witam!z powodu zalania elektroniki w półrocznym urządzeniu musze je wymienic(ubezpieczalnia płaci;-) z tym ze klient chce wymiany tylko urządzenia bez wymiany instalacji.I tu pojawia sie problem bo stare pracowało na 407C a nowe jest na 410A.czy przedmuchanie instalacji azotem wystarczy czy to nic nie da?prosze o jakies porady i sugestie co z tym fantem zrobić?pozdrawiam i z góry dzieki za podpowiedzi
PROFESJONALIŚCI POLECAJĄ
wymiana urządzenia
4 Odpowiedzi, 3875 Wyświetleń
bartek2700 napisał(a):witam!z powodu zalania elektroniki w półrocznym urządzeniu musze je wymienic(ubezpieczalnia płaci;-) z tym ze klient chce wymiany tylko urządzenia bez wymiany instalacji.I tu pojawia sie problem bo stare pracowało na 407C a nowe jest na 410A.czy przedmuchanie instalacji azotem wystarczy czy to nic nie da?prosze o jakies porady i sugestie co z tym fantem zrobić?pozdrawiam i z góry dzieki za podpowiedzi IMHO tego Azotu :odpowiednia ilość ,potem pompa pr. i powinno dać rade
Można przepłukać instalację odpowiednimi środkami ale azot to bardziej wydmucha zanieczyszczenia a nie oczyści linię ze starego oleju. Jak linia krótka to wymień a jak klient się upiera na starej to po uruchomieniu na protokole zaznacz że wymiana urządzenia na starej linii chłodniczej wtedy masz asa w kieszeni na wszelki wypadek. Możesz od razu klienta uprzedzić o tym fakcie. Pzdr
proponuje użyć RX-11 do wyczyszczenia i neutralizacji starego oleju
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-06-11, 00:32:51 przez Bogdan_New_Jersey.)
|
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
POMPY CIEPŁA
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
POMPY CIEPŁA
REKUPERATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY