plywajace cisnienie

34 Odpowiedzi, 30346 Wyświetleń
Wstecz 1 2

Remik

  2010-06-30, 21:01:13
Zaawansowany użytkownik
#26
Stawiam na wilgoć.
Miałem podobny przypadek jak układ nałykał się powietrza. Wymieniłem filtr i olej - pomogło
  • Odpowiedz

CHŁODnick

  2010-06-30, 21:10:52
Użytkownik
#27
Jesteś pewny, że tam ma być i jest R-410a. Kiedyś ćwiczyłem coś podobnego ale w układzie była mieszanina R22,407, i jeszcze powietrze czy coś podobnego.
Profesjonalne strzyżenie owiec, naprawa bojlerów, destylatorów i kalkulatorów.
  • Odpowiedz

zuku

  2010-06-30, 21:18:21
Użytkownik
#28
Na pewno jest 410 sam go tam wbiłem
Pływające ciśnienie jestem w stanie sobie wytłumaczyc ( wilgoć zużyta sprezarka) ale te 18 bar podczas pracy po ok10 to już nie bardzo.
  • Odpowiedz

CHŁODnick

  2010-06-30, 21:26:23
Użytkownik
#29
Napisz jak to się skończyło.
Z Tarnowa jesteś?
Profesjonalne strzyżenie owiec, naprawa bojlerów, destylatorów i kalkulatorów.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-06-30, 21:27:24 przez CHŁODnick.)
  • Odpowiedz

zuku

  2010-06-30, 21:36:15
Użytkownik
#30
Rzeszów
  • Odpowiedz

Fujitsu Szczecin

  2010-07-01, 04:31:41
Top użytkownik
#31
Witam

A ja jestem za wilgocią i zaworem rozprężnym.

Pozdrawiam
Wszyscy, wszystko wiedzieli... a mój fotoblog?
  • Odpowiedz

andrewrc

  2010-07-04, 19:44:23
Użytkownik
#32
Witam
Miałem identyczny przypadek i to była uszkodzona sprężarka.
Po ok 7 minutach przestawała chłodzić a grzanie było ok.
Była urwana sprężarka od silnika. Prąd też malał ja przestawała chłodzić.
  • Odpowiedz

mister

  2010-07-04, 22:18:08
Zaawansowany użytkownik
#33
100% wilgoć w układzie
  • Odpowiedz

zuku

  2010-07-05, 17:16:56
Użytkownik
#34
Ukł był/jest zawilgocony. Najpierw przedmuchałem azotem, potem wbiłem azot i zostawiłem na ok 5 godzin. Pod koniec dnia jeszcze raz przedmuchałem znowu wbiłem azot i zostawiłem tym razem na 2 dni. Zamontowałem filtr osuszający zrobiłem próżnie nabiłem na wagę uruchamiam i znowu to samo, (na ssącej -0,5 bara) wyłączyłem Włączam po 10 min i działa ok. Ciśnienie 7,7 bar temp. ssącej 12 stopni po godz pracy dalej jest ok. Włączyłem i wyłączyłem go jeszcze parę razy i dalej ok. Zastanawia mnie jeszcze zielonkawy kolor oleju, kontrastu raczej nikt nie wpuszczał - może miedz od wilgoci zaśniedziała bo stało to całą zimę.
  • Odpowiedz
Wstecz 1 2

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa