mocowanie wspornika

16 Odpowiedzi, 21564 Wyświetleń

pawcio0094

  2010-06-27, 10:01:04
Nowy użytkownik
#1
Jaki macie dobry patent na mocowanie wspornika skraplacza na ocieplanej scianie, gdzie jest powiedzmy 5 albo 10 cm styropianu.
Pozdrawiam
  • Odpowiedz

bartek2700

  2010-06-27, 12:11:09
Użytkownik
#2
kolego dajesz kołki hilti 20cm i też Ci nic nie lata a nie musisz sie bawić z cięciem rurki.do grubszych ociepleń stosuje 23 cm tez hilti .pozdrawiam
  • Odpowiedz

JB220765

  2010-06-27, 21:03:25
Użytkownik
#3
Witam
A ile ten agregat "waży" ?
Pozdrawiam
  • Odpowiedz

JB220765

  2010-06-27, 21:05:13
Użytkownik
#4
Witam
I co jest pod styropianem?
Proszę tego pytania nie liczyć do statystyki .
Pozdrawiam
  • Odpowiedz

mg

  2010-06-28, 21:36:28
Top użytkownik
#5
Tylko szpilki + tuleje dystansowe. Inny sposób montażu nie gwarantuje spokojnego snu Wink
  • Odpowiedz

JB220765

  2010-06-30, 17:24:28
Użytkownik
#6
Witam
No jakby do mnie przyszła ekipa i powiedziała , że muszą dawać na wylot szpilki pod skraplacz 2kW no tobym się trochę zadumał. Na ścianie kolor od wewnątrz..... . Najgorszym przypadkiem jest styropian na porotermie. Ja wiercę otwory " w bok i trochę do dołu" i w zależności od grubości styropianu dobieram długość kołka . Część plastikowa kołka musi się "obkręcić" na wkręcie zwiększając swoją objętość między szczelinami w pustaku poroterm ( Ma takie fischer albo droższe hilti ). Jak plastik obraca się to wysuwam go ze ściany ok 1 cm ,łapię w jakieś tam cęgi i nie ma bata żeby się nie zakręcił ( Oczko w łapie musi być rozwiercone na min 14-15 mm. Łapę z cięższej strony trasuję ok 0,5 cm wyżej , bo zawsze siada . Ostatnio tak została zamontowana "30" Fuji ( 62 kg ) - tak żeby nie być gołosłowny . Siła tarcia na tynku też robi swoje....nie raz trzeba uważać żeby nie zniszczyć struktury tynku wkręcając wkręt " za mocno " . Poziomowanie ostateczne to : na nie do końca skręconych kołkach (tak prawie na styk) kawałek deseczki i młotek..albo w te albo w tamte . Oczywiście próba wytrzymałości przed posadowieniem jednostki . Poroterm występuje w 90% przy budowie domów jednorodzinnych więc rzadko się trafiają cięższe skraplacze . Szpilki fi10/12 na wylot + tuleje przy grubości styropianu 14 cm są wskazane ale też będą siadać po stronie sprężarki ( takie "trochę cięższe )
POzdrawiam
  • Odpowiedz

wally

  2010-07-01, 08:01:04
Użytkownik
#7
U mnie jak wieszali skraplacz na domu (suporex + styropian 15cm) to miala byc szybka pilka a trafili akurat na wieniec zbrojony drutem. Szkoda bylo przenosic sie 30cm w gore lub dol wiec wiercenie trwalo troche dluzej Smile
  • Odpowiedz

tommatiz

  2010-07-01, 14:39:31
Moderator
#8
Nieraz bywa że cały dzień się wierci. Trafisz na pręty i klniesz ale cóż raz z górki raz pod górkę Smile Ale na takie przeszkody lepiej zamówić wiertnicę. pzdr
  • Odpowiedz

Fujitsu Szczecin

  2010-07-01, 16:20:09
Top użytkownik
#9
tommatiz napisał(a):Nieraz bywa że cały dzień się wierci. Trafisz na pręty i klniesz ale cóż raz z górki raz pod górkę Smile Ale na takie przeszkody lepiej zamówić wiertnicę. pzdr
Witam

Jedyne 6000-7000zł

[Obrazek: b5a699fa4ee0a10e.jpg]

Pozdrawiam
Wszyscy, wszystko wiedzieli... a mój fotoblog?
  • Odpowiedz

tommatiz

  2010-07-01, 19:03:00
Moderator
#10
Widzę że mokro pod otworem a w jaki sposób pompujesz wodę do wiertnicy? Ja miałem do HILTI zbiornik 10 litrowy z pompą ciśnieniową. Pzdr
  • Odpowiedz

Fujitsu Szczecin

  2010-07-04, 20:00:30
Top użytkownik
#11
tommatiz napisał(a):Widzę że mokro pod otworem a w jaki sposób pompujesz wodę do wiertnicy? Ja miałem do HILTI zbiornik 10 litrowy z pompą ciśnieniową. Pzdr
Witam

To jest otwornica do wykonywania otworów na mokro i sucho. Na mokro podłącza się specjalną końcówkę szybko-złączkę typu ,,wąż ogrodowy''. Planuje sobie kupić ten zbiornik ciśnieniowy ale te oryginalne są cholernie drogie. Znalazłem za 1000zł powiedzmy bez firmówkę z tego co sprzedawca mówił to samo co firmuje DeWallt.

Banito, nie kaman o co cho z tym mięsem. Zestaw mieści się w polu jakie zajmuje montaż małego klimatyzatora ściennego. Jak widać na rysunku. Miejsce to opuszczony budynek po niemieckiej fabryki, solidny beton, test nowego urządzenia- kaman?

PozdrAWIAM
Wszyscy, wszystko wiedzieli... a mój fotoblog?
  • Odpowiedz

tommatiz

  2010-07-04, 20:52:38
Moderator
#12
Ja miałem komplet do wierceń w pionie a kotwienie wiertnicy było po przez przyssawkę i pompę próżniową która przy ssawała się do chropowatości powierzchni 2mm. Do tego miałem specjalną końcówkę 230V i do tego podłączałem pompę i wiertnicę. Troszkę zabawa z tym zbiornikiem bo jak miałem spory otworek zrobić to kilka razy musiałem go napełniać i pompować ciśnienie ale to była zabawa a co najważniejsze wiedziałem na 100% że wywiercę otwór i skończę robotę. Pzdr
  • Odpowiedz

slimtech

  2010-07-18, 11:28:19
Nowy użytkownik
#13
wally napisał(a):U mnie jak wieszali skraplacz na domu (suporex + styropian 15cm) to miala byc szybka pilka a trafili akurat na wieniec zbrojony drutem. Szkoda bylo przenosic sie 30cm w gore lub dol wiec wiercenie trwalo troche dluzej Smile
witam to musze ci pogratulowac i ekipie ze sie zgodziles a oni nastepna inteligencja ze wiercili i przecieli prety w wiencu,to tak jak byc odkrecil 2 z 3 srub trzymajacych sprezarke-pelne gratulacje Smile
  • Odpowiedz

Bock

  2010-08-09, 22:02:45
Zaawansowany użytkownik
#14
a ja mam pytnie jak zamontować wspornik na ścianie z 20cm ociepleniem?
  • Odpowiedz

Bock

  2010-08-10, 12:17:56
Zaawansowany użytkownik
#15
patusX napisał(a):
Bock napisał(a):a ja mam pytnie jak zamontować wspornik na ścianie z 20cm ociepleniem?
a co to za problem? Big Grin Big Grin

Najdłuższe kołki jakie mam to 180 hrd, zawieszenie na wylot szpilkami nie wchodzi w gre co byś polecił??
  • Odpowiedz

tommatiz

  2010-08-10, 15:37:28
Moderator
#16
Używam tych kołków od 6mm do 10mm i powiem że świat niczego lepszego nie wymyślił Big Grin Pzdr
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa