Daikin kod błędu A03

13 Odpowiedzi, 15893 Wyświetleń

barbie

  2010-06-10, 19:35:04
Top użytkownik
#1
na pilocie przewodowym Daikin RZQ 100B8W18 wyświetla się błąd A03 ? .
  • Odpowiedz

byniom

  2010-06-10, 19:46:37
Moderator
#2
Awaria systemu kontroli skroplin.
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać
  • Odpowiedz

tommatiz

  2010-06-10, 19:47:36
Moderator
#3
W jakim urządzeniu kaseta ścienniak inne?
  • Odpowiedz

barbie

  2010-06-10, 19:56:18
Top użytkownik
#4
kaseta inwerter(jednostka zewnętrzna ) ,2 kasety podłączone do jednostki zewnętrznej .
  • Odpowiedz

tommatiz

  2010-06-10, 19:58:13
Moderator
#5
Tak jak byniom napisał coś ze skropliną albo błąd zewnętrznego urządzenia zabezpieczenie. Czy te kasety są na jednym pilocie czy na dwóch?
  • Odpowiedz

barbie

  2010-06-10, 20:04:08
Top użytkownik
#6
1 pilot przewodowy A03 unit nr 1 .
  • Odpowiedz

barbie

  2010-06-10, 20:09:10
Top użytkownik
#7
błąd pojawia się od razu po włączeniu .w starych Daikinach pompa musiała pracować powyżej 1 minuty aby klima się zatrzymała ten egzemplarz jest z 2007 roku .
  • Odpowiedz

tommatiz

  2010-06-10, 20:14:37
Moderator
#8
Jeżeli kaseta to wyciągnij korek gumowy z wanny i zobacz czy woda wycieknie być może pompka siadła albo smog się zasyfił oczywiście jak ten kod odpowiada za skropliny.
  • Odpowiedz

barbie

  2010-06-10, 20:29:17
Top użytkownik
#9
klima jest nad stołem do pizzy !!!
  • Odpowiedz

tommatiz

  2010-06-10, 20:31:06
Moderator
#10
W miejscu gdzie się ciasto na pizzę wyrabia? Sprawdź skropliny być może mąka się przedostała i skawaliła gdzieś ze skropliną ale to oczywiście teoria. Pzdr
  • Odpowiedz

barbie

  2010-06-10, 20:42:51
Top użytkownik
#11
w rurze odpływowej są gluty .
  • Odpowiedz

tommatiz

  2010-06-10, 20:45:12
Moderator
#12
To 99% że w wannie jest ciasto do pizzy i smog zasyfiony. Czyli jak skropliny to czeka Cię niezła zabawa Smile ale jak to się mówi dla chcącego nic trudnego. Pzdr
  • Odpowiedz

barbie

  2010-06-18, 18:00:24
Top użytkownik
#13
kaseta została zdemontowana ,rozebrana na kawałki,wymyta myjką ciśnieniową ,zmontowana,zamontowana pod sufitem .działa bezproblemowo .dziękuję za pomoc .
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa