypowej, a może typowej przypadłości?.
Witam

Oczywiście nie do końca tak szybko rozwiązałem ten problem. Siedziałem tak dziś około 3 godzin. Prawie przez cały czas chodziło urządzenie. Poprzednim razem źle zinterpretowałem odczyt z manometru. Zostawiłem urządzenie na -4st.C i 4st. przegrzanie. Dziś uzupełniłem czynnik do wartości -1, 0st.C i przegrzanie na około 2-3st.C ale na sali nie było dużego zysku. Temperatura przy suficie wynosił 19st.C wilgotność w pomieszczeniu osiągała 70% Na sali było kilka osób. Wieczorami przebywa tam około 50 osób. Sprawdziłem jeszcze raz odpływ, pion ściany, poziom j. w. Przez cały ten test nie spadła ani jedna kropelka z wywiewu. Jeszcze jedno wprowadziłem Was w błąd z mocą klimatyzatora. Ten model ma mylne oznaczenie z którego zawsze powinna wynikać moc urządzenia. Ten ma 7,66kW mocy chłodniczej. Oprócz forum rozmawiałem z paroma osobami i powiedziano mi że problemy z kapiąca wodą z wywiewu w wilgotnych pomieszczenia zaczynają w urządzeniach powyżej 5kW ale w instrukcjach obsługi jest ostrzeżenie Big Grin

Moim zdaniem jest to wina dużej mocy chłodniczej w małej zwartej obudowie.

Pozdrawiam

Pozdrawiam
Wszyscy, wszystko wiedzieli... a mój fotoblog?
  • Odpowiedz

CHŁODnick

  2010-05-28, 18:59:58
Użytkownik
#37
Ktoś napisał, że podejrzewa kondensacje H2O w miejscu nieprzewidzianym po za parownikiem . Dziwi mnie jednak że występują takie problemy w klimatyzatorach naściennych, powiem szczerze, że nigdy się z tym nie spotkałem. No może raz... Wink Pozdrawiam.
Profesjonalne strzyżenie owiec, naprawa bojlerów, destylatorów i kalkulatorów.
  • Odpowiedz

R-40

  2010-05-28, 19:04:13
Zaawansowany użytkownik
#38
CHŁODnick napisał(a):Czy istnieje logiczne wytłumaczenie tej nietypowej, a może typowej przypadłości?.
Istnieje.Zły dobór urządzenia.Wały przeciwpowodziowe niewytrzymały.Przed tragedią tupolewa wszyscy się śmiali zanim niepolegli.W chłodnictwie smiej się po straceniu gwarancji.

















I
  • Odpowiedz

CHŁODnick

  2010-05-28, 19:22:53
Użytkownik
#39
R-40 napisał(a):
CHŁODnick napisał(a):Czy istnieje logiczne wytłumaczenie tej nietypowej, a może typowej przypadłości?.
Istnieje.Zły dobór urządzenia.Wały przeciwpowodziowe niewytrzymały.Przed tragedią tupolewa wszyscy się śmiali zanim niepolegli.W chłodnictwie smiej się po straceniu gwarancji.

















I
Nie jest to dla mnie wytłumaczenie. Można to porównać do zakupu samochodu który nie radzi sobie z zakrętami i nie można go używać w górach bo grozi to zatarciem silnika i zalaniem tłumika.
Przecież klimatyzator jaki by nie był powinien sobie radzić w sytuacjach ekstremalnych.
Profesjonalne strzyżenie owiec, naprawa bojlerów, destylatorów i kalkulatorów.
  • Odpowiedz

Shitashii

  2010-05-28, 21:27:27
Moderator
#40
tommatiz napisał(a):Noooooo to stefanbud szykuj niezłą flaszkę dla kolegi Shitashii. Shitashii wygrałeś Smile
Chętnię przyjmę Big Grin No i razem ją obalimy.
Kiedy wszystko inne zawiedzie - przeczytaj instrukcję.
  • Odpowiedz

wit

  2010-05-30, 10:14:58
Top użytkownik
#41
Witam.
prawdopodobnie za mała moc urządzenia. klima -zwłaszcza split musi się czasem wyłączać... po kilku godzinach pracy -dość łatwo występuje spadek odparowania poniżej zera C... choćby miejscowo tworzy się lód... a potem to już idzie... lód zaczyna narastać... zaklejony parownik ma mniejszą wydajność -i ssanie schodzi niżej... już wyraźnie poniżej zera i szronienia... a taca -zazwyczaj tylko milimetry wystaje przed parownik... topiący się lód... kapie poza tacą.
często -nawet jak nie ma zaszronienia -to same plastiki robią się tak zimne, ze wykrapla się woda na obudowie.

zasada...
"normalnie dobrana" klima nie powinna być ustawiana poniżej 20-22C -i raczej nie niżej niż 5 stopni poniżej normalnej temperatury otoczenia... bo zazwyczaj nie osiągnie ustawionej temperatury -a wielogodzinna ciągła praca skutkuje kropleniem lub zaszronieniem.
trzeba uświadamiać klijenta, ze 16C na pilocie jest tylko dla serwisanta... żeby wymusić pracę klimy przy serwisie.

że ustawiona na 16 nie chłodzi mocniej niż ustawiona na 22C. klima nie daje rady -w pomieszczeniu jest 24 -to ludziska ustawiają na minimum jakie jest na pilocie -bo wydaje im się, że "szybciej schłodzi jak będzie 16 niż jak 22" klijen musi zrozumieć, ze nastawa -to nie regulacja wydajności a temperatura wyłączenia.
powyższe dotyczy głownie zwykłych klimek o stałej wydajności -zwłaszcza splitów .
klimy inwentorowe zazwyczaj same sie bronią przed spadkiem odparowania i ewentualnym zaszronieniem.

do kwiaciarni itp -gdzie potrzeba jest nie tyle klimatyzacja -co chłodzenie... jeśli już realizujemy to na klimie jednak potrzeba mocno przewymiarowanego urządzenia --i raczej dobrej klasy inwentera.

do wszelkich sal balowych, jadalnych, kuchni itp. raczej kilka troszkę mniejszych jednostek niż jedna duża-dbając o kierunki wydmuchów i rozprowadzenie powietrza.
i zawsze wydajność dobierana z zapasem -uwzględniającą WSZYSTKIE zyski ciepła.

powiedzmy... 30-50W na m3 zależnie od zaszklenia, tego czy okna na południe czy północ, + moce wszelkich urządzeń -oświetlenia, komputerów, kuchenek, + po około 100W na każda siedzącą osobę -lub 200W na każdą osobę która pracuje fizycznie... na tańczących w klubie... nawet więcej niż 200W na osobę... poprawki na otwierane drzwi... itp.
  • Odpowiedz

olimp

  2010-05-30, 11:41:19
Nowy użytkownik
#42
Wit bardzo dobrze opisane to co piszesz ma sens
  • Odpowiedz

tommatiz

  2010-05-30, 14:33:18
Moderator
#43
wit prawie dobrze napisane z jedną jak że ważną uwagą że split powinien się wyłączać kilka razy na godzinę a nie jak napisałeś raz na kilka godzin.. Na jedną godzinę pracy sprężarka powinna 20 min pracować a 40 min odpoczywać oczywiście w cyklach włącz wyłącz. W ten sposób klima jest perfekcyjnie dobrana do pomieszczenia. Pzdr
  • Odpowiedz

bartekyogico

  2010-05-30, 17:17:37
Zaawansowany użytkownik
#44
Bardzo ciekawe i pouczajace dla "oszczednych" bo sprezarka tez ma jakis czas pracy (20000godz?) i co sie bardziej oplaca dac mocniejsze urzadzenie zapewniajace komfort na dluzej czy mniejsze tansze. A tak przy okazji czy koledzy mogliby podac ile godz powinna przepracowac sprezarka (tlokowka, scroll, inwerter)? Pozdro.
  • Odpowiedz

mg

  2010-05-30, 18:14:55
Top użytkownik
#45
Wit, kiedy wydajesz poradnik?. Big Grin
  • Odpowiedz

wit

  2010-05-30, 22:32:33
Top użytkownik
#46
tommatiz napisał(a):wit prawie dobrze napisane z jedną jak że ważną uwagą że split powinien się wyłączać kilka razy na godzinę a nie jak napisałeś raz na kilka godzin.. Na jedną godzinę pracy sprężarka powinna 20 min pracować a 40 min odpoczywać oczywiście w cyklach włącz wyłącz. W ten sposób klima jest perfekcyjnie dobrana do pomieszczenia. Pzdr

nigdzie nie pisałem, że powinien wyłączać się co kilka godzin... pisałem, ze jak się kilka godzin nie wyłączy to pojawiają się zakłócenia -np. lubi zaszraniać i cieknąć. a to drobna różnica w toku myślenia...

to, ze po kilku godzinach pracy ciągłej robi się źle -nie oznacza, że zalecam pracę kilkugodzinną... oczywiście masz rację, że prawidłowo dobrana powinna wyłączać się kilka razy na godz...

i chyba tak wyjdzie przy sugerowanych (uproszczonych) zasadach doboru...

pisząc o problemach po kilku godzinach niewyłączenia... sugerowałem się problem -cieknięciem i dokonałem uproszczenia myślowego... wyjaśniając czemu cieknie -a nie radząc tak długa pracę ciągłą...
powiedzmy... z praktyki -prawidłowo dobrana klima po załączeniu w ciągu około godziny wychładza pomieszczenie i potem wyłącza się i włącza w cyklach kilkunastominutowych.

