dobór klimatyzatorów sciennych w biurze

6 Odpowiedzi, 5584 Wyświetleń

zyczliwy

  2007-07-18, 12:06:40
Nowy użytkownik
#1
Witam :-)

Mam pytanko: czy dwa klimatyzatory scienne typu split Fuji RS-12FC - 3,40 kW oraz RF-9FA - 2,75 kW (laczna moc 6,15 kW) wystarcza do pomieszczenia biurowego o powierzchni ok. 90 m2 (kubatura ok. 315m3) ?

Powierzchnia okien ok. 15m2 (strona wschodnia, ew. poludniowo - wschodnia). W pomieszczeniu pracuje ok. 20 osob, 20 komputerow PC z monitorami LCD oraz UPSami, jedna drukarka laserowa A4, automat do wody, oswietlenie - swietlowki Philips (na oko moc laczna ok. 500W).

Pozdrawiam i z gory dzieki ew. podpowiedzi.
  • Odpowiedz

sputnik

  2007-07-18, 15:17:24
Użytkownik
#2
zrób bilans cieplny to CI wyjdzie zapotrzebowanie na moc chłodniczą
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2007-07-18, 15:17:44 przez sputnik.)
  • Odpowiedz

kubowy

  2007-07-18, 18:41:04
Użytkownik
#3
nie niewystarczą
  • Odpowiedz

zyczliwy

  2007-07-18, 21:40:19
Nowy użytkownik
#4
Z obliczen wynika, ze potrzeba klimy o mocy od 10.5 kW do 13 kW, ale ja specem nie jestem z tej dziedziny. Hmm no tak, ale najlepiej to poslucham jakichs konkretow popartych dowodami - same hasla tak lub nie mnie nie przekonuja ;P
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2007-07-18, 21:41:04 przez zyczliwy.)
  • Odpowiedz

radekklimat

  2007-07-19, 20:23:35
Moderator
#5
przekrec jak bedziesz mial chwile to ci wzystko dobiore


radekklimat@wp.pl
500 236 866
  • Odpowiedz

klimraj

  2007-07-22, 21:07:05
Nowy użytkownik
#6
jasne , że mało, nawet przy małych zyskach ciepła- nie wystarczą...nie bedą osiągać nastawy...lub długo będa do niej dochodzić.. Zuzycie energi el. będzie spore bo te jednostki będą pracowały dłużej , a to z kolei odbije sie na żywotnosci sprężarek itd. W Janosikowym przeliczniku potrzebujesz 11kW
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa