Mam pomieszczenie chlodnicze 40m2 i mam pytanie jak ustawic urzadzenie sterujace aby zapewnic prawidlowa prace. W chlodni trzymam jaja, temperatura zalecana to 12stC, interesuje mnie jak ustawic parametry takie jak: korekta czujnika parownika, komory, temperatura konca odszraniania czas ociekania. Czy odszranianie jest konieczne czy zalezy od wilgotnosci i stanu (zalodowacenia)parownika, od czego zalezy ustawienie odszraniania na automatyczne lub reczne? Czy przy odszranianiu powinny pracowac wentylatory? Jaka jest zasada ustawiania histerezy, zakladajac ze temperatura zalecana to 12stC, jaki powinien byc czas wzrostu temperatury o 1 stC w chlodni?
PROFESJONALIŚCI POLECAJĄ
Jak ustawic sterownik chlodni?
12 Odpowiedzi, 23926 Wyświetleń|
Ja trzymam jaja w wyższej temperaturze.
No dobra, pożartowaliśmy. :lol: - korekta czujnika - jak masz przewód krótki to nie ustawiaj. generalnie nie ustawiaj. -Odszranianie zależy od wilgotnościi zalodowacenia parownika :-) - odszranianie automatyczne, jak wiesz co jaki czas ma następować, ręczne, gdy ktoś się na tym zna i wie kiedy je włączyć. - u Ciebie odszranianie w zasadzie tylko poprzez pracę wentylatorów. A jak ustawisz pracę ciągłą wentylatorów, to pewnie nie musisz ustawiać żadnego odszraniania (chcesz 12*C w komorze) - Histerezę ustaw tak, aby wahania temperatury nie były za duże (1 - 2*C??) -Czas wzrostu temperatury zależy od ogólnych zysków ciepła w komorze. to można obliczyć, ale nie powiedzieć konkretnej wartości.
Kiedy wszystko inne zawiedzie - przeczytaj instrukcję.
Ogólnie Shitashii treściwie odpowiedział, jedynie co do histerezy można coś dodać jeśli chcesz znać "zasadę"
W automatyce, elektronice itp. pętlą histerezy nazywamy takie zjawisko które działa cyklicznie (pętla) ale zależnie od kierunku przebiega inną drogą. Czyli po ludzku: w regulacji np temperatury: ustawiasz 12 stopni a w rzeczywistości chłodzi do 11,5 wyłącza się, czeka aż wzrośnie do 12,5 i znowu startuje i ciągnie do 11,5 itd. Tu mamy histerezę 1 stopień. Wszystko dlatego że sterując czymś na zasadzie włącz wyłącz nie da się utrzymać stałego parametru. Zaś zasada jest taka: mniejsza histereza - tym bardziej "idealna temperatura" jednak sprzęt ma trudniej: częściej włącz/wyłącz. większa histereza - mniejszy komfort ale większa żywotność sprzętu i oszczędność energii Pozdrawiam :-)
Każdy sprzęt elektryczny po podłączeniu do prądu zazwyczaj działa lepiej
histereza 2 stopnie-Odszranianie z włączonymi wentylatorami-Odszranianie proponuję ustawić co 8 -h -czas odszraniania według doświadczen.Na początek 25 minut-Temperatura końca odszraniania 15 stopni.Bez korekty czujnika.I będzie latało.
Czas opoznienia po załaczeniu zasilania 2 minuty
Minimalny postoj sprezarki 8 minut Oba parametry bardzo wazne
R40 odszranianie przy włączonych wentylatorach ,bez grzałek ! .
barbie napisał(a):R40 odszranianie przy włączonych wentylatorach ,bez grzałek ! .A jak proponujesz bez grzałek z wyłączonymi przy nastawie + 12.To paranoja.Nikt niepisał że chłodnica posiada grzałki.Jeżeli chodzi o czas opóżnienia załączenia jeżeli jest to układ na jednej sprężarce jest nieuzasadnione.Opóżnienie stosujemy w układach wieloparnikowych w zespołach sprężarkowych.Celem rozłożenia poboru prądu Aby np. 2 komory na jednym układzie niestertowały w jednoczesnym czasie.
radekklimat ma rację--opóźnienie startu po zaniku zasilania jest niezędne,zwłaszcza w terenach wiejskich .
barbie napisał(a):radekklimat ma rację--opóźnienie startu po zaniku zasilania jest niezędne,zwłaszcza w terenach wiejskich .Faktycznie masz rację,Funkcja potrzebna do usprawiedliwiania służb energetycznych które na terenach wiejskich nieinwestują w nowe transformarory aby niebyło spadku napięcia.A póżniej się dziwimy że maszyny przystosowane do pracy na 240v mają w sieci 210 gdzie automatyczne wzrasta prąd pracy i padają.Klient niebędzie winił energetyki tylko wykonawcę układu chłodniczego.Dlaczego my stosujemy zabezpieczenia przed zanikiem fazy z kontrolą napięcia a nie energetyka.My powinniśmy tylko stosować czujniki kontroli stycznika przed i za. Z własnej autopsji jak przechodziliśmy na większe napięcia energetyka pokryła straty z powodu uszkodzenia dwóch nowych Lunitów.Ja niezamierzam usprawiedliwiać monopolisty że przepiął transformator na najwyższe napięcie a w wiosce przybywa odbirców mocy a transformator montowali żołnierze Wermachtu.
Czytam i zastanawiam się na temat odszraniania.
Jeśli temperatura w komorze wynosić około 12 stopni ( oczywiście + ) to ustawienie parowania na + w zupełności wystarczy. Wydajność agregatu będzie większa i po jaką cholere zmartwienie z odszranianiem. Chyba że agregat duży w stosunku do chłodnicy i nie da się wejść na +
w sterowniku jest cos takiego jak "Wejscie dwustanowe S1" z mozliwoscia nast ustawien:
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-06-05, 13:44:58 przez kiosho.)
0 ? 4 0: wyłaczone 1: zawsze rozwarty 2: zawsze rozwarty + podtrzymanie alarmu 3: zawsze zwarty 4: zawsze zwarty + podtrzymanie alarmu czy mozecie mi popopwiedziec czy jest to mozliwosc ustawienia alarmu na wyzsza i nizsza od zadanej temperatury? http://www.termoregulatory.pl/allegro/te..._guide.pdf
Pkt #12 instrukcji opisuje Ci jak to działa.
Przykład: Ustawiasz w parametrze f50 = 1. Jeśli podłączysz tam termostat na stykach NO, a on po osiągnięciu nastawy zewrze styki, to będziesz miał alarm. Przykład 2: Ustawisz w parametrze f50 = 3. Jeśli podłączysz termostat na stykach NC, to po osiągnięciu temperatury i rozwarciu styków na termostacie, sterownik wyświetli błąd. To łatwo sprawdzić. wkręć zworę w 4-5, ustaw f50 na 3 lub na 4 i wykręć zworę - powinien być błąd. Po ponownym zwarciu (f50=3) błąd powinien się skasować, lub (f50=4) powinien być kasowalny ze sterownika.
Kiedy wszystko inne zawiedzie - przeczytaj instrukcję.
|