postoje powinny być na tyle długie żeby woda spłynęła, ewentualny szron się stopił a plastiki obudowy nagrzały powyżej punktu rosy.
  • Odpowiedz

Fujitsu Szczecin

  2010-05-31, 07:31:38
Top użytkownik
#47
Witam

Posłuchajcie, klient nie narzekał na małą wydajność urządzenia. Twierdzi wręcz że super schładza pomieszczenie. Włączał klimę kiedy na sali było już tłoczno, parno i gorąco i tu był problem. Nie twierdze że zły dobór nie jest przyczyną która może wywoływać takie anomalia. Ładnie Wit opisałeś w swoim poradniku kilka zasad które ja również mu przekazałem. Chodzi głównie między innymi o to żeby wcześniej np: gdy jest parno, dużo człowieków włączyć najpierw na osuszanie. Potem nie włączać jej na 16st.C tylko temperaturę komfortu czyli 21st.C w miarę wcześniej żeby odbiór ciepła rozłożyć w czasie przy mniejszym wydatku mocy. Wiadomo ogólnie że czym niższa temperatura parownika i wysoka temperatura wlatującego powietrza tworzy się dużo skroplin, tak w skrócie. Urządzenie i tak co jakiś czas robi sobie przerwę ponieważ jest tak skonstruowane, żeby właśnie nie dopuścić do szronienia. Tak jak chyba wszystkie duże kompaktowe urządzenia. I tak się dziwię że mnie nikt nie opierdolił za te -4st.C.

Pozdrawiam [Obrazek: papa.gif]
Wszyscy, wszystko wiedzieli... a mój fotoblog?
  • Odpowiedz

wit

  2010-05-31, 09:29:57
Top użytkownik
#48
stefanbud napisał(a):I tak się dziwię że mnie nikt nie opierdolił za te -4st.C.

nie zauważyłem tych -4st C ... Sad

odparowanie przynajmniej niedługo po włączeniu powinno być na plusie... +2 +4

dopiero jak długo -sporo za długo pracuje -wychłodzi pomieszczenie to może zjeżdżać do temp okołozerowych... i zacząć szronić a jak zaszroni to i -4 się zdarza... ale to już jak nieprawidłowo pracuje...

takie -4 to bywa zakłócenie po zbyt długiej pracy ciągłej na chłodzeniu. bywa nawet jak napełnienie prawidłowe i filtry czyste.
ale częściej jest wynikiem zbyt małego napełnienia lub zatkanych filtrów.
  • Odpowiedz

wit

  2010-05-31, 09:41:35
Top użytkownik
#49
stefanbud napisał(a):Posłuchajcie, klient nie narzekał na małą wydajność urządzenia. Twierdzi wręcz że super schładza pomieszczenie. Włączał klimę kiedy na sali było już tłoczno, parno i gorąco i tu był problem.

ta... wydajności starczy żeby z tych powiedzmy 30C -gdy wszyscy pocą się chuchają i grzeją ciałami pomieszczenie zbić na 22C...
jest efekt -klient chwali, ze super schładza... ale... "żeby szybko schładzało" ustawia na 16C. a tego urządzenie nie osiągnie nigdy. i kręci kilka godzin -aż zarosieje -zaszroni klimka goni kilka godzin -zbijając do tylu do ilu da rade... pewnie do temp komfortu... ale wyłączyć się nie może...

a z tym automatycznym wyłączaniem -żeby chronić przed zaszronieniem... niestety nie wszystkie klimy maja. powiedziałbym, że większość nie ma -i tylko wykorzystuje naturalne przestoje po osiągnięciu zadanej temperatury. o ile jest w stanie ją osiągnąć.
droższe klimy -zwłaszcza inwertery skutecznie bronią się przed spadkiem odparowania... te tańsze średniej klasy -same bronić się nie potrafią. trzeba rozsądnie dobrać urządzenie i rozsądnie ustawiać temp na pilocie.
a z praktyki w 90% biur czy sklepów -jak jeździłem na serwis klim -to zawsze ustawione były na minimum. tyle ile się dało na pilocie. 16 lub 18C.
i zazwyczaj dobrane tak, ze w czasie upałów dawały radę osiągnąć jakieś 21-22C.
jeśli pilot miał blokadę... to ustawiałem, żeby nie dawało się zejść niżej niż 21C
  • Odpowiedz

JB220765

  2010-05-31, 19:09:43
Użytkownik
#50
Witam
Dwa urządzenia w dwóch podobnych salach . Dobrane na styk . Jeden sprawny , drugi ma tylko pierwszy bieg wentylatora parowacza . Z jednego się leje . Firma zacna "45" . Może w tym przypadku klient ustawił low ( znaczy się niskie obroty ) ( żeby mnie się nie śnił WD40 ) bo cicho....Efekt występował tylko przy pełnych salach .
Pozdrawiam
  • Odpowiedz
Wstecz 1 2 3 Dalej

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa