Pacjent - Artel model jz. HPO12RL14R SPLIT on -off

Problem - urządzenie po włączeniu na chłodzenie pracuje 3 minuty - czynnik r410 przegrzanie 6K po wyłączeniu sprężarki jednostka wewnętrzna chodzi i urządzenie już nie załącza ponownie sprężarki .

Po wyłączeniu i ponownym załączeniu klimatyzatora to samo ok 3 minutowa praca sprężarki wyłączenie .Co ważne - jednostka zewnętrzna po wyłączeniu sprężarki nie reaguje na polecenia pilota - nie można np. regulować prędkością wentylatora ???


I tutaj pytanie do Was koledzy Smile Czy dobrze kombinuje że trzeba by się o nową elektronikę do jw. postarać . Może jakieś inne pomysły.

Dodam jeszcze ze zdjęcie zasilania nie pomogło a chłodniczo wydaje mi się że wszystko jest OK .

Proszę o sugestie i porady .

Pozdrawiam
  • Odpowiedz

Fujitsu Szczecin

  2010-05-31, 12:32:02
Top użytkownik
#2
Witam

Rozumiem że sprężarka nie włącza się do końca pracy tego dnia. Rozumiem że odparowanie masz w okolicach zera(-1, 0, +1) czyli przegrzanie pary masz w okolicach 6st.C(+5, +6, +7) wtedy Superheat wychodzi 6K. Bo może być tak że warunki sprawiają że praca sprężarki będzie krótko trwała. Sprawdź temperaturę na wlocie i wylocie urządzenia wewnętrznego. Może wszystko jest OKI.

Pozdrawiam
Wszyscy, wszystko wiedzieli... a mój fotoblog?
  • Odpowiedz

barbie

  2010-05-31, 18:54:25
Top użytkownik
#3
sprawdź pobór prądu .
  • Odpowiedz

klimart1

  2010-06-01, 13:13:01
Nowy użytkownik
#4
patusX napisał(a):powiedz cos o histori tego urzadzenia czy działo to sie wczesniej? jakie sa zabezpieczenia na sprezarce moze to wywala? czy sa presostaty?


Zaczęło się to tak ze został wyprodukowany w słonecznej Italii...... :lol:
A jak już znalazł sie u klienta jakieś 2,5 roku temu to przez ten czas sobie śmigał bez problemów <ja go nie instalowałem > Co do zabezpieczeń to właśnie nie ma do niego DTR <jest w drodze> a sam jeszcze go nie rozbierałem .

Rozmawiałem dziś z gościem z serwisu Artela i po przedstawieniu mu moich spostrzeżeń zasugerował że moze być walnięta czujka <rezystancja> w JW
Rolleyes a jak to będzie OK no to stawia w drugiej kolejności płytke z elektroniką

W piątek będę u klienta to zdam Wam relacje co i jak Big Grin

Pozdrawiam
  • Odpowiedz

klimart1

  2010-06-13, 07:58:12
Nowy użytkownik
#5
Zgodnie z obietnicą Smile

Pacjent zdiagnozowany - uszkodzony czujnik w J.w umieszczony na parowniku - ten przeciwoblodzeniowy ( potracił parametry)

Leczenie - rozbiórka J.w wymiana czujki ( a w zasadzie dwóch - bo są sprzedawane jako komplet na jednej wtyczce) poskładanie wszystkiego du kupy Smile

Pacjent zdrowy i pracuje sobie spokojnie Wink

Pozdrawiam
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa