12 Odpowiedzi, 12899 Wyświetleń

Snekkpol

  2010-11-04, 16:09:58
Nowy użytkownik
#1
Witam

Jak wygląda sprawa chgłodzenia zimą przy temp. -25 stopni na zewnątrz. Producęci podają, że klimatyzator chłodzi do -15. Jakie problemy mogą wystąpić jeśli będziemy chcieli dalej chłodzić w temperaturch z przedziału -15 do -30???

Dziękuje za pomoc
  • Odpowiedz

byniom

  2010-11-04, 16:31:14
Moderator
#2
Napisz czy to jest inverter czy On/Off
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać
  • Odpowiedz

tommatiz

  2010-11-04, 17:49:48
Moderator
#3
Może zamarznąć olej w sprężarce i szlag ją trafi jak będziesz chciał ja uruchomić. Aby używać klimy do chłodzenia w tym przedziale o którym piszesz trzeba założyć tkz. pakiet zimowy czyli grzałkę i regulator obrotów. Pzdr
  • Odpowiedz

Snekkpol

  2010-11-04, 18:52:36
Nowy użytkownik
#4
Klimatyzator będzie inverterowy. Sprężarka będzie miała grzałkę, choć w inverterach nie jest to obowiazkowe.
Obniży się ciśnienie ze względu na niższa temp i co dalej? Bezie szronilo cieczowa rure i ewentualnie parownik? Jaki może byc spadek wydajności? Wszystkie informacje sa cenne.
  • Odpowiedz

tommatiz

  2010-11-04, 19:01:26
Moderator
#5
Jeżeli Inverter to będzie chłodził do końca aż go zablokuje czujka powietrzna na chłodnicy skraplacza. Inverter ma w sobie już grzałkę tak więc nie ma obawy o zamarzanie oleju i ma też regulację obrotów wentylatora. Tu nie masz się co bać bo to urządzenie wcześniej się zablokuje niż uszkodzi. A jaka marka tego Invertera? Pzdr
  • Odpowiedz

crocens

  2010-11-04, 19:38:20
Top użytkownik
#6
tomatiz, nie polemizuj z nim, nie daj się sprowokować
.
  • Odpowiedz

Snekkpol

  2010-11-04, 20:07:54
Nowy użytkownik
#7
Klimatyzatory nie będa w serwerowni,ale w podobnym pomieszczeniu. Chce zainstalowac mitsubishi electric power inverter. Zastanawiam sie wlasnie czy duzo ryzykuje gwarantujac prace do -25. Dodam ze wartosci urzadzen tam pracujacych nie da sie policzyc w dziesiatkach tys.

Ps.Co do kanalowki w serwerowni to jednostka wew ma srednie znaczenie,najwazniejszy jest agregat i to aby w przypadku awarii nie kapalo na serwer. U mnie kasety sprawdzaly sie najlepiej, wiec chyba chodzi o preferencje...
  • Odpowiedz

mg

  2010-11-04, 20:11:11
Top użytkownik
#8
Snekkpol napisał(a):Witam

Jak wygląda sprawa chgłodzenia zimą przy temp. -25 stopni na zewnątrz. Producęci podają, że klimatyzator chłodzi do -15. Jakie problemy mogą wystąpić jeśli będziemy chcieli dalej chłodzić w temperaturch z przedziału -15 do -30???

Dziękuje za pomoc

Najzwyklejszy klimatyzator doposażony dodatkowo w regulację ciśnienia sprężania i grzałkę karteru da radę.
  • Odpowiedz

bartekyogico

  2010-11-04, 20:15:09
Zaawansowany użytkownik
#9
Mitsubishi Zubadan chodzi do -25 i to gwarantuje producent a Ty nic nie ryzykujesz.
  • Odpowiedz

Snekkpol

  2010-11-04, 20:27:20
Nowy użytkownik
#10
Poprawka: zubadan -25 grzanie, - 15 chlodzenie
  • Odpowiedz

bartekyogico

  2010-11-04, 21:03:03
Zaawansowany użytkownik
#11
HMM! No to sorki za niescisłosc i montuj normalnego invertera bo tanszy .... da rade.
  • Odpowiedz

Snekkpol

  2010-11-05, 11:04:24
Nowy użytkownik
#12
dzieki za pomoc!!!
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